• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

关于外保温系统脱落的修缮方法

注册
2008-11-20
帖子
866
解答
1
反馈
101
积分
1,400
QQ
245442531
最近有人咨询关于外保温系统脱落的修缮问题,想跟大家共同探讨探讨以下几个问题:
1、若挤塑板厚抹灰系统+贴砖已全部施工完毕,因挤塑板与基层墙体(混凝土或加气块)粘结面积不足或者粘结力不足,在不拆除外保温系统的前提下,如何进行有效的修缮?
2、若挤塑板薄抹灰系统+涂料已全部施工完毕,因挤塑板与基层墙体(混凝土或加气块)粘结面积不足或者粘结力不足,在不拆除外保温系统的前提下,如何进行有效的修缮?
3、外饰面面砖与抗裂砂浆之间的粘结力不足,如何修缮?
大家共同探讨!!!
 
1)因粘结面积不足或者粘结力不足引起的保温系统脱落,理论上都需要拆除重新做外墙保温(因粘结力不足都有脱落的风险),但目前涉及到材料方,施工方,甲方等各单位,费用不好协调,且全部拆除耗费成本太高,很少有工程这么做。现在维修方案基本上都是把出现问题及周围修补以下,再坐下增强处理。
2)面砖与抗裂砂浆粘结力不足,只会造成面砖脱落。分析以下具有原有,是抗裂砂浆强度太低引起的,还是瓷砖粘结剂质量差或者施工不当造成的,得根据不同的情况做相应的修缮处理。
 
liguangqiu 发表:
李工,第二条暂时不用考虑,我看了别人的相关资料,强度非常高,就是第一条的粘结面积不足所引起的,现在因为费用及其它影响,拆除时行不通的,我个人认为修补或许有解决方案:譬如在外保温系统上开孔(三角或圆形),然后调配特制的粘结砂浆,进行相对应的灌浆处理,您觉的呢?
 
在每块保温板上打个洞,用发泡胶(特制发泡胶)打进去估计可行,但这样施工成本也不低。采用水泥基灌浆材料灌进去修补,说不定5楼灌进去的材料,可以一直流到1楼。这样下面楼层的保温板压力太大,更容易出问题了。
 
liguangqiu 发表:
在每块保温板上打个洞,用发泡胶(特制发泡胶)打进去估计可行,但这样施工成本也不低。采用水泥基灌浆材料灌进去修补,说不定5楼灌进去的材料,可以一直流到1楼。这样下面楼层的保温板压力太大,更容易出问题了。
个人认为,用发泡胶灌注,容易产生较大的膨胀力,且发泡胶不具备流淌性,一个 板上只开一个点,灌注发泡胶可行性不强;
若用特制的粘结砂浆灌注,采用自下而上的灌注方案,不见得一次性就能灌好,一天只灌注一层,因为保温板基本上都是点框粘贴法,流淌的可能性有,但不大。同时增加一个辅助措施,在保温板完成初凝后,再在砖缝位置增加建筑锚栓,但是锚栓的垫片需要特制,采用以上方法应该对强度的提升有大的帮助。
 
拆的话涉及到的问题太多 灌注砂浆发泡胶之类的还是不合适 个人认为 看不到 有很多的不确定性 不如每个板材都打钉 可以考虑做些特制的铆钉之类 虽然也是个大工程 但还是要好于灌注 而且是面砖的装饰 挤塑板 不知道楼层的前提下 粘贴容易 维修不易。。。
 
在每块保温板上打个洞,用发泡胶(特制发泡胶)打进去估计可行,但这样施工成本也不低。采用水泥基灌浆材料灌进去修补,说不定5楼灌进去的材料,可以一直流到1楼。这样下面楼层的保温板压力太大,更容易出问题了。
发泡胶基本不可行,迅速膨胀且无流淌性,粘结力不够。
 
后退
顶部