根据国标要求,界面剂出厂检测是压剪粘接强度和抗裂砂浆出厂检测是拉抻需粘接强度的可操作时间,不知道用什么设备?剪粘接强度和接强度的可操作时间是什么意思?
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2013-06-11
  • #2
说句实话这个项目是可以不做的,一般2时操作时间完全没有问题?
 
保

保温杯

试验员
注册
2013-01-23
帖子
87
反馈
6
积分
99
  • 2013-06-17
  • #3
yyangdj 发表:
根据国标要求,界面剂出厂检测是压剪粘接强度和抗裂砂浆出厂检测是拉抻需粘接强度的可操作时间,不知道用什么设备?剪粘接强度和接强度的可操作时间是什么意思?
点击展开...
可操作时间是指在那段时间内,界面剂或抗裂砂浆的物理和力学性能没有发生变化最长的放置时间。一般试验它的可施工性和强度是不是与初始值接近,且要符合标准的要求。
 
H

hzg7710

初级工程师
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2011-09-17
帖子
80
反馈
42
积分
305
QQ
451069504
  • 2013-07-06
  • #4
可操作时间,简单来讲,就是讲材料搅拌后,放置一定时候(一般4小时)后,再做拉伸粘结强度,此时的拉伸粘结强度符合标准要求的话,就是可操作时间是合格的。反之,即不合格。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

Y
界面剂出厂检测是压剪粘接强度和抗裂砂浆出厂检测是拉抻需粘接强度的可操作时间,不知道用什么检测设备?
  • yyangdj
  • 2013-06-10
  • 干粉砂浆相关产品检测
回复
3
查看
3K
2014-02-19
jnsjb
Y
抗裂砂浆的可操作时间的检测设备有哪些?界面砂浆的压剪粘结原强度的检测设备有哪些?
  • yyangdj
  • 2013-06-09
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
1
查看
4K
2013-09-23
干混砂浆技术
干
新手报道-刚进入节能检测中心
  • 1821856508
  • 2015-10-01
  • 新手试贴
回复
2
查看
2K
2015-10-02
1821856508
Y
抗裂砂浆在可操作时间内的拉伸粘结强度具体怎么试验啊?
  • yanglj32
  • 2007-07-31
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
2
查看
7K
2007-08-02
yanglj32
Y
D
EPS/XPS 求助高手指点
  • DOLANT
  • 2009-04-24
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2009-04-24
DOLANT
D
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源