现场保温拉拔和面砖拉拔贴的小铁块尺寸是多少?

  • 主题发起人 追寻之路
  • 发布时间 2010-03-04
  • 标签
    保温 外墙保温 拉拔试验
追

追寻之路

试验员
注册
2008-12-01
帖子
35
反馈
7
积分
145
QQ
48680120
  • 2010-03-04
  • #1
请问下大侠们以下问题,在现场拉拔无机保温砂浆时:
1、贴在抗裂砂浆层上的用来拉拔保温层的5块小铁块的尺寸是多少?
2、贴在面砖层,用来拉拔面砖的拉拔力的3块小铁块尺寸是多少?
3、无机保温的保温层拉拔力标准是≥0.1MPa,那么怎么计算现场拉拔的数据?比如,一块拉拔出来的数据是2.964.是不是计算时还要考虑小铁块还有保温样板的面积?
3、无机保温的面砖拉拔标准是≥0.4MPa,那么怎么计算现场拉拔的数据?比如,一块拉拔出来的数据是4.271,是不是计算时考虑小铁块还有面砖的尺寸?
谢谢各位大侠的指教!
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,339
  • 2010-03-11
  • #2
1/2:JGJ110-2008的2.0.1;
3/4:根据实际切割的尺寸面积计算。
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2010-03-13
  • #3
假如是保温拉拉尽量采用小的,比如是40*40mm.
瓷砖拉拔采用40*40或者90*45都可以。
 
冷

冷月清荷

见习生
新人进步徽章
注册
2009-03-11
帖子
81
反馈
1
积分
153
  • 2010-03-14
  • #4
 

dywly

初级工程师
注册
2008-09-26
帖子
123
反馈
29
积分
381
QQ
175796515
  • 2010-03-16
  • #5
贴在抗裂砂浆层上的用来拉拔保温层的5块小铁块的尺寸:100*100
贴在面砖层,用来拉拔面砖的拉拔力的3块小铁块尺寸:95*45
 

gxsknow

苏阿格
新人进步徽章 武林新丁
注册
2009-12-11
帖子
75
反馈
11
积分
460
QQ
10113143
  • 2010-03-26
  • #6
学习了。谢谢楼上几位的解答
 

dywly

初级工程师
注册
2008-09-26
帖子
123
反馈
29
积分
381
QQ
175796515
  • 2010-04-13
  • #7
瓷砖拉拔要求必须是陶瓷锦砖才是40*40的,
 

gxsknow

苏阿格
新人进步徽章 武林新丁
注册
2009-12-11
帖子
75
反馈
11
积分
460
QQ
10113143
  • 2010-04-28
  • #8
"耀阳 发表:
假如是保温拉拉尽量采用小的,比如是40*40mm.
瓷砖拉拔采用40*40或者90*45都可以。
点击展开...

请问,假如是保温拉拉尽量采用小的,比如是40*40mm.你的这个标准出处是哪里?按照JG149规定应该是100*100的试块。但是JG149规定的检测设备不是拉拔仪了,而是拉力机检测的。对于这点我也比较迷茫、、希望有高人能够解答一下。谢谢了
 
E

ericwj

见习生
注册
2008-09-05
帖子
14
反馈
0
积分
15
QQ
174411960
  • 2010-07-01
  • #9
就那3个尺寸标准块吧,我认为应尽量选择与瓷砖尺寸接近的标准块,避免切割瓷砖对拉拔试验的影响。
 
Y

yan_kafei

见习生
注册
2008-05-23
帖子
13
反馈
0
积分
13
  • 2010-07-29
  • #10
JGJ149是标的保温板复检的抗拉强度检测,是在实验室内做的,所以用的是拉力试验机,尺寸是100*100,但你问的是现场的粘结强度检测,尺寸也可以是100*100,但仪器设备就是拉拔仪的,但应该也不是拉拔仪,可以用陶瓷砖粘结强度检测仪或是铆钉拉拔仪都可以
 
Z

zxiao

见习生
注册
2010-08-01
帖子
2
反馈
0
积分
3
  • 2010-08-01
  • #11
铁块的大小不是最重要的,关键是计算方法,国家标准是要求大于0.1MPA,那么大家应该知道这个公式:P=F/S,知道计算公式,那么我们只要看拉拔仪所拉的力值,然后除以你铁块的面积,就知道自己是否符合国家标准了,呵呵,谢谢,我是新疆的,联系电话:13579892619
 
学

学习中....

见习生
注册
2010-09-02
帖子
12
反馈
0
积分
14
  • 2010-10-10
  • #12
现场保温的100X100的 但是你拉出来的2.964是牛还是什么?牛的话就够超 0.1
现场瓷砖的是95X45的 要你说的4.几几牛的话 也够
现场喷涂的要用100X50的
都是用拉拔仪
 
B

b276210860

见习生
注册
2007-06-30
帖子
44
反馈
1
积分
86
QQ
276210860
  • 2010-10-14
  • #13
2.***是kN
保温板的拉拔最好用40*40的 100*100的容易出现不合格 本人上海 专做节能检测
 
L

lixiaomo

见习生
注册
2011-03-14
帖子
34
反馈
0
积分
47
QQ
304865301
  • 2011-03-25
  • #14
 
追

追寻之路

试验员
注册
2008-12-01
帖子
35
反馈
7
积分
145
QQ
48680120
  • 2011-05-25
  • #15
谢谢各位的回答
 
A

autonet

见习生
注册
2008-05-07
帖子
16
反馈
0
积分
31
  • 2011-11-19
  • #16
我也来说说,我在检测室工作。跟据我的测试。标准块大小与实际测量结果是有一定的关系的。比如。用40的和100的标准块同时做试验,结果40的标准块结果比100的要高。而40的一组做出的结果离散性比100的要大。我一般检测时会尽量用40的,操作上方便,
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

Y
玻化微珠保温系统现场拉拔
  • yimumu
  • 2015-03-19
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
2
查看
3K
2015-05-22
极品小菜鸟
极
Z
外保温系统粘瓷砖,拉拔试验怎么做
  • zsk
  • 2009-05-22
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
10
查看
9K
2013-01-28
保温杯
保
卡
求助,关于贴砖拉拔力测试
  • 卡布其
  • 2024-02-27
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
2
回复
32
查看
3K
2024-03-07
feiniaoji
F
L
外墙保温是岩棉板的,现场拉拔试验岩棉板是否做板基拉拔,如果做,检测依据是什么
  • lvdaomin
  • 2013-02-01
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
3
查看
18K
2013-02-26
耀阳
S
关于外保温的现场拉拔实验
  • satan911_f
  • 2009-08-25
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
11
查看
14K
2012-12-22
likekd
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源