    默认 冬天用的灌浆料

    在室外温度零下20度左右的外界环境下,作为我们生产的灌浆料,我们是不是注意一些配料方面的问题呢,具体的快硬硫铝酸盐水泥的添加量多少比较合适呢,再就是施工工程中注意哪些细节,能够防止灌浆料灌完以后不会被寒冷的外界环境冻坏呢。

  2. #2
    版主 耀阳 即将成为的新星 耀阳 的头像
    注册日期
    2008-04-05
    帖子
    2,715
    文章
    3
    声望力
    2

    默认

    没有实践经验,帮顶。
    山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。
    QQ号:372682643

  3. #3
    技术组成员 liguangqiu 是一个将要出名的人 liguangqiu 的头像
    注册日期
    2007-05-24
    帖子
    513
    声望力
    0

    默认

    在南方,这么低的温度基本上没有.在北方,冬天施工的很少,许多水泥厂不是停产,就是减产,我个人觉得没有这个必要,市场不大.做普通的就可以了.

  4. #4
    实名认证会员 足智不多谋 身上有一圈迷人的光环哦
    注册日期
    2007-06-17
    帖子
    269
    声望力
    0

    默认

    支持楼主,希望有经验的人能够给出来一个解决的方法。
    谢谢啦

  5. #5

    默认

    接工程不易啊,帮顶一下

  6. #6
    实名认证会员 xhwin417 正向着好的方向发展 xhwin417 的头像
    注册日期
    2007-07-09
    帖子
    219
    声望力
    0

    默认

    这个我不会,学习学习。

  7. #7

    默认

    灌浆料里面都有膨胀成份、特种水泥,在强度反映过程中,会产生大量的水化热
    并且灌浆料施工一般都是结构灌浆,体积比较大。如果体积大,在反映中的水化热,已经可以防止被冻。北方很多工地,低温条件下,对施工后的机体进行保温防护,结构工程仍然可以施工的。但如果灌浆的体积太小或者太薄,水化热产生后,马上就散失掉了,那肯定就不行了。
    所以要看具体的工程状况,这么低的温度,通过砂浆的配方或者防冻剂,有点够呛
    论坛的新域名启用 drymt.com (DryMortar-->DryMT [MT,可以理解为Mortar的简写])
    QQ:88418669
    QX5596:13761509605

  8. #8
    实名认证会员 乌龟在飞 身上有一圈迷人的光环哦
    注册日期
    2007-11-02
    帖子
    98
    声望力
    0

    默认

    引用 作者: 凯旋 查看帖子
    恩,最好还是采取保温措施,全靠配方确实有点悬,但是还是能满足,混凝土抗冻要求大于5MPA就OK了,如果确实是这样的话 还是好满足

  9. #9
    实名认证会员 wyxwjj 正向着好的方向发展
    注册日期
    2007-03-23
    帖子
    91
    声望力
    0

    默认

    补充一下,楼主可以使用温水搅拌,再把灌浆料的凝结时间调整的短一点,损失点后期强度,在加上两楼的建议,应该就差不多了,在施工前组号在做个小的模拟实验,已确认情况,实践是检验一切的标准,哈哈
    供应陶氏化学胶粉、纤维素醚、乳液
    杨先生 021-61179369 15821113265

  10. #10
    实名认证会员 zoe 正向着好的方向发展
    注册日期
    2008-12-13
    帖子
    22
    声望力
    0

    默认

    负温 如果料浆出机温度低于3度 可以肯定的说 什么水泥也不会硬 关键在施工工艺。

+ 回复主题 + 发表新主题
第1页, 共2页 1 2 末页末页

相似的主题

  1. 我的灌浆料配方
    作者: liqinghua 所在版块: 干粉砂浆配方
    回复: 6
    最后发表: 10-08-27, 13:25
  2. 我的灌浆料的用水量怎么减不下来?大体配方如下。
    作者: huake 所在版块: 无收缩灌浆料/压力灌浆/修补砂浆/喷射混凝土
    回复: 5
    最后发表: 09-09-28, 17:42
  3. 含金属骨料的灌浆料
    作者: zmh804 所在版块: 无收缩灌浆料/压力灌浆/修补砂浆/喷射混凝土
    回复: 1
    最后发表: 08-12-20, 15:10

发帖规则

  • 不可以发表新主题
  • 不可以发表回复
  • 不可以上传附件
  • 不可以编辑自己的帖子