• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

自流平测试时的问题

注册
2007-01-08
帖子
157
反馈
8
积分
231
各位专家,尤其是mailshuxin :p- 这里请教一个自流平测试时遇到的一个问题:

按照JC/T 9548的测试程序,砂浆搅拌好后灌入3x5cm的圆柱容器,测试流动度,为其初始流动度。要测试20min流动度时,搅拌锅里的砂浆是直接到入容器,还是搅拌两下再到入?如果搅两下再灌的话,流动度一般不会差多少。

但是,如果在砂浆刚搅拌好后,就将3个容器全部灌好,然后测初始流动度,20min流动度,30min流动度,就不存在后来再灌注和搅动问题,流动度也会比那样降低很多,有时简直是没有流动度。觉得容器里的砂浆都凝固了。

两种方法测试结果相差很大,你们都怎么做呢?
 
有这么一个问题吧
我没有很严格的按照这个方法来做。
我的做法是:
1、容器内放30min后,再搅拌一下
2、在环内放10min左右,再拿起来
这两种做法的流动性差异不大,如果你发现在容器内的料已经成了胶状,搅拌后又有流动性,那就应该算是假凝了。凝结时间有问题
 
哦,这样子啊,谢谢啦。:p-

你觉得自流平的可施工时间是指砂浆搅拌好后,在一段时间内可浇注施工的时间呢(这样的话,即使假凝也可以再搅拌一下浇注)?还是指浇注好的自流平面层的在一段时间内的可自愈合的时间(无法再搅拌了)?

我个人觉得后者合理些,因为自流平本身需要一定的时间排气,如果凝结过快(例如假凝),气泡很难全部排出,即使用滚筒排气。结果就是表面有很多针孔。你觉得呢?
 
哦,这样子啊,谢谢啦。:p-

这个也是一个很大的问题,一般在实验室做出来还行,但施工时会出现问题,我觉得还是以施工为标准,也就是楼上所说的施工后的愈合性能为准可能更合理一点.
 
个人觉得国标里的流动度测试步骤没有考虑到水泥假凝现象,应该加入这一步的详细测试描述。

例如:

搅拌好的砂浆立刻灌入3个圆柱里,在第0分钟,第10分钟和第20分钟时,提起相应圆柱,即为各时间砂浆的流动度。

这样可以考虑进水泥假凝的现象,避免施工时发现地面已铺上砂浆的地方流动度损失过快,不能愈合的现象。
 
实验室里的做法通常是这样的,搅拌好以后放在两个环内,然后提起第一个,15min后提起第二个,前面说的20min后凝结了其实还是配方有问题,我曾经做过一个20min 后的流动度比开始那个都大,假凝啊,什么针孔啊都是配方还需要改进的,所以说自流平很难作,大家都要慢慢学习着来
 
我也同意楼上的说法,一开始我做的也会假凝,但后来调整之后20min的流动度比初始的流动度更大一些。
 
后退