聚苯颗粒 请教一下“胶粉聚苯颗粒保温砂浆”一些问题?

  • 主题发起人 2010184
  • 发布时间 2011-05-18
  • 标签
    保温 保温砂浆 外墙保温 聚苯颗粒
2

2010184

见习生
注册
2010-12-02
帖子
9
反馈
1
积分
53
  • 2011-05-18
  • #1
小弟刚入行想请教下各位前辈一些问题,请问下胶粉聚苯颗粒保温砂浆的水灰比是多少合适呢,据了解好像加水越多用的HPMC多些吧?可不可以加水量少点HPMC就可以少用些呀,这样会有什么影响呢?还有一般1KG粉料配多少L的颗粒合适呢?谢谢各位前辈的指教,小弟不胜感激!!!!!!
 
2

2010184

见习生
注册
2010-12-02
帖子
9
反馈
1
积分
53
  • 2011-05-18
  • #2
各位前辈帮帮忙,谢谢!
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,642
解答
2
反馈
391
积分
4,265
QQ
308306097
  • 2011-05-18
  • #3
用水量与HPMC没有多大关系的,用水量以砂浆稠度正好施工为宜,一般在水灰比为0.8--1.0左右。
 

漫步人生

见习生
注册
2010-11-19
帖子
34
反馈
0
积分
30
QQ
996966159
  • 2011-05-19
  • #4
HPMC只是保水用的,添加量跟水的掺量没什么联系吧。聚笨颗粒一般我们建意50-70KG/吨。
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,838
解答
4
反馈
578
积分
11,068
  • 2011-05-19
  • #5
一般施工比例在1:5就不错了,我用水量在0.8-1.1。
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,642
解答
2
反馈
391
积分
4,265
QQ
308306097
  • 2011-05-19
  • #6
1:5话导热系数达不到0.06,最好1:6以上。当然,加强型的例外
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,642
解答
2
反馈
391
积分
4,265
QQ
308306097
  • 2011-05-19
  • #7
1:5话导热系数达不到0.06,最好1:6以上。当然,加强型的例外
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,172
解答
116
反馈
9,803
积分
69,712
  • 2011-06-16
  • #8
"2010184 发表:
小弟刚入行想请教下各位前辈一些问题,请问下胶粉聚苯颗粒保温砂浆的水灰比是多少合适呢,据了解好像加水越多用的HPMC多些吧?可不可以加水量少点HPMC就可以少用些呀,这样会有什么影响呢?还有一般1KG粉料配多少L的颗粒合适呢?谢谢各位前辈的指教,小弟不胜感激!!!!!!
点击展开...
一般水灰比在0.8~1.2左右,做到1:6~8,比较常见
 
反馈: 1 人

阳光灿烂

见习生
注册
2009-02-12
帖子
73
反馈
2
积分
93
  • 2011-07-09
  • #9
最好是1:7的比例,各项参数都达标。
 
反馈: 1 人

magicc1015

论坛跑堂
管理成员
版主
管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀
注册
2011-07-06
帖子
813
解答
1
反馈
367
积分
2,678
QQ
644095508
  • 2011-07-13
  • #10
"凯旋 发表:
一般水灰比在0.8~1.2左右,做到1:6~8,比较常见
点击展开...

1:6~8是指的粉料和颗粒的比吗?
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,172
解答
116
反馈
9,803
积分
69,712
  • 2011-07-13
  • #11
是的,1公斤的粉剂,兑6~8升的颗粒
 
Q

qiubiwinner

见习生
注册
2009-12-28
帖子
23
反馈
1
积分
47
  • 2011-10-18
  • #12
很大帮助
 

KING-M

见习生
注册
2012-05-28
帖子
35
反馈
4
积分
43
QQ
1610227566
  • 2012-09-22
  • #13
学习
 
松

松籽儿

见习生
注册
2012-10-08
帖子
2
反馈
0
积分
2
  • 2012-10-10
  • #14
的确,HPMC加的越多,搅拌时加的水就越多。但HPMC量不能随便减,不然内聚能不够,不成团,不上墙
 

guoqiangang

见习生
注册
2012-02-19
帖子
18
反馈
2
积分
53
QQ
445723058
  • 2012-11-14
  • #15
做到1:8的话导热基本上就可以达到0.05几了。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

H
聚苯颗粒 胶粉聚苯颗粒砂浆配比
  • hongdelilifeng
  • 2008-06-15
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
4K
2008-06-25
ccww7721
C
L
聚苯颗粒 聚苯颗粒保温砂浆的应用问题
  • laocao
  • 2014-09-26
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
3
查看
4K
2014-09-28
wbt1974
聚苯颗粒 纤维增强聚苯颗粒保温板的标准
  • guoqiangang
  • 2012-06-18
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
3K
2012-06-18
guoqiangang
H
聚苯颗粒 请问聚苯颗粒保温砂浆还有发展前景吗
  • hl1985617
  • 2009-02-14
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
3K
2009-04-01
598601368
5
Q
聚苯颗粒 聚苯颗粒保温浆料送检
  • qingyu0618
  • 2011-04-25
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
3
查看
4K
2011-04-26
liguangqiu
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源