外保温系统抗冲击性能一直不是很稳定,不知受那些因素影响,想向各位大侠请教!
 
很多原因了
1、配方,如水泥用量、骨料、胶粉用量等
2、施工,如施工的厚度,网格布的位置

一般胶灰比(胶粉与水泥的比例)越高越好,也就是说胶粉越多越好,不过成本不容易接受
还有就是网格布在外面一点越好
 
还是网格布放置的位置影响比较大,我试过胶灰比为15%的,如果网格布埋的比较深的话,其效果也不是很好。还有就是养护条件的影响也是很大的,通常经过7d水养要比不水养抗冲击力值小将近一半的样子。
 
不知大家这项送检过的,胶灰比用到多少?
 