求:岩棉施工现场常用的检测方法

  • 主题发起人 1047350454
  • 发布时间 2012-10-17
  • 标签
    a级防火 外墙保温 岩棉 检测方法
1

1047350454

见习生
新人进步徽章
注册
2010-10-20
帖子
86
反馈
4
积分
151
QQ
1047350454
  • 2012-10-17
  • #1
在岩棉薄抹灰现场,有几个施工质量检验的疑问请教各位
(1)基层抹灰面有起砂掉粉现象,是否有具体的检测方法和指标去判定是否可以粘贴岩棉板呢,同时,又该怎样处理才能达到要求呢?
(2)抗裂埋网时,怎样有效的检测抗裂埋网层的厚度呢?是否有专用工具或工艺保证抗裂埋网层的施工厚度呢?
(3)扒板检测粘胶粘贴面积时,怎样准确有效的计量呢?(难道就是大概加估计吗?)

以上问题,一般标准和工艺规范上都写得很模糊,未能找到准确的说明,所以请教大家实际的操作办法了,谢谢
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2012-10-17
  • #2
岩棉现在都是满粘吧。
岩棉需要做界面剂的,最好是双组份的,液体的效果差不少。
网布都是两遍吧?
 
1

1047350454

见习生
新人进步徽章
注册
2010-10-20
帖子
86
反馈
4
积分
151
QQ
1047350454
  • 2012-10-19
  • #3
耀阳 发表:
岩棉现在都是满粘吧。
岩棉需要做界面剂的,最好是双组份的,液体的效果差不少。
网布都是两遍吧?
点击展开...
谢谢你的回复!
目前我做的这个项目,是干挂铝板幕墙的岩棉保温,所以对抗风压、粘接强度等都降低了要求,只采用点框粘、单网抗裂等工艺。我提出的问题不光是岩棉体系,其他薄抹灰体系一样有上述问题困扰,烦请不吝赐教呀
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2012-10-19
  • #4
有些问题不要搞的太复杂了,粘接面积有时估算就可以了。(在一块板上看的很清楚的)
 
1

1047350454

见习生
新人进步徽章
注册
2010-10-20
帖子
86
反馈
4
积分
151
QQ
1047350454
  • 2012-10-24
  • #5
哦,明白了
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2012-11-06
  • #6
1047350454 发表:
1、基层抹灰面起砂掉粉说明含胶量不够,或者水泥质量不满足要求,基层要满足要求,受不了清除浮灰、剥落、粉化等部位的工序,或用水直接冲洗;凉置阴干后用界面砂浆满滚,而后用同强度的水泥砂浆(必须为预拌水泥砂浆,现场自行搅拌的容易出问题)进行找平处理即可。2、抗裂层的厚度的关键在于前道工序所能创造出来的基面平整度、垂直度;标准要求的是平3垂3。只要能保证保温板粘贴后在2m靠尺能满足平3垂3(基层处理满足要求后进行必要的挂线冲筋工作),外饰面的抗裂层厚度就比较容易达到。3、首先需要明白什么是有效粘结面积(即同时粘贴在墙体,又粘贴在保温板上的粘结砂浆的面积),只要基层抹灰的标准达到,采用标准的打点方法(600*1200的范围内,涂料饰面粘结面积不小于30%,需要边框50mm宽的灰条厚度为10mm,加中心6-8个点灰饼,直径150mm),基本上都没有问题。如果现场进行拔板检测,就看现场留在墙体上的灰饼面积与板材上残留墙体印迹的灰饼的面积之和既是有效的粘结面积。
 
保

保温杯

试验员
注册
2013-01-23
帖子
87
反馈
6
积分
99
  • 2013-01-25
  • #7
第2条是不是现场检测岩棉的厚度?我们的方法为按GB50411的附录C的方法进行取芯,再拿到实验室用GB/T5480-2008《矿物棉及其制品试验方法》测量厚度尺寸。
第3条做个600*1200 mm大小的“网格板”,每格为1cm2,数一数有效的粘贴面积总共有几格,就能算出占总面积的百分之多少。
 
1

1047350454

见习生
新人进步徽章
注册
2010-10-20
帖子
86
反馈
4
积分
151
QQ
1047350454
  • 2013-01-25
  • #8
还是谢谢各位的友情解答,学习了
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

L
岩棉板的检测方法
  • luguangqun
  • 2015-03-30
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2015-03-30
luguangqun
L
福
岩棉板 岩棉板工艺求助
  • 福州防水保温砂浆
  • 2014-10-20
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
4K
2015-08-05
大海真真真大
岩棉板 岩棉的分类
  • 凯旋
  • 2013-04-06
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
3K
2013-06-03
东方澳汉
东
L
外墙保温是岩棉板的,现场拉拔试验岩棉板是否做板基拉拔,如果做,检测依据是什么
  • lvdaomin
  • 2013-02-01
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
3
查看
18K
2013-02-26
耀阳
岩棉板 岩棉及岩棉外保温体系介绍
  • 凯旋
