Dear:
各位兄弟好!
吾兄有一事请求帮助,关于外保温粘结强度试验,望能提供见解。
问题:我试验室做外保温粘结强度试验(国标149),我们是把试验块做在无石棉纤维水泥板上。试块样:40*40*4mm ,养护3D后测试其强度,我们使用配方(市面上成熟配方),测试结果,粘结强度<0.6Mpa。同时我们又试验过其它配方,我们的胶粉(EVA)加入量达3%,强度依旧<0.6Mpa,问题依旧,我们认为不是配方原因所造成。不知是什么原因所造成其粘结强度偏低。国标149规定试验基材为水泥,砂子,水按一定比例配合后养护而成的水泥砂浆块使用,我想知道这是因为我们使用无石棉纤维水泥板取代水泥砂浆块作为基材所造成的吗?如不是,求解!谢谢。(我们的试验环境及养护都符合国家标准,试验配方都为成熟配方,原物料——水泥,砂,MC,重钙,VAE胶粉规格符合规定)
 
Y

yymtl

见习生
注册
2010-08-15
帖子
84
反馈
1
积分
171
  • 2011-07-26
  • #2
断裂面位置呢?配方怎么样?有这个了才好分析原因,论坛里高手多的是。
 

magicc1015

论坛跑堂
管理成员
版主
管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀
注册
2011-07-06
帖子
814
解答
1
反馈
367
积分
2,661
QQ
644095508
  • 2011-07-26
  • #3
如果不是你配方的问题,就是你的基材的问题了,你做试验的时候,水泥板上面有没有用湿抹布润湿一下再抹砂浆啊?
 
W

wsb

配方师
武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章
注册
2011-06-01
帖子
941
反馈
159
积分
2,838
QQ
631521138
  • 2011-07-26
  • #4
是MC粘度低吧?你们的粘度多少的?可以试试10万以上的
 

robertzb

试验员
注册
2007-05-10
帖子
132
反馈
19
积分
446
QQ
1796392644
  • 2011-07-26
  • #5
纠正一下,149是行标,不是国标
解答一下你的问题:
1、石棉板和标准砂浆块(42.5水泥:标准砂=1:3,用水量225ml)有明显的区别,表面光洁程度和材质都有明显的区别。如果在石棉板上能达到0.6MPa,基准砂浆上肯定可以达到0.70MPa
2、与水泥砂浆块的粘接强度,是无机材料之间的粘接强度,添加一定量的乳胶粉的确可以增加粘接强度,但胶凝材料的用量和骨料的级配才是根本。
 
W

wsb

配方师
破损面80%左右,断裂面为基层,配方:42.5水泥35%,砂50-70目60%,重钙5%200目,MC0.3%40000s,胶粉DCC,3%,试过很多配方都不合格。别人合格的配方我们做的依旧大都不合格,偶尔合格在0.6Mpa左右.但整体数据偏小。请问各位你们的数据一般是多少?
 

蜗牛起步

见习生
注册
2011-07-25
帖子
68
反馈
2
积分
96
QQ
417074024
  • 2011-07-26
  • #8
"magicc1015 发表:
如果不是你配方的问题,就是你的基材的问题了,你做试验的时候,水泥板上面有没有用湿抹布润湿一下再抹砂浆啊?
点击展开...
有与没有两种情况都试过。效果区别不是很大。
 

蜗牛起步

见习生
注册
2011-07-25
帖子
68
反馈
2
积分
96
QQ
417074024
  • 2011-07-26
  • #9
"robertzb 发表:
谢谢,骨料:水泥42.5,35% ,砂子50-70目60%,重钙200目5%,配级怎样?请问骨料优质配级的遵守原则是什么?有的时候配方的好坏只有通过实验才能检验,直接看配方骨料的配级怎么看?麻烦了!!!
 
Y

yymtl

见习生
注册
2010-08-15
帖子
84
反馈
1
积分
171
  • 2011-07-28
  • #10
"蜗牛起步 发表:
破损面80%左右,断裂面为基层,配方:42.5水泥35%,砂50-70目60%,重钙5%200目,MC0.3%40000s
断裂面在基层的话不能肯定是你砂浆的问题,也可能是基层本身强度不够的。
胶粉DCC,3%,试过很多配方都不合格。断裂面在基层的话不能肯定就是砂浆的问题,因为断裂发生在最薄弱的地方。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

外保温粘结拉拔问题,求解,急!!!!!
  • 蜗牛起步
  • 2011-07-29
  • 干粉砂浆配方
回复
4
查看
3K
2011-07-31
蜗牛起步
P
屋面保温苯板粘结剂的粘结强度怎么确定?
  • poipoi
  • 2008-09-24
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2008-09-24
poipoi
P
保温施工 求助:保温粘结砂浆问题
  • mmliyan
  • 2009-12-21
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
3K
2009-12-22
mmliyan
湘
聚苯颗粒 求轻质保温砂浆材料的抗拉与粘结强度的测试方法
  • 湘易
  • 2007-06-08
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
3K
2007-06-18
湘易
湘
H
聚苯颗粒 聚苯颗粒保温砂浆拉伸粘结强度与压剪粘结强度有什么区别?拉伸粘结强度的指标为多少
  • hl1985617
  • 2009-05-25
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
7
查看
6K
2015-07-10
wbt1974
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源