关于薄抹面层外保温系统饰面砖粘结强度检测

  • 主题发起人 ding123456
  • 发布时间 2011-05-26
  • 标签
    保温 外保温 外墙保温 粘结强度 饰面砖
D

ding123456

见习生
注册
2009-02-08
帖子
2
反馈
0
积分
4
  • 2011-05-26
  • #1
现在由于节能的要求,很多建筑都用保温板(xps,eps)做外保温,为了漂亮,卖个好价钱,又用饰面砖做外饰面。JGJ110-2008规定饰面砖粘结强度要达到0.4MPa,但在实际检测中很少有保温板系统外贴饰面砖能达到这个数值的。问一下大家是不是也碰到这个问题?
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,645
解答
2
反馈
390
积分
4,264
QQ
308306097
  • 2011-05-26
  • #2
EPS板做薄抹灰加网格布是不可能达到0.4MPa的,也不适合做面砖饰面!XPS板加钢丝网厚抹灰,只要能确保钢丝网上下层间的厚度,抹面砂浆本体强度达标,还是可以做到0.4MPa,做面砖饰面也是可行的。
 

robertzb

试验员
注册
2007-05-10
帖子
132
反馈
19
积分
446
QQ
1796392644
  • 2011-05-26
  • #3
楼主的台头就不对,做面砖都是做厚抹灰的,砂浆的配方也要做调整,比如选用粗砂,降低胶凝材料用量等等
关于0.4MPa的抗拉强度,实际工程中几乎没有合格的。曾经用这个课题做过一个项目,研究了砂浆的配方、厚度,钢丝网的直径,钢丝网在砂浆中的位置等等因素对现场拉拔的影响,可以说的是在实验结果中是可以做到0.4MPa的
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

T
保温施工 关于外保温系统使用面砖饰面的问题
  • tom6868
  • 2007-07-05
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
15
查看
6K
2009-09-02
liuxinghualxh
L
S
EPS/XPS 大家做过XPS板外保温系统粘贴面砖饰面的工程吗?
  • shaozh
  • 2009-05-21
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
8
查看
5K
2011-03-21
枫哥
T
保温施工 外保温瓷砖饰面的抗裂砂浆强度对系统的影响
  • tom6868
  • 2007-07-26
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
3K
2007-07-26
tom6868
T
保温施工 高层建筑外保温饰面砖系统安全性分析(转贴)
  • 凯旋
  • 2007-01-29
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
3K
2009-03-05
stick001
S
保温施工 如何提高外保温墙体贴饰面砖的安全性?
  • 凯旋
  • 2007-03-19
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
6
查看
4K
2007-07-24
birdman
B
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源