jun7993107 见习生 注册 2013-05-14 帖子 18 反馈 0 积分 41 QQ 511702379 2013-06-15 #1 我做的配方强度能达到标准,就是不容易破坏XPS板板面,请教大神们添加何种添加剂才能是XPS板板面拉伸至破坏啊!!!! XPS板为平板板面 先谢谢各位的解答!
北 北京华伟佳科技有限公司 见习生 注册 2013-04-11 帖子 19 反馈 2 积分 19 2013-06-15 #2 由于XPS板为有机材料,板表面为亲油性的,所以,需要合格的界面剂处理,抹面砂浆中需要足够量的合格的可再分散乳胶粉。
momott120 研发工程师 注册 2012-11-19 帖子 186 反馈 69 积分 305 QQ 41533337 2013-06-15 #3 如楼上所说,我个人还认为板子的质量也有讲究,我朋友的工地上,原来的配比做保温没问题,但是换了个牌子的板子之后,就发现不破板了,还是根据你自己用的板子来做配比是最好的,免得以后供货的时候,实际与口述的不符。。。
如楼上所说,我个人还认为板子的质量也有讲究,我朋友的工地上,原来的配比做保温没问题,但是换了个牌子的板子之后,就发现不破板了,还是根据你自己用的板子来做配比是最好的,免得以后供货的时候,实际与口述的不符。。。
ql550707635 初级工程师 注册 2011-04-23 帖子 338 反馈 41 积分 601 QQ 550707635 2014-05-15 #9 破板不一定是粘破的 也可能是被胶粉腐蚀的 树脂胶粉就容易腐蚀保温板 看上去粘的很结实 其实时间越长月容易出问题
ql550707635 初级工程师 注册 2011-04-23 帖子 338 反馈 41 积分 601 QQ 550707635 2014-05-15 #10 你要想破板加点107或者108 在涂刷界面剂就可以了