请教大家有什么办法能解决外墙腻子施工时表面失水过快。

  • 主题发起人 通泉巷米粉
  • 发布时间 2012-04-03
  • 标签
    外墙腻子 腻子
通

通泉巷米粉

见习生
注册
2010-01-13
帖子
18
反馈
0
积分
45
  • 2012-04-03
  • #1
大家有什么办法能解决外墙腻子施工时表面失水过快,提高施工时的保水性。我现在用的纤维维素醚是4W,用量1吨是4KG。在施工时,第一道在水泥面上施工时,保水性没问题,但做第二道,在腻子面上施工时,失水性就很快。
 

泡泡啤

配方师
注册
2010-08-20
帖子
979
解答
1
反馈
156
积分
1,226
QQ
12055886
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2012-04-03
  • #5
an shuo zhe ge chan liang wen ti bu shi hen da de .
 

wujing

试验员
注册
2011-12-25
帖子
104
反馈
5
积分
146
QQ
1826003488
  • 2012-04-03
  • #6
纤维素出问题了
 
力

力量

初级工程师
注册
2011-02-03
帖子
102
反馈
37
积分
109
  • 2012-04-03
  • #7
腻子第二道干的快,是很多人都会碰到的问题。为什么在腻子层上再批腻子会出现这个情况呢?因为腻子里含有胶粉、纤维素这些吸水率高的成分,你第一道在水泥面上施工时,保水性没问题,说明你的纤维素醚还是有一定的保水性的。建议:
1.换一种吸水率低的胶粉,检查一下纤维素醚的粘度是否是4W;
2.配方里增加触变润滑剂;
3.可能你的填料用的太细了,可以用一些粗一点的硅质填料,如石英粉,填料级配起来,有的时侯批刮手感重也会感觉干的快;
4.注意二道间的施工间隔,允许的话,尽量在第一道没有彻底干透前施工第二道;
5.考虑天气因素,在上、下午的背光面施工。
希望对你有用。
 
反馈: kzgkzg

会跳舞的农民

见习生
注册
2012-04-05
帖子
51
反馈
0
积分
86
QQ
355197351
  • 2012-04-05
  • #8
HPMC4W是不小了点啊我四川的好多都用10W的或8W啊
 
夕

夕阳醉不了

配方师
武林高手 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2012-04-11
帖子
365
反馈
150
积分
1,608
QQ
274580698
微信
18672959987
  • 2012-04-11
  • #9
"会跳舞的农民 发表:
HPMC4W是不小了点啊我四川的好多都用10W的或8W啊
点击展开...
4W粘度的纤维素够了 粘度太高也不好
 
通

通泉巷米粉

见习生
注册
2010-01-13
帖子
18
反馈
0
积分
45
  • 2012-04-18
  • #10
"力量 发表:
  • 2012-05-19
  • #11
水性的、干粉砂浆使用的触变润滑剂牌子很多的,洛克伍德、海名斯、托尔萨,国外产品型号分的细一些,针对性强一些,选择使用的余地多一些。国内产品添加剂的型号比较单一,这也是需要努力发展的一个方面,当然这不是一件容易的事情,这需要大量扎实的理论研究基础和实际应用基础、以及长时间实践检测数据的。
 

会跳舞的农民

见习生
注册
2012-04-05
帖子
51
反馈
0
积分
86
QQ
355197351
  • 2012-05-20
  • #12
这几天查了下国产一般的HPMC10万的可能就6-7万粘度
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

W
腻子在上墙时,干得特别快,有什么办法解决?
  • weilang
  • 2010-05-04
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
回复
3
查看
2K
2010-05-05
耀阳
1
内外墙腻子施工干的太快
  • 1786288296
  • 2012-06-19
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
回复
3
查看
4K
2012-07-29
砂浆新新人
L
腻子施工过程中容易出现的问题及解决方法
  • lixudong512
  • 2008-10-21
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
2
回复
32
查看
13K
2022-03-07
干粉学习
干
N
[求助]如何解决内墙腻子快干的问题?
  • nnguotai
  • 2006-10-25
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
2
回复
34
查看
15K
2020-01-01
寻路的狍子
寻
D
保温施工 外墙涂料腻子面层贴外墙砖!!!
  • dukai1120
  • 2009-08-14
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
2K
2009-08-14
凯旋
  • 社区
  • 新型建筑装饰材料
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源