刚从工地回来,心情不好,灌浆料开裂

本贴由 adoman2007-10-02 发布. 版块名称: 无收缩灌浆料/压力灌浆/修补砂浆/喷射混凝土

  1. adoman 实名认证会员

    贴子:
    107
    支持:
    10
    声望:
    21
    金币:
    122
    工作好几年了,一直在一个灌浆料生产厂家做技术工作,负责研发和一些现场技术服务。国庆长假,刚好有个工地出了点问题,很郁闷,虽然不愿意,还是去了现场。
    先说说现场情况,具体现场就不说了,大概情况是电厂的几个压缩机基础二次灌浆,用了三百多吨,灌浆完成后有的1d出现裂缝,有的3d出现了裂缝。现场是户外,自然环境很恶劣,初步估计是养护的问题。
    上几张图片吧,大家看看现场情况。

    第一张是典型的塑性收缩,呈现无规律的龟裂,且裂缝很大,宽的甚至超过2mm,不过这还不是最严重的,以前见过最厉害的裂缝,圆珠笔可以伸进去。
    第二张是典型的后期干燥收缩缝,每隔一定距离就会有一条,且缝与缝之间距离相等。

    这样的情况,技术人员到了现场就是跟施工和监理扯,他们都希望厂家给写个说明,就是裂缝的产生跟他们没关系,是材料本身的问题,而厂家肯定不能承认自己材料有问题。来来回回,说了半天,最后写个东西,把问题推到自然条件上,就说条件比较恶劣,然后保证裂缝对设备的运转不会有问题。估计不写个东西,扯几天也不会放我走。

    关于灌浆料的配方:
    希望大家在以后做灌浆料的时候一定主要不要把主要精力放在强度上,说实话,强度是灌浆料配方设计里最简单的。如果有需要,我们可以把1h强度做到40MPa,1d强度可以做到60MPa,28d强度做到100MPa以上,但是实际上,设备基础混凝土强度不会超过C40,强度做太高了根本没什么用。
    灌浆料的配方设计的主要精力应该放在膨胀、裂缝、接触面上。强度再高,假如后期是收缩的,那么灌浆料和设备基础的接触面将很小,甚至没有接触,这样的话很容易出问题。

    先说这么多,大家对灌浆料有什么感兴趣的回帖交流。

    管理注:这个贴子是属于干粉砂浆技术区的,下次发贴注意发对区域,我帮你移过去,感谢支持

    附件文件:

  2. 凯旋 论坛义工

    贴子:
    9,423
    支持:
    191
    声望:
    21
    金币:
    13,999
    QQ:
    88418669
    表示同情
    这个灌浆做了多厚啊?
    应该是早期膨胀指标不达标吧
    养护时有没有洒水或者湿养护啊?

    你说得很多,单纯的做强度,很好做的,好的配方还是使用方便、使用效果好、质量稳定,并不能完全看里面的技术指标,指标没有干什么难做的。
  3. 凯旋 论坛义工

    贴子:
    9,423
    支持:
    191
    声望:
    21
    金币:
    13,999
    QQ:
    88418669
  4. 龙晨 已注册会员

    贴子:
    1,531
    支持:
    15
    声望:
    0
    金币:
    187
    QQ:
    304065659
    这种情况主要是本身出现收缩所致,一种原因是工地用水量可能超多;二是,如果是没有粗骨料而灌浆一次超过150mm;三是初期没有养护到位。材料本身早期膨胀率就算达标如果不安规范施工也容易出现。
    这种情况我们也有过,主要是施工不对造成。不需要震动成型,施工人员却用机器震动,造成水泥浆浮在表面,出现塑性开裂。
  5. adoman 实名认证会员

    贴子:
    107
    支持:
    10
    声望:
    21
    金币:
    122
    塑性收缩那个肯定是没养护,工地在野外,几乎靠近沙漠了。到了现场,包工头还不承认,非说按照我们的要求养护了,盖了草袋还天天浇水。我说你把养护的草袋拿给我看看,他说昨天还在呢,现在不知道哪里去了……

    第二个裂缝问题不仅仅是养护的问题了,那个设备基础太长了,目测了一下估计有25m左右,而且是一次灌浆,这种情况即使是高强混凝土,裂缝控制也比较困难,何况是水泥量很高的灌浆料。裂缝情况,我们的经验就是南方比北方少,室内比室外少;一句话,都是水惹的货。
  6. adoman 实名认证会员

    贴子:
    107
    支持:
    10
    声望:
    21
    金币:
    122
    用水量过多的裂缝也有,不过跟我贴的那两张不一样。用水量太多的缝应该是下面的这张,裂缝很细,数量众多,且是无规则的龟裂。

    附件文件:

    • 2.jpg
      2.jpg
      文件大小:
      83.4 KB
      浏览:
      135
  7. kanghai 实名认证会员

    贴子:
    26
    支持:
    0
    声望:
    4
    金币:
    54
    QQ:
    93621735
    现在灌浆料的国家标准不知道出来没有,去年我在研究灌浆料的时候有使用标准的。灌浆料分好几个等级,如果不分清现场环境拿来灌浆料就用的话很容易出问题的。
  8. scott_burns 已注册会员

    贴子:
    54
    支持:
    0
    声望:
    0
    金币:
    56
    小弟表示严重同情!也十分感谢楼主提供的真实图片和宝贵经验!
  9. 凯旋 论坛义工

    贴子:
    9,423
    支持:
    191
    声望:
    21
    金币:
    13,999
    QQ:
    88418669
    灌浆料的建材行业标准早就出来了
    JC/T 986-2005 水泥基灌浆材料
    http://bbs.chinamortar.com/thread/40/7/
  10. dggktechman 实名认证会员

    贴子:
    649
    支持:
    10
    声望:
    21
    金币:
    288
    QQ:
    709729582
    是不是拌合的时候加水量没有控制好,过稠的话开裂的危险就大
  11. menghuanshao 已注册会员

    贴子:
    19
    支持:
    0
    声望:
    0
    金币:
    59
    学习,学习。
  12. weiwei001 实名认证会员

    贴子:
    512
    支持:
    24
    声望:
    21
    金币:
    181
    QQ:
    35659840
    但从你所描述情况而言,我认为有怎么几点原因:一可能是现场养护不当所致;而是一次浇灌过厚过长,导致收缩裂纹的产生;三是灌浆料中膨胀源出现问题,可能是生产工作中导致的;四可能是灌浆料本身的级配出现问题,导致成型后内部化学收缩过大,特别是养护条件较差的工地;五还有可能跟现场的施工条件,基础情况,或施工中有随意无添加物质进去等都有关系。一般而言,我们出产灌浆料都把关的很严,从配料,生产,检验等都要严格把关,施工现场还要指导施工,施工前,中,后都要察看,力争在出现小问题是就尽量解决,吧出现大问题。上面都只能从你所述简单给出一些看法,其实最关键的还是你们厂家和施工方最清楚,双方坦诚交换,才有解决的途径,现在看上去问题不大,但裂纹一旦形成而继续扩展,对设备的影响还是存在的,当然在一段时间内都不会看到带来的危害。