我们公司做了一个工地,工地上反应抹灰砂浆墙面有空鼓,我们去现场看了下,空鼓的面积都非常小,大小也就指甲盖子那么大,但是数量比较多,有的一面墙会出现十几处,大多数发生在混凝土基面上,加气块上倒是一点问题都没有。空鼓表面一般有裂缝,没有裂缝的敲开了也会有,裂缝深至基面,有的裂缝的缝隙深处有不致密的粗颗粒,空鼓全部发生在裂缝的下方,裂缝上方不空鼓。空鼓处会出现鼓包,比正常略高1毫米左右。工地的抹灰层厚度为1.6厘米左右,一次性上墙。空鼓处施工与4,5月份,当时气温28度左右,空鼓的发生在施工后两个月左右,此前没有任何空鼓征兆。工地施工前隔夜浇水,施工前在浇一编水,公两遍,后期养护情况不明。另外工地向我们的抹灰砂浆里馋沙子,掺量为一搅拌机三铁锹。
请问一下综合上述因素,这种空鼓开裂的情况,可能由哪些因素引起的?请各位大哥大姐指教啊T_T
 
水

水泥自流平

研发工程师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2011-03-04
帖子
575
反馈
61
积分
839
QQ
1004121877
  • 2012-07-23
  • #2
混凝土墙面没做界面剂?
 
反馈: vicliu
H

hmilyhyy

见习生
注册
2009-10-11
帖子
28
反馈
1
积分
67
QQ
157628955
  • 2012-07-23
  • #3
界面剂的问题,应该是界面剂刷上去好久以后才开始抹灰的,那跟没涂界面剂是一样的。让他刷完界面剂后终凝前就开始抹灰。
我以前碰到的问题就是这么解决的
 
L

liuhaiyang

见习生
注册
2011-11-11
帖子
4
反馈
0
积分
35
QQ
188918897
  • 2012-07-24
  • #4
"hmilyhyy 发表:
界面剂的问题,应该是界面剂刷上去好久以后才开始抹灰的,那跟没涂界面剂是一样的。让他刷完界面剂后终凝前就开始抹灰。
我以前碰到的问题就是这么解决的
点击展开...
这个有什么具体的说法吗?现在我们面临一个跟工地如何解释的问题,工地非说如果是界面剂的问题一定会是大面积的,不会是指甲盖大小空鼓。
 

尤先森

设备版块管理员
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2006-11-24
帖子
1,665
解答
1
反馈
290
积分
3,209
QQ
597337577
微信
youlong1980
  • 2012-07-24
  • #5
"liuhaiyang 发表:
另外工地向我们的抹灰砂浆里馋沙子,掺量为一搅拌机三铁锹。
点击展开...
工地要是有这么做,你们就可以把责任全推到工地上去了!
 
L

liuhaiyang

见习生
注册
2011-11-11
帖子
4
反馈
0
积分
35
QQ
188918897
  • 2012-07-24
  • #6
"long0652 发表:
工地要是有这么做,你们就可以把责任全推到工地上去了!
点击展开...
这个情况确实如此,主要是我们也想了解下这种情况的成因,除了掺沙之外还有什么说法,或者掺沙有什么讲究,收缩应力之类的,能有什么具体的说法吗
 

阿杰

配方师
武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀
注册
2010-06-27
帖子
270
反馈
113
积分
518
微信
13806386971
  • 2012-07-24
  • #7
"空鼓全部发生在裂缝的下方,裂缝上方不空鼓。空鼓处会出现鼓包,比正常略高1毫米左右."由于此原因产生坠纹的的可能性较大,施工厚度16mm左右,一次成活,存在找平、收光时的压迫移动问题,还有砂浆保水太好下坠问题。我认为砂浆可以增稠一些,减少下坠的移动。另外施工的界面剂甩匀,施工压光时等待抹灰层略干些。
 

阿杰

配方师
武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀
注册
2010-06-27
帖子
270
反馈
113
积分
518
微信
13806386971
  • 2012-07-24
  • #8
还有不知你是否用机制砂?考虑粉料是不是太多,观察抹灰层是否起泡。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,494
  • 2012-07-24
  • #9
空鼓,是因,开裂是果,只要空鼓,肯定会裂掉的
你说在空鼓的地方有发现粗颗粒,本来普通砂浆的粘度、保水性就不好,还加了粗砂,工人在搅拌时是比较稀的,是不是有点沉淀引起的
普通砂浆最主要的就是级配
普通砂浆好像也有压光的*(记不清楚了),用大的靠尺来找平,做得比较厚,砂浆有点松散吧
 
L

liuhaiyang

见习生
注册
2011-11-11
帖子
4
反馈
0
积分
35
QQ
188918897
  • 2012-07-24
  • #10
"阿杰 发表:
还有不知你是否用机制砂?考虑粉料是不是太多,观察抹灰层是否起泡。
点击展开...
不是机制砂,砂浆起泡或者楼上说的收光找平引发的空鼓我个人认为应该是早期空鼓吧。可现在是抹灰之后两个月才发生的空鼓,应该是在砂浆强度上来后产生的空鼓。我个人分析是不是有可能是砂浆馋砂搅拌不匀,或是基面养护不到位加上一次性上墙,引发的墙体局部或墙体内外的收缩应力不一样产生的收缩裂缝?
 

阿杰

配方师
武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀
注册
2010-06-27
帖子
270
反馈
113
积分
518
微信
13806386971
  • 2012-07-25
  • #11
质量好的砂浆空鼓早期不容易看出来,你看看空鼓界面粉多不?看看是不是坠纹?我觉得搀那么点砂不至于出现小面积的裂。
 

阿杰

配方师
武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀
注册
2010-06-27
帖子
270
反馈
113
积分
518
微信
13806386971
  • 2012-07-25
  • #12
我个人最怕的空鼓是过冬后第二年出现的,并且还不裂。
 
反馈: 缒风亡命
Y

yty701

试验员
新人进步徽章
注册
2009-12-30
帖子
85
反馈
7
积分
141
  • 2012-11-14
  • #13
本人觉得你这不是真正意义上的空鼓。问题出在砂浆上!你仔细分析一下吧。
 
C

ccbxxccb

初级工程师
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2009-10-14
帖子
168
反馈
33
积分
276
  • 2013-03-09
  • #14
阿杰 发表:
质量好的砂浆空鼓早期不容易看出来,你看看空鼓界面粉多不?看看是不是坠纹?我觉得搀那么点砂不至于出现小面积的裂。
点击展开...
如果空鼓界面粉多是怎么回事呢?
 
反馈: 村委会治保主任李天龙

無求—

见习生
注册
2015-05-24
帖子
37
反馈
2
积分
47
QQ
1506486848
  • 2015-10-26
  • #15
我也遇到这种问题,界面是聚苯乙烯甩浆,然后工地两个月后反应是大面积空鼓,求前辈分析分析,基底也是混凝土。真心很想知道问题怎么解决,还有就是修补怎么做?
 
D

dailicong001

初级工程师
新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2008-10-16
帖子
354
反馈
31
积分
962
QQ
411977449
  • 2015-10-27
  • #16
你这个一般是早期的,由于混凝土墙面吸水过慢,砂浆保水好,粘度太黏,导致水分蒸发太慢引起的,后期随着强度增长慢慢体现出来
 

無求—

见习生
注册
2015-05-24
帖子
37
反馈
2
积分
47
QQ
1506486848
  • 2015-10-27
  • #17
dailicong001 发表:
墙面适量浇水,砂浆粘度调低点,砂级配粗点
 
反馈: gn62

無求—

见习生
注册
2015-05-24
帖子
37
反馈
2
积分
47
QQ
1506486848
  • 2015-10-28
  • #19
不客气,有事QQ交流411977449
 
  • 1
  • 2
下一页
第 1 - 合计 2 下一页 最后
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

如何防止高标号抹灰砂浆空鼓开裂问题
  • yifan3399
  • 2012-07-02
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
6
查看
5K
2014-07-10
zxl123
Z
Y
抹灰砂浆裂缝、空鼓如何解决
  • yangjm0831
  • 2012-04-19
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
7
查看
5K
2022-02-19
民科大叔
民
Y
干混抹灰砂浆空鼓开裂如何防止
  • yangjm0831
  • 2013-09-24
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
10
查看
5K
2021-05-24
民科大叔
民
薄层抹灰空鼓开裂
  • 如梦似幻
  • 2023-03-15
  • 干粉砂浆技术综合讨论
2 3
回复
50
查看
7K
2024-10-07
httall
H
6
抹灰砂浆开裂空鼓什么原因?????
  • 626576010
  • 2018-06-20
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
10
查看
5K
2018-07-01
474871771
4
  • 社区
  • 干混砂浆 | 预拌砂浆 | 干粉砂浆
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源