砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区

EPS/XPS 围护结构传热系数的现场检测受哪些因素影响

  • 主题发起人 冰雪消融
  • 发布时间 2012-06-08
  • 标签
    传热系数 围护结构 导热系数 热流计法 现场检测
冰

冰雪消融

见习生
注册
2009-04-02
帖子
9
反馈
0
积分
18
  • 2012-06-08
  • #1
节能保温工程围护结构传热系数的现场检测受哪些因素影响
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2012-06-08
  • #2
这个问题问的好,我也一直没有弄明白
 
拼

拼命三郎

试验员
注册
2010-04-29
帖子
109
反馈
15
积分
110
  • 2012-06-10
  • #3
检测方法宜用热箱法

热流计法是假的几乎测不出明确的数据
 
拼

拼命三郎

试验员
注册
2010-04-29
帖子
109
反馈
15
积分
110
  • 2012-06-10
  • #4
单位从检测上来算看:
1。室内外的环境温差
2。热箱安装位置,离开不同材质1。5米,不能在阳台、南北墙,柱、染的位置
3。墙体的干燥程度
个人觉得这些最主要

经验告诉我工程实地很难测出真实结果,
 
保

保温杯

试验员
注册
2013-01-23
帖子
87
反馈
6
积分
99
  • 2013-02-25
  • #5
我觉得主要原因:其一:室内外的温差,我们检测时,加上一个热箱,人为的提高检测这面墙的温度。其二:热流计的准确度,问题是50*100(mm)大小尺寸,且热流值不大的热流计,没有地方可以进行计量。其三:检测软件的取值,计算。其四:墙体的养护情况。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

  • 问题
已发布 请《围护结构传热系数现场检测技术规程JGJ/T 357-2015标准?
  • xa311
  • 2015-10-24
  • 『标准资料求助』
回复
1
查看
2K
2015-11-22
drymix
  • 锁定
建筑节能 GB/T 34342-2017 围护结构传热系数检测方法
  • 标准分享
  • 2018-05-14
  • 建筑及相关行业标准发布
回复
0
查看
2K
2018-05-14
标准分享
Q
建筑物围护结构传热系数现场检测技术
  • qdwyy
  • 2007-11-20
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
5
查看
5K
2009-05-15
qdwyy
Q
  • 锁定
建筑节能 GB/T 23483-2009 建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法
  • 标准分享
  • 2009-08-15
  • 建筑及相关行业标准发布
2
回复
20
查看
8K
2016-10-31
demetry
D
  • 锁定
建筑节能 JGJ/T 357-2015 围护结构传热系数现场检测技术规程 附条文说明
  • drymix
  • 2015-11-22
  • 建筑及相关行业标准发布
回复
5
查看
3K
2022-09-01
标准分享
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源