• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

外保温砂浆简述

zhangjinbj

研发工程师
注册
2006-12-15
帖子
417
反馈
81
积分
1,207
QQ
94582028
一、建筑节能与EPS外墙外保温
• 建筑节能50%的含意:在保证相同的室内环境,参数条件下,与未采取节能措施前相比,全年采暖、空调的总能耗应减少50%;

• 节能措施: 采用增强建筑围护结构隔热保温性能和提高采暖、空调设备能效比;

• 建筑围护结构分担的节能率约为25%,

• 用能设备分担的节能率约为25%。

• 建筑围护结构: 主要是指外围护结构,如屋面、墙体、门窗等。



外墙外保温系统(ETICS)或者外部隔热装饰系统(EIFS)于20世纪70年代早期出现在欧洲。1973年德国的第一次石油危机,以及ZF对私房主的财政支援对此系统起到了极大的促进作用。从1973年到1993年在德意志联邦共和国约有300*10平方米的建筑物立面配备了ETICS,从而节约了超过18*109L的供暖用油。

  ETICS使温度和湿度在季节转换时更加稳定,所以显著提高了居住舒适程序。该系统通过减小外墙建筑的温度变化和湿气冷凝,显著减少了建筑物损坏并降低了整体建筑成本。因此,隔热不仅是新建筑物的明智投资,也是一项有益创新措施,特别是在建筑物立面必须翻新的场合。

20世纪70年代早期出现的第一个ETICS,是在建筑现场将水泥加入乳液胶粘剂中。这种复合材料将发泡聚苯乙烯板固下到要隔热的墙壁上。采用相同的产品和程序将玻璃纤维网格埋入加固层或者隔热板底涂乳液层。在早期,大部分合成树脂用于底涂层上的装饰涂层。

  然而在实践中,使用此系统时出现了许多问题,特别是在将乳液胶粘剂在现场与水泥混合的时候。按照这种工艺,不能保证水灰比相同、且混合均匀,因此无法获得质量稳定的胶粘剂和底涂层,从而造成粘结强度或者柔性不够,导致产品性能不达标,甚至可能会损坏建筑物立面。这些缺点也存在于双组分系统,在该系统中乳液在现场加入到干混砂浆中。

由于这些原因,以及前文提到的双组份系统缺点,对于ETICS来说,今天聚合物改性水泥基干混砂浆几乎已经取代了其他所有系统。经典ETICS由下述成份组成:
将隔热板,主要是发泡聚苯乙烯,固定到墙上的胶粘剂(根据指导和技术指南,可能需要用特殊销钉进行附加固定)。

用来埋入加固网格的底涂层(隔热板的保护层)。
无机饰面材料(根据结构不同,主要是粘结灰浆或者装饰灰浆)。

二、 EPS外墙保温系统简介

置于建筑物外墙外侧的非承重保温构造的总称,是由保温层、护面层、饰面层等组成的具有保温隔热、防水和装饰功能的围护系统。

EPS外墙外保温系统


该技术采用聚苯板粘贴剂将聚苯板粘贴在基层墙体上,并对门窗洞口的墙体边角处等特殊部位进行处理,整体提高了传统粘贴聚苯板保温体系抗风压和防火能力。体系由专用粘结剂,抗裂防水面层,塑料锚固钉,耐碱玻纤网格布以及膨胀聚苯板等产品组成,是新建及旧建筑外墙保温节能改造最理想的保温技术体系。



1、系统的设计原理
膨胀聚苯板是优秀的热的不良导体,具有耐水、耐冻、耐老化、稳定性强等诸多特性,它粘接在建筑外墙的表面,避免产生热桥,阻止了热的传递,冬天阻止室内热能通过外墙传递在室外,夏天有效阻止阳光辐射外墙产生的热量传导至室内,大大提高了暖气、空调的利用率,从而大幅度降低能源的消耗。



2、系统的特征
建筑外墙外保温系统给建筑物披上了一件温暖而舒适的外衣,使温度和湿度在季节转换时更加确定,显著提高了居住的舒适程序。该系统通过减少外墙建筑温度变化和湿气冷凝,显著减少了建筑物墙体的龟裂、渗水、漏水等问题,所以成为建筑节能设计、建筑开发施工单位的首选隔热体系。在节约能源、保护环境的今天,建筑外保温系统已成为实现节能65%的目标表现出重要的意义!



3、系统的结构

EPS外墙外保温结构图

a、基层墙体:混凝土墙、粘土砖墙、各种砌块墙等。
b、粘接层:外墙保温粘接砂浆。
c、保温层:聚苯板或挤塑板
d、固定锚件:锚栓钉
e、界面剂:干粉界面剂
f、抹面层:外保温抹面砂浆
g、增强材料:耐碱玻纤网格布
h:抗裂层:外保温抹面砂浆
i、装饰层:防水腻子、涂料



三、EPS板外墙外保温标准

(一)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003

• 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统: 由膨胀聚苯板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网布及涂料等组成的系统产品。

• 胶粘剂:专用于把膨胀聚苯板粘接到基层墙体上的产品。一种是以合成树脂乳液为粘结剂,在施工现场加入一定比例的水泥或特定干粉料,搅拌均匀即可使用;另一种是以水泥、聚合物粉末、外加剂等预混成干粉状胶粘剂,在现场只需加水搅拌均匀即可使用。

• 抹面胶浆:由水泥或其他无机胶凝材料、高分子聚合物和填料等材料组成,薄抹在粘贴好的膨胀聚苯板外表面,用以保证薄抹灰外保温系统的的机械强度和耐久性。

(二)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

粘结剂性能指标

拉伸粘结强度 原强度

(与水泥砂浆)(Mpa)
≥0.60

耐水强度(Mpa)
≥0.40

拉伸粘结强度 原强度

(与聚苯板)(Mpa)
≥0.10

耐水强度(Mpa)
≥0.10

破坏界面在膨胀聚苯板上

可操作时间(h)
1.5~4.0


(三)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

抹面胶性能指标

拉伸粘结强度 原强度

(与聚苯板)(Mpa)
≥0.10

耐水强度(Mpa)
≥0.10

耐冻融强度(Mpa)
≥0.10

破坏界面在膨胀聚苯板上
破坏界面在膨胀聚苯板上

柔韧性 压折比
≤3.0

开裂应变(非水泥基)%
≥1.5

可操作时间(h)
1.5~4.0


(四)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
系统性能指标

试验项目
性能指标

吸水量/(g/ m2),浸水24h
3.0

加强型(Q) >10.0

耐冻融
表面无裂纹,空鼓,起泡,剥离

水蒸气湿流密度/g/ (m2.h)
>0.85

不透水性
试验防护层内侧无水渗透

耐候性
表面无裂纹,粉化,剥落

抗风压值/kPa
不小于工程项目的风荷载设计值




四、EPS板外保温系统施工方法
基本方法:


1、检查施工目标、安排施工步骤

经工程验收达到质量标准的墙体即可进行外保温施工.若是对原有旧墙体进行改造,则需对外面进行检查,开裂或空鼓处应清除修补,对平整度较差的部分,应先剔凿或修补平整再施工.若墙体附着力不足要求,还应做彻底清除或机械锚固定等措施.门窗框或辅框等已立完并达到设计和质量要求。

2、弹控制线,挂基准线

根据建筑物立面设计和外保温设计要求,在墙面弹出外门窗水平垂直控制线及伸缩缝、装饰缝线等。在外筑物外墙大角(阴、阳角)及其他必要的部位挂垂直基准钢线,每层适当位置放水平线,控制垂直度和平整度。

3、搅拌砂浆

外保温粘接砂浆按照配比比例或基体需求加入一定量的水搅拌均匀,静置2-3分种后再次搅拌种即可使用,一次搅拌砂浆的多少根据施工情况而定,一般不易太多,最好在2小时内用完即可,严禁将已凝固的砂浆再次搅拌使用。

4、粘贴方法

★条粘法:先用齿状镘刀将搅拌好的外保温粘接砂浆均匀涂抹在保温板上,然后用齿状抹子在粘接砂浆上压出条纹,把保温板粘贴在墙面上,轻柔均匀地按压板面,使之粘结牢固,随时用2m靠尺检查平整度和垂直度。粘接时注意板与板之间无碰头灰。

★点框法:若墙体符合要求,用点框法比较省事,在板四周先涂抹一圈砂浆,宽度6cm左右,然后板中央均匀涂抹5个点,粘贴在墙上左右轻揉即可,但是应保证粘接面积不小于30%。

板材的排列是竖向错缝,在阻角处交错相接,板与板之间应靠紧,无过头灰,超过2cm的缝隙用聚苯发泡钳条填平,且随时检查整体的平整度和垂直度。

5、粘贴反包网格布

按照上述第四-3搅拌砂浆的方法搅拌好外保温抹面砂浆。
在聚苯板表面涂抹略大于耐碱玻纤网格布的抹面砂浆,厚度约2mm---3mm之间,然后将玻纤布压于砂浆中,丝网弯曲的一面向里,用抹刀从中央向四周压平,将网全部埋于砂浆中,无网线外露为止.待砂浆稍微干硬时,再用抹刀涂抹第二遍外保温抹面砂浆找平,抹面层整体厚度以3cm-4cm为佳,表层不宜太厚.

在门窗及洞口、沉降缝、伸缩缝等处,凡站贴的聚苯板外漏露处,都应做网格布反包处理,网格布的反包步骤,具体做法详见施工技术归程。

6、局部找平、修整
全部抹面完工后,应对局部进行找平,做到整体平整,符合施工要求。

7、刮涂柔性防水腻子、涂料

因保温系统基层属柔性基层,所需的腻子涂料应与整个系统相容.采用专用柔性腻子,可有效地防止面层涂料的开裂现象.另外抹面砂浆做完后应养护7天方可进行装饰层的施工。

8、锚固件

对于需要固定的保温系统在粘接苯板24小时后,即可进行锚固定.按3个/平方 均匀分布.基层锚固深度应不小于25mm,春秋气温较底时,适应延长操作时间。

其他注意事项

a、聚苯板应符合GB/T10801.1-2002的要求,密度≥18kg/m3,规格、尺寸根据可墙体的平整度和施工要求选择大小.泡沫板上墙前应在自然条件下陈化42天或在60.蒸气中养护5天.

b、墙体的基面尺寸偏差应符合下表规定

工程做法
项目
允许偏差,≤,mm

砌体工程
墙面垂直度
每层
5(2m托线板检查)

全高
≤10cm
10
经纬仪或吊线检查

>10m
20

表面平整度
5
2m直尺和楔形塞尺检查

混凝土工程
垂直度
层高
≤5m
8

>5m
10

全高
H/1000且≤30

表面平整
2m长度
8





注意:新建建筑建议混凝土基层至少养护28天,每10mm 厚的水泥砂基层至少养护7天.

c、锚固胀钉采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀管应采用聚酰胺、聚已烯或聚丙烯制成,不得使用回收的再生材料。

d、冬季施工时的温度应不底于5度,夏季晴天温度高度35度,使用抹面砂浆施工时,应围护遮阳网等避光措施或调整砂浆配方以适应施工要求,雨天不得施工.
 
后退
顶部