拉拔试验 大家测试拉拔强度时,水养的是拿出来就测试,还是放置一会在测试?

  • 主题发起人 ashland
  • 发布时间 2010-02-03
  • 标签
    拉拔试验
A

ashland

配方师
2
2 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手
注册
2008-12-22
帖子
501
反馈
121
积分
2,539
  • 2010-02-03
  • #1
大家测试拉拔强度时,水养的是拿出来就测试,还是放置一会在测试?近期我们做强度,水养的强度比标养的还要高,这正常吗?
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2010-02-03
  • #2
正常来说,水养应该比标养相差不多,或者略低一些,如果标养条件不好,水化不好或者配方中有所优化,也可能会出现耐水强度高于标养强度,这种现象也出现过。要看一下配方和添加剂的

我们现在的操作,是拿出来,用抹面将水拭干,就可以做拉拔的,拉拔块提前粘好的
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2010-02-03
  • #3
正常现象,有放置24时的,有放置4时的,有拿出就拉板的。
 
F

FQ

试验员
注册
2009-08-20
帖子
92
反馈
13
积分
169
  • 2010-02-04
  • #4
这一直也是困扰我的问题,标准也没有详细说明,问了同行操作方法不一,但水中取出2h较多.
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,338
  • 2010-02-22
  • #5
按照标准进行,分很多种,有立刻拉的,放置4h拉,24h后拉,烘48h再放置24h拉,按照标准中要求进行。




PS:我回来了,NND,前一段时间单位网络把论坛这个网址过滤了,哈郁闷。。。。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2010-02-22
  • #6
"flyin_sea 发表:
PS:我回来了,NND,前一段时间单位网络把论坛这个网址过滤了,哈郁闷。。。。
点击展开...

晕,过滤了?有没有原因啊?哈哈,正好论坛换了域名
欢迎回来,感谢支持
 
J

jdjc08

见习生
注册
2008-07-22
帖子
23
反馈
0
积分
23
  • 2010-03-04
  • #7
也遇到过这种情况,但是各位所说的要立即拉的有那些材料?我没有看到过,能告诉小弟一下吗?
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,338
  • 2010-03-11
  • #8
"jdjc08 发表:
也遇到过这种情况,但是各位所说的要立即拉的有那些材料?我没有看到过,能告诉小弟一下吗?
点击展开...

一般需要立即拉的标准有907/547,以及方法参照547-94进行的实验(如158的界面剂,面砖粘结剂),里面都有具体方法,例如需要浸水28d时,标准中会这么说:养护至27d,取出试件粘结拉拔头,放置7h后,继续浸水17h后取出试件实验……
 
黑

黑色星期五

见习生
新人进步徽章
注册
2010-01-24
帖子
75
反馈
1
积分
242
QQ
827298598
  • 2010-03-21
  • #9
"凯旋 发表:
正常来说,水养应该比标养相差不多,或者略低一些,如果标养条件不好,水化不好或者配方中有所优化,也可能会出现耐水强度高于标养强度,这种现象也出现过。要看一下配方和添加剂的

我们现在的操作,是拿出来,用抹面将水拭干,就可以做拉拔的,拉拔块提前粘好的
点击展开...
我做出来的水养条件下,比标准养护差很多!我们是直接拿出来就拉!
 
J

jinlisheng08

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2007-11-15
帖子
107
反馈
12
积分
146
  • 2010-03-25
  • #10
现在遇到的问题不是说试块从水中取出后如何处理,而是粘结层是否需要浸水,标准没有明确这一点,所以,有的完全浸水,有的只是将70*70的砂浆块或EPS板浸入水中15mm,粘结层距离水面5mm。
 
黑

黑色星期五

见习生
新人进步徽章
注册
2010-01-24
帖子
75
反馈
1
积分
242
QQ
827298598
  • 2010-03-25
  • #11
JC/547-2005从水中取出试件,用布擦干,擦干的是瓷砖的表面,所以是整个要浸水。我们是这样做的!
 

少年智

见习生
新人进步徽章
注册
2009-08-27
帖子
99
反馈
4
积分
374
  • 2010-04-21
  • #12
我觉得这要分什么产品
试验中水养后马上就做拉拔一般情况下拉拔强度会比较低
现在大多时候,是取出后室温条件下晾置2h,这样有些产品的水养比标养强度会更大
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,338
  • 2010-04-28
  • #13
"jinlisheng08 发表:
现在遇到的问题不是说试块从水中取出后如何处理,而是粘结层是否需要浸水,标准没有明确这一点,所以,有的完全浸水,有的只是将70*70的砂浆块或EPS板浸入水中15mm,粘结层距离水面5mm。
点击展开...

你说的这个情况应该是149的胶粘剂和抹面砂浆吧。这个按照标准中6.3.1.1的d)中“养护环境:按JC/T 547-1994中6.3.4.2的规定”,则需要将试件完全浸没于水中,然后在养护时间到后,立刻拉伸
 
Y

yufeng0518

试验员
注册
2007-12-17
帖子
76
反馈
11
积分
157
QQ
65240021
  • 2010-05-12
  • #14
我也遇到这样的情况,拉出的数据差很多
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,338
  • 2010-05-25
  • #15
"yufeng0518 发表:
我也遇到这样的情况,拉出的数据差很多
点击展开...

差异最明显的是粘结剂/抹面胶浆与EPS板的粘结。这两种材料粘结强度主要依靠的是砂浆内胶粉成膜后粘结EPS板的作用,而浸水后,成膜效果明显损失,干燥后再恢复;而粘结剂/抹面胶浆与砂浆块粘结时,其中的水泥成份起到了很大粘结作用——表面的刺状链接。对于EPS板的浸水方法是否合适,一直存在着疑问,但是实际运用中确实也存在完全浸没于水中的可能,也不能说完全不合适:ghost:
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

M
这样做拉拔测试是不是会有问题~!
  • missfubo
  • 2014-04-15
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
4
查看
3K
2014-04-16
凯旋
拉拔仪拉拔强度怎么理解
  • 瞎搞瞎卖讨生活
  • 2022-06-05
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
9
查看
3K
2022-06-09
duoduo2010
D
B
关于瓷砖胶7d粘结强度的拉拔测试
  • bm105
  • 2016-06-03
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
5
查看
4K
2016-11-25
星火燎原
星
X
我做瓷砖胶砂浆检测,晾置时间拉拔强度比原强度拉拔强度高
  • xupan001
  • 2015-09-22
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
2
回复
24
查看
6K
2024-11-15
yuerenghui
Y
金
聚苯颗粒 328拉拔强度降低
  • 金雪罗宾
  • 2019-03-22
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
1K
2019-03-22
金雪罗宾
金
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源