#1 |
|
实名认证VIP组会员
![]() ![]() ![]()
注册日期: 2008-03-14
帖子: 78
积分: 1 精华: 1 现金: 74金币 资产: 74金币
声望力: 0 声望: 6
![]() |
在室外温度零下20度左右的外界环境下,作为我们生产的灌浆料,我们是不是注意一些配料方面的问题呢,具体的快硬硫铝酸盐水泥的添加量多少比较合适呢,再就是施工工程中注意哪些细节,能够防止灌浆料灌完以后不会被寒冷的外界环境冻坏呢。
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
版主
![]() ![]() ![]() ![]()
注册日期: 2008-04-05
帖子: 1,213
积分: 5 精华: 5 现金: 1077金币 资产: 1077金币
声望力: 2 声望: 23
![]() |
没有实践经验,帮顶。
|
|
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。 QQ号:372682643 |
|
|
|
|
|
#3 |
|
技术组成员
![]() ![]() ![]() ![]()
注册日期: 2007-05-24
帖子: 508
积分: 5 精华: 5 现金: 126金币 资产: 114603金币
声望力: 0 声望: 8
![]() |
在南方,这么低的温度基本上没有.在北方,冬天施工的很少,许多水泥厂不是停产,就是减产,我个人觉得没有这个必要,市场不大.做普通的就可以了.
|
|
|
|
|
#4 |
|
实名认证VIP组会员
![]()
注册日期: 2007-06-17
帖子: 219
积分: 1 精华: 1 现金: 180金币 资产: 180金币
声望力: 0 声望: 19
![]() |
支持楼主,希望有经验的人能够给出来一个解决的方法。
谢谢啦 |
|
|
|
|
|
#5 |
|
普通会员
![]() ![]()
注册日期: 2010-01-20
帖子: 50
现金: 65金币 资产: 65金币
声望力: 0 声望: 5
![]() |
接工程不易啊,帮顶一下
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
实名认证VIP组会员
![]() ![]() ![]()
注册日期: 2007-07-09
帖子: 207
现金: 75金币 资产: 212金币
声望力: 0 声望: 6
![]() |
这个我不会,学习学习。
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
论坛管理员
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
注册日期: 2006-09-29
帖子: 6,743
积分: 21 精华: 20 现金: 2242金币 资产: 77407金币
声望力: 2 声望: 28
![]() |
灌浆料里面都有膨胀成份、特种水泥,在强度反映过程中,会产生大量的水化热
并且灌浆料施工一般都是结构灌浆,体积比较大。如果体积大,在反映中的水化热,已经可以防止被冻。北方很多工地,低温条件下,对施工后的机体进行保温防护,结构工程仍然可以施工的。但如果灌浆的体积太小或者太薄,水化热产生后,马上就散失掉了,那肯定就不行了。 所以要看具体的工程状况,这么低的温度,通过砂浆的配方或者防冻剂,有点够呛 |
|
论坛的新域名启用 drymt.com (DryMortar-->DryMT [MT,可以理解为Mortar的简写]) QQ:88418669 飞信号:580000265 |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
实名认证VIP组会员
![]() ![]()
注册日期: 2007-11-02
帖子: 46
现金: 105金币 资产: 105金币
声望力: 0 声望: 16
![]() |
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
实名认证VIP组会员
![]() ![]()
注册日期: 2007-03-23
帖子: 50
现金: 74金币 资产: 74金币
声望力: 0 声望: 6
![]() |
补充一下,楼主可以使用温水搅拌,再把灌浆料的凝结时间调整的短一点,损失点后期强度,在加上两楼的建议,应该就差不多了,在施工前组号在做个小的模拟实验,已确认情况,实践是检验一切的标准,哈哈
|
|
上海海逸科贸有限公司 杨谐峰 021-52287369 15821113265 http://www.haiyi21cn.com/ |
|
|
|
|
|
#10 |
|
实名认证VIP组会员
![]() ![]()
注册日期: 2008-12-13
帖子: 21
现金: 22金币 资产: 22金币
声望力: 0 声望: 5
![]() |
负温 如果料浆出机温度低于3度 可以肯定的说 什么水泥也不会硬 关键在施工工艺。
|
|
|