砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外保温防火技术专题

四川省关于挤塑板的规定

  • 主题发起人 chico
  • 发布时间 2013-01-18
  • 标签
    挤塑板
C

chico

试验员
注册
2008-03-25
帖子
32
反馈
5
积分
109
  • 2013-01-18
  • #1
四川省住房和城乡建设厅
关于加强建筑用挤塑聚苯板管理的通知
川建勘设科发[2012]644号

各市、州及扩权试点县(市)住房城乡建设行政主管部门:
根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发[2011]46号)以及《住房和城乡建设部关于贯彻落实国务院关于加强和改进消防工作的意见的通知》(建科[2012] 16号)和《建设领域推广应用新技术管理规定》(建设部令第109号)《建设部推广应用新技术管理细则》(建科[2002]222号)等文件精神,为进一步加强民用建筑保温隔热工程防火安全,确保民用建筑保温隔热工程质量,现将加强建筑用挤塑聚苯板管理的有关事项通知如下:
一、各建筑用挤塑聚苯板生产单位应按消防安全的相关规定优化生产工艺,不得使用再生料作为建筑用挤塑聚苯板(XPS)的主要生产原材料,同时应配备燃烧性能检测设备。
二、生产单位须委托国家级防火检测机构依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-1997)对其燃烧性能进行抽样检测,检测结果达到B1级。按川建勘建发[2011]464号文件要求,完善备案手续。
三、生产单位须严格按照执行标准规定对建筑用挤塑聚苯板(XPS)燃烧性能进行出厂检验,并在每块挤塑聚苯板表面标识注明生产单位名称、燃烧性能等级、导热系数、生产批次和备案证书编号等基本信息。
四、四川省建设科技协会应抓好行业自律,积极组织建筑用挤塑聚苯板生产单位签订行业自律书、规范市场行为、做好建筑用挤塑聚苯板产品标识的管理和监督工作。
五、设计单位在设计和选用建筑挤塑聚苯板时,应明确标注挤塑聚苯板的燃烧等级为B1级。
六、各施工图审查机构,对设计和选用建筑用挤塑聚苯板燃烧等级未达B1级的设计图纸不予审查通过,并责令修改设计。
七、各建设单位和工程承包单位采购的建筑用挤塑聚苯板燃烧性能必须达到B1级,应查验产品标识,掌握产品基本信息。
八、各建设、监理及施工单位应根据各自的职责,对进入施工现场的建筑用挤塑聚苯板进行见证取样检验、检验合格后方能使用,对违规使用燃烧性能不达B1级建筑用挤塑聚苯板的建筑工程、监理单位不得签字,建设单位不得作为合格工程组织竣工验收。
九、本通知下发之日起执行。



四川省住房和城乡建设厅
2012年12月21日
 
反馈: 1 人

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2013-01-21
  • #2
能给个衔接吗?求实
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2013-01-21
  • #3
likekd 发表:
能给个衔接吗?求实
点击展开...
http://www.scjst.gov.cn/interesting/main/TextDetail.aspx?fid=282c0246-7aa3-492e-87a3-5a6e70cfdb70&fcol=160013
四川省住房和城乡建设厅

下一步论坛将开放论坛联盟的功能,汇总行业的网站信息
 
Q

QFYP

试验员
注册
2008-04-28
帖子
103
反馈
10
积分
144
  • 2013-01-24
  • #4
b1应该是底线了,但是上墙施工时如何保证使用的板子能达到b1级,很难做到
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2013-01-24
  • #5
做到B1级,聚苯板还好些。
挤塑板做到B1级,氧指数32%,有些难度啊。
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
  • 2013-01-25
  • #7
希望论坛越来越好
 
F

friendhui

见习生
注册
2008-12-31
帖子
39
反馈
2
积分
71
QQ
14745679
  • 2013-03-20
  • #8
耀阳 发表:
做到B1级,聚苯板还好些。
挤塑板做到B1级,氧指数32%,有些难度啊。
点击展开...
做B1是做GB/T 8626、GB/T8625和GB/T8627三个实验,不做氧指数测试。做过阻燃处理的挤塑板有很多还是可以达到的!
 

diecai

见习生
注册
2013-08-13
帖子
8
反馈
0
积分
14
QQ
164759530
  • 2013-08-30
  • #9
现在这些材料不准不好说啊 A级 B1级 看具体的要求了!
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,645
解答
2
反馈
390
积分
4,264
QQ
308306097
  • 2013-08-31
  • #10
B2、B1级价格相差很大,在送检、抽检的过程中还是能生产合格的。但发送到工地上的货,能否保证为B1级,就难以监管了...
 
反馈: 1 人
Y

yubo209

见习生
注册
2011-08-18
帖子
9
反馈
0
积分
9
  • 2013-09-22
  • #11
liguangqiu 发表:
B2、B1级价格相差很大,在送检、抽检的过程中还是能生产合格的。但发送到工地上的货,能否保证为B1级,就难以监管了...
点击展开...
EPS,PU,XPS,所谓的已经能达到B1了,那只是送样检测的数据,不计成本的加入阻燃剂后的检测,实际送到工地上能达到B1,估计B2都难,呵呵。。。要达到B2,甚至所谓的A级,在计算他的成本?估计都超过2000一个立方了?
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

C
EPS/XPS 关于挤塑板燃烧性能的说明
  • chico
  • 2009-02-11
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
8K
2009-07-22
guizu123
G
V
CO2挤塑聚苯板
  • vir2005
  • 2011-08-30
  • 外保温防火技术专题
回复
17
查看
7K
2012-11-28
likekd
W
建个保温板材厂 主要生产聚苯板和挤塑板 大概需要多少投资?
  • weatherq
  • 2010-08-30
  • 建厂、入行咨询、引导
回复
10
查看
11K
2010-11-15
goody158
G
为
EPS/XPS 发泡聚苯板(简称EPS)和挤塑聚苯板(简称XPS)
  • 为梦想奋斗
  • 2011-10-13
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
7K
2011-10-13
为梦想奋斗
为
W
EPS/XPS 有没有做欧文斯科宁挤塑板的,有就吼吼。。。。
  • wjx133
  • 2009-09-27
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
2
查看
3K
2009-10-13
maxwellx
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外保温防火技术专题
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价