在新的一年里,希望各位同仁有新的收获。本人今年计划着力研究发泡水泥,把原有产品逐步改进,欢迎各位志同道合的朋友互相交流,学习...
 
S

seafl

见习生
新人进步徽章
注册
2011-03-14
帖子
74
反馈
2
积分
179
  • 2012-02-06
  • #2
学习,问楼主,进展如何啊
 

qyhj1980

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2007-08-10
帖子
83
反馈
11
积分
199
  • 2012-02-09
  • #3
希望楼主工作顺利,能将发泡水泥板改进。
请教一下,就目前发泡水泥板存在的问题,施工时该如何避免。另,现在有项目要用发泡水泥板替换玻化微珠保温砂浆,该如何客观评价两种产品?谢谢
 
J

junzizhiqi

见习生
注册
2011-11-04
帖子
44
反馈
2
积分
55
QQ
1832093343
  • 2012-02-13
  • #4
会成功的,期待和你合作
 
A

a598450660

见习生
注册
2010-06-02
帖子
1
反馈
0
积分
1
  • 2012-02-13
  • #5
你好 现在主要关心的是普通水泥发泡的问题
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,645
解答
2
反馈
390
积分
4,264
QQ
308306097
  • 2012-02-13
  • #6
"qyhj1980 发表:
希望楼主工作顺利,能将发泡水泥板改进。
请教一下,就目前发泡水泥板存在的问题,施工时该如何避免。另,现在有项目要用发泡水泥板替换玻化微珠保温砂浆,该如何客观评价两种产品?谢谢
点击展开...
发泡水泥板的性能比较稳定,价格也比玻化微珠便宜,但吸水性和玻化微珠一样,不容易解决,个人认为发泡水泥板的优势远大于玻化微珠
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,645
解答
2
反馈
390
积分
4,264
QQ
308306097
  • 2012-02-13
  • #7
"junzizhiqi 发表:
会成功的,期待和你合作
点击展开...

欢迎,欢迎,热烈欢迎
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2012-02-17
  • #8
"liguangqiu 发表:
发泡水泥板的性能比较稳定,价格也比玻化微珠便宜,但吸水性和玻化微珠一样,不容易解决,个人认为发泡水泥板的优势远大于玻化微珠
点击展开...
现在我在工程应用上多用的是憎水性玻化微珠板做防火隔离带。
李工,您说的是大面积进行保温施工用这样的保温材料,如果进行施工的话,容重大不容易施工(标准规格为多少),表面的气泡破裂容易生成泌水通道,在冷暖交替环境下,水变冰体积的膨胀,是不是增加开裂的风险。再着抗拉强度怎样?
 
蓝

蓝色大海

试验员
注册
2008-08-16
帖子
32
反馈
15
积分
269
  • 2012-02-20
  • #9
貌似发泡水泥在徐州可能禁止使用,整个江苏省现在对待发泡水泥的态度,从官方上讲也比较严厉啦
 

liguangqiu

技术总监
按江苏省标准要求是1型干密度小于300,2型小于250,而实际上很多板子的干密度已经小于200了,从容重方面来讲还是不成问题的。真正好的板子气孔是大小均匀,不连贯,不相通的。由于很多板子吸水率比较大,在冻融后开裂,这是难免的,只要严格控制吸水率,效果会好很多,所以这个板子的吸水率控制是关键。尤其是在北方使用的话,吸水率控制不好,后果很严重。
 
W

wsb

配方师
武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章
注册
2011-06-01
帖子
941
反馈
159
积分
2,838
QQ
631521138
  • 2012-12-03
  • #11
现在发泡水泥板太多了,我搜集了十来家的产品,质量参差不一,质量感觉还不错的测了下容重大致都在300左右或者以上,更低的发泡板才的强度太差,真正施工的话风险不小
 
干

干混砂浆技术

初级工程师
注册
2011-09-21
帖子
99
反馈
33
积分
230
QQ
287368506
  • 2012-12-04
  • #12
现在的发泡水泥质量还可以,最起码送检的质量不错,在我们这检的 密度200左右,强度0.3-0.4,导热才0.06多。
 
X

xxjjcc2008

见习生
注册
2013-01-21
帖子
8
反馈
0
积分
12
  • 2013-01-21
  • #13
谁有发泡板配方啊,成本低的请联系我
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

发泡水泥 成功研制出干密度250,180,160的发泡水泥板
  • liguangqiu
  • 2011-12-10
  • 外墙保温系统技术交流区
2
回复
32
查看
8K
2012-04-06
hjah2006
H
L
发泡水泥 大家有做发泡水泥的吗,大家有什么心得或了解
  • lzz1058
  • 2011-06-19
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
2
查看
2K
2011-06-20
发泡大侠
发
T
发泡水泥 有关水泥发泡剂主题
  • Ted Cao
  • 2018-08-11
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
3K
2018-08-13
凯旋
L
发泡水泥 发泡水泥发泡问题
  • lalicy110
  • 2011-10-11
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
13
查看
6K
2021-03-18
超强毅力
超
4
发泡水泥 矿用密闭发泡水泥
  • 4536222
  • 2018-09-23
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
2K
2022-07-05
维雍则止
维
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源