发泡水泥 A级防火保温材料:超轻发泡水泥保温材料

  • 主题发起人 德福
  • 发布时间 2011-05-27
  • 标签
    保温 发泡水泥 外墙保温 水泥 防火
  • 1
  • 2
  • 3
下一页
第 1 - 合计 3 下一页 最后
德

德福

试验员
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2010-12-12
帖子
156
反馈
20
积分
271
  • 2011-05-27
  • #1
超轻发泡水泥保温材料原料组成为复合型水泥发泡剂和水泥基复合发泡干粉,是由复合发泡干粉加水搅拌的浆体,与发泡剂经过发泡机生产的封闭泡沫均匀混合,硬化后形成的超轻(容重100kg/m3以下)、保温(90%以上的气泡)、防火(无机材料)和具备一定强度的材料。
超轻发泡水泥系列数据来源于国家建筑材料检测中心检验报告。报告还有燃烧性能A级材料检验报告。
该材料具有可浇筑、涂抹和制板三种工艺,能够满足外墙保温施工需要,该材料施工不需要粘结砂浆,保温系数也够,但是需要现场发泡制作,需要发泡、搅拌和泵送设备,浇筑时需要支模,涂抹厚度大时需要两边成型。同时,该材料易碎,抗压强度低。​
 

附件

  • 超轻发泡水泥系列材料.doc
    30 KB · 查看: 477

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
反馈: forbehan 和 Kawaski1110
S

sddang

见习生
注册
2009-06-12
帖子
162
反馈
3
积分
186
QQ
1028687050
  • 2011-05-27
  • #2
吸水率高,导热系数高
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2011-05-27
  • #3
请问楼上:文档资料是产品数据吗?你见过密度100以下的实样吗?目前实用的应当150密度以上,试验室的不能应用只能参考.
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
  • 2011-05-30
  • #4
100以下?那还能有强度?水基发泡实际的含水率相当高,泡孔越细越难干燥,我做肉眼看不见孔的那种,到50%时自然干燥已经不再起作用了,必须加热。加热又容易收缩变形。因为水的表面张力和毛细管压力的原因,想用水基自然干燥法制超细微孔结构的材料非常难。
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2011-05-30
  • #5
楼上专业,理论与实际结合紧密,看得出来,象你学习///
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
  • 2011-05-31
  • #6
其实除了发泡法板,还可以用超细纤维来做低导热系数的无机板。目前所见到的纤维板还都不属于超细纤维,无机超细纤维具有一定的柔性不会扎人,而且纤维越细纤维自身的热桥越小。
 
德

德福

试验员
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2010-12-12
帖子
156
反馈
20
积分
271
  • 2011-06-01
  • #7
"sddang 发表:
吸水率高,导热系数高
点击展开...

吸水率确实有,不过材料本身加了憎水剂,所以表面憎水效果还是不错的,长期的吸水还不是很清楚,需要试验验证;导热系数的话,国家建筑材料检测中心给出了检测报告,100kg/m³导热系数0.041,材料强度确实不高,需要喷涂一层养护剂,固化表面。
 
德

德福

试验员
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2010-12-12
帖子
156
反馈
20
积分
271
  • 2011-06-01
  • #8
"发泡大侠 发表:
请问楼上:文档资料是产品数据吗?你见过密度100以下的实样吗?目前实用的应当150密度以上,试验室的不能应用只能参考.
点击展开...
文档是40——150kg/m3容重超轻发泡水泥检测报告的数据,主要有燃烧性能A级、导热系数、密度、7d和28d的抗压强度,本来是要粘在上面的,粘完表格不见了,所以我就贴的附件。从40到150公斤容重的试块我见过,而且用手亲自掂过,容重越低,导热系数越低,材料强度越低,一碰就掉渣。
 
德

德福

试验员
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2010-12-12
帖子
156
反馈
20
积分
271
  • 2011-06-01
  • #9
"355069167 发表:
100以下?那还能有强度?水基发泡实际的含水率相当高,泡孔越细越难干燥,我做肉眼看不见孔的那种,到50%时自然干燥已经不再起作用了,必须加热。加热又容易收缩变形。因为水的表面张力和毛细管压力的原因,想用水基自然干燥法制超细微孔结构的材料非常难。
点击展开...

说的太好了,100以下强度很低,0.1个MPa都很难,但是正在努力,现在只差强度的问题,而且这些我们打算应用在外墙保温,用锚栓加固,并粘网格布在加射钉,跟挤塑板外墙保温一样的做法,希望可以,还在试验当中,近期做个小工程看看。新材料,新工艺,新方法,需要大家发现问题,找到解决办法,给外墙保温防火一个较好的材料。
 
德

德福

试验员
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2010-12-12
帖子
156
反馈
20
积分
271
  • 2011-06-01
  • #10
型号指标 50 60 70 80 90 110 150 200
防火等级 A A A A A A A A
容重kg/m3 48 57 68 85 96 112 152 198
导热系数w/m.k 0.036 0.038 0.039 0.040 0.041 0.045 0.051 0.056
7d抗压强度MPa 0.01 0.039 0.05 0.108 0.181 0.333
28d抗压强度MPa 0. 012 0.044 0.066 0.118 0.242 0.422
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2011-06-02
  • #11
楼上的实际数据有参考价值,希望能和你一起开发、应用超低密度FC保温(150KG以下级)。我们是以机械喷涂FC保温施工为主,现在可以做150KG密度级保温(导热系数0.048)。我们现在在浙江、安徽施工,现场可以提供条件试验,欢迎光临、、、
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
  • 2011-06-03
  • #12
抹涂好像不好,水泥没有充分的养护时间,即使是用铝酸盐的强度也不够。
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
我施工过绵阳大任的无机板,用锚栓很容易碎裂,就连施工是手一揉压都可能裂,如果100容重,我建议你用稀乳液浸渍一次试试,但是防火就差了。也可以考虑一下用硅溶胶浸一次试试。
 
德

德福

试验员
好远啊,我在沈阳这边,希望我们可以经常联系,我们对于这种材料的施工还不太了解,希望可以互相帮忙!
 
德

德福

试验员
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2010-12-12
帖子
156
反馈
20
积分
271
  • 2011-06-03
  • #15
"355069167 发表:
抹涂好像不好,水泥没有充分的养护时间,即使是用铝酸盐的强度也不够。
点击展开...

用的是硫铝酸盐水泥复合干粉,所以凝结时间比较快,工作时间可调,现在我们用的是30-50分钟左右使用时间,硬化时间3个小时左右。对于涂抹,研发、工程部、施工部我们一起讨论过,可行,做过砖墙表面涂抹,还可以,材料稠度需要严格控制,挂墙还行,一次4-5公分,不过混凝土墙就差点,需要界面打磨或者涂刷界面剂。
 
德

德福

试验员
确实,施工完之后,需要用稀乳液或者乳液与少量粉混合液喷涂一遍,表面会硬化少许,但是只是表层很薄的一层,易脱落,对于抹面不是很方便,所以抹面时最好用稀料,建议机械喷涂抹面砂浆。
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
  • 2011-06-03
  • #17
同容重下泡沫水玻璃的强度是泡沫水泥的2-4倍,尤其是抗拉强度高,水玻璃比水泥难起泡,必须先制成泡沫再加水玻璃,而水泥可以直接搅拌就起泡。另外泡沫水玻璃干缩强,干燥过程中容易开裂配方比水泥难。
 
I

ICEAS

见习生
注册
2011-06-03
帖子
5
反馈
0
积分
5
  • 2011-06-04
  • #18
初学 先向专家们致敬!
 
I

ICEAS

见习生
注册
2011-06-03
帖子
5
反馈
0
积分
5
  • 2011-06-11
  • #19
想请教各位行家、高手、专家给予指点:隔墙板用发泡水泥做芯板,不知目前国内是否有成熟的应用设备或工艺?哪里有?
 
四

四季红

见习生
注册
2011-06-11
帖子
2
反馈
0
积分
5
  • 2011-06-12
  • #20
我想做发泡水泥技术的代理,有的请联系我15304777049
 
  • 1
  • 2
  • 3
下一页
第 1 - 合计 3 下一页 最后
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

G
发泡水泥 关于发泡水泥保温材料
  • gyouj
  • 2007-04-17
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
6
查看
4K
2022-06-23
merton 123
M
新型保温材料容重轻导热小还A级防火
  • beiheng88
  • 2013-02-19
  • 新型墙体材料及辅材
回复
3
查看
3K
2013-11-16
人在江湖漂
人
Y
发泡水泥 现场喷涂发泡A级防火保温系统
  • yymtl
  • 2011-06-14
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
13
查看
4K
2011-09-06
发泡大侠
发
薛
发泡水泥 YL玻化微珠发泡水泥保温浆料
  • 薛喜儿
  • 2011-05-31
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
3K
2011-06-03
发泡大侠
发
  • 锁定
超轻泡沫混凝土保温材料的试验研究
  • 标准分享
  • 2015-10-06
  • 建材行业学术相关、施工资料
回复
1
查看
2K
2024-08-20
sdlsxygh
S
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源