现在执行的149-2003标准里粘结砂浆是与苯板和砂浆块一起做,那苯板和砂浆块都是原强度14天,耐水:标准状态下7天然后耐水7天吗
抹面砂浆:是原强度14天后,再耐水48h还是耐水7天啊
抗裂砂浆:是原强度14天后,再耐水7天;
还是耐水10天后干燥24h,然后在标准状态下放24h
标准上让根据这个标准那个标准的,说的都不一样,我都乱了
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,046
QQ
1255296791
  • 2014-03-22
  • #2
都这么久了,149标准都没搞清楚!!在新的标准没出台之前,都按老标准检测。现在可参照GB/T29906-2013标准。149标准制定时间较早,原指标设定不太符合实际情况,如耐水的指标定的较高,现在新的国标进行了重新修订,比较符合实际情况。一般浸水后,干粉聚合物砂浆强度下降较大,但长时间干燥后强度又逐渐恢复。
 
保

保温杯

试验员
注册
2013-01-23
帖子
87
反馈
6
积分
99
  • 2014-03-28
  • #3
个人觉得 GB/T29906-2013标准6.4.1.2试验过程:以合适的胶粘剂将试样粘贴在两个刚性平板或金属板上。试样的正面用胶粘剂粘贴,再浸水,只能是四周很小一部分面积才浸水,与实际情况肯定不同;另一个金属板特别是铁块长期浸在水中会生锈。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

C
抹面砂浆耐水检测方法的问题
  • cxmfsd
  • 2008-04-05
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
3
查看
3K
2008-04-14
worldun
W
J
抹面砂浆中的耐水耐冻融检测
  • jacky_cql
  • 2008-06-27
  • 干粉砂浆相关产品检测
回复
5
查看
4K
2008-08-17
足智不多谋
足
H
EPS/XPS 怎么提高聚苯板粘结砂浆的耐水强度
  • h2007e
  • 2009-12-23
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
3
查看
3K
2010-03-17
bianbian4024
B
C
关于耐水和耐冻融的粘结强度问题
  • chaohuihan
  • 2008-01-26
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
2
查看
4K
2008-01-30
flyin_sea
F
B
求助:149标准中抹面砂浆耐水问题
  • bosson
  • 2009-08-20
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
2K
2009-08-23
凯旋
  • 社区
  • 特种砂浆
  • 干粉砂浆相关产品检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源