无机保温为什么没强度

  • 主题发起人 ruirui
  • 发布时间 2010-09-01
  • 标签
    保温 外墙保温 无机保温
R

ruirui

见习生
注册
2010-09-01
帖子
15
反馈
0
积分
27
  • 2010-09-01
  • #1
无机保温施工搅拌后为什么泌水,干透后时间长了会粉化。
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2010-09-01
  • #2
外加剂用的少吧,最好能把配比大概说下。
 
R

ruirui

见习生
注册
2010-09-01
帖子
15
反馈
0
积分
27
  • 2010-09-01
  • #3
每立方配比(b型):425水泥:180kg
灰钙:10kg
重钙:10kg
煤灰:10kg
1420乳胶粉:2.5kg
15s纤维素醚:1.2kg
pva胶粉:0.4kg
添加剂:0.3kg
pp短纤:1kg
玻化微珠:12包(0.09立方/包)
帮我分析一下什么原因,谢谢!
 
小

小虾米

见习生
注册
2010-09-01
帖子
4
反馈
0
积分
8
  • 2010-09-01
  • #4
你加得太杂了,根本没必要。把灰钙重钙取消了,加水泥,再加些减水剂,保证好。
 
R

ruirui

见习生
注册
2010-09-01
帖子
15
反馈
0
积分
27
  • 2010-09-03
  • #5
谢了,我试试
 
刘

刘洋119

见习生
注册
2011-03-28
帖子
13
反馈
0
积分
15
  • 2011-04-01
  • #6
加的太多了
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2011-04-02
  • #7
配方看的很费劲。
水泥+粉煤灰+灰钙+mc+pp+5596/5596H
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,780
积分
69,494
  • 2011-06-16
  • #8
"ruirui 发表:
无机保温施工搅拌后为什么泌水,干透后时间长了会粉化。
点击展开...
你自己的材料,还是买得别人的?
你的配方好像太复杂了,有点不对头
 
得

得了

试验员
注册
2007-05-16
帖子
145
反馈
8
积分
445
  • 2011-06-16
  • #9
灰钙:10kg
重钙:10kg
煤灰:10kg
——这些东西如果不加,然后提高纤维素醚和胶粉量,永远不会泌水;
还有无机轻集料(玻化微珠)加得太多,会有强度?
 
朱

朱颜辞镜

见习生
注册
2011-04-25
帖子
38
反馈
0
积分
120
  • 2011-06-22
  • #10
"得了 发表:
灰钙:10kg
重钙:10kg
煤灰:10kg
——这些东西如果不加,然后提高纤维素醚和胶粉量,永远不会泌水;
还有无机轻集料(玻化微珠)加得太多,会有强度?
点击展开...

楼上的,这配方中粉料和玻化微珠基本是6:4,我觉得差不多啊,你觉得珠子太多了吗?
 

阳光灿烂

见习生
注册
2009-02-12
帖子
73
反馈
2
积分
93
  • 2011-06-22
  • #11
"ruirui 发表:
无机保温施工搅拌后为什么泌水,干透后时间长了会粉化。
点击展开...

完全是垃圾产品,用于实际工程中,同等于自杀。
 
得

得了

试验员
注册
2007-05-16
帖子
145
反馈
8
积分
445
  • 2011-06-24
  • #12
楼上的,这配方中粉料和玻化微珠基本是6:4,我觉得差不多啊,你觉得珠子太多了吗?
点击展开...
朱颜辞镜 呵呵 您说我们俩有精力去回复这种配方问题?对于这种烂配方,最好的态度就是打酱油,哈哈
 
守

守望猪的树

见习生
注册
2011-06-28
帖子
11
反馈
1
积分
11
  • 2011-07-12
  • #13
如果你不考虑导热系数的,可以在水泥的量上加40KG,煤灰的量为水泥的20%—40%
其他的灰钙重钙这些东西不需要的,玻化微珠的量可以减少一些,一般我们的配方里它的量为300KG/T
 
迷

迷上了寂寞

初级工程师
新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2010-07-27
帖子
472
反馈
39
积分
935
QQ
81743070
  • 2011-07-14
  • #14
"守望猪的树 发表:
如果你不考虑导热系数的,可以在水泥的量上加40KG,煤灰的量为水泥的20%—40%
其他的灰钙重钙这些东西不需要的,玻化微珠的量可以减少一些,一般我们的配方里它的量为300KG/T
点击展开...
300千克每吨玻化微珠的话估计和II型标准都差很远吧。。。要是你设备对玻化微珠没有破碎的话还有点靠谱
 
守

守望猪的树

见习生
注册
2011-06-28
帖子
11
反馈
1
积分
11
  • 2011-07-14
  • #15
"迷上了寂寞 发表:
300千克每吨玻化微珠的话估计和II型标准都差很远吧。。。要是你设备对玻化微珠没有破碎的话还有点靠谱
点击展开...
一般来说生产中,除了导热系数不会合格之外,强度肯定是有的,至于干密度,我想不会有人用这样的试件去质监站送检吧
 
反馈: 1 人
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

D
无机保温的搅拌
  • donghuiyan
  • 2010-03-06
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
6
查看
3K
2010-04-12
weilang
W
4
玻化微珠无机保温砂浆问题
  • 463237119
  • 2010-09-04
  • 干粉砂浆配方
回复
5
查看
4K
2010-10-09
爱车一族
爱
无机玻化微珠保温砂浆搅拌2小时后漓水是什么原因?
  • 魏玮鑫
  • 2011-08-23
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
12
查看
4K
2023-03-06
腻子石膏砂浆技术陈工
Y
求助玻化微珠无机保温沙浆锁不住水
  • yanyiren
  • 2011-05-12
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
2
查看
2K
2011-05-12
发泡大侠
发
无机保温砂浆该看哪里?
  • 第九叶
  • 2013-11-16
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
6
查看
4K
2013-11-19
耀阳
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源