砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区

岩棉板 岩棉板现场拉拔试验

  • 主题发起人 紫贝壳
  • 发布时间 2014-07-24
  • 标签
    a级防火 外墙保温 岩棉 拉拔试验 现场拉拔
紫

紫贝壳

见习生
注册
2013-08-22
帖子
56
反馈
0
积分
165
QQ
517515506
  • 2014-07-24
  • #1
当岩棉板做现场粘结强度检测的时候需要达到什么要求?求解
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,492
  • 2014-07-27
  • #2
紫贝壳 发表:
当岩棉板做现场粘结强度检测的时候需要达到什么要求?求解
点击展开...
好像是大于0.1Mpa,具体记不清楚了。以前和朋友探讨过此类问题,基本上检测机构不怎么敢做此类拉拔的,现场拉拔不可能做到0.1
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2014-07-28
  • #3
山东地标DB37/T 1887-2011规定:外墙外保温系统抹面层或找平浆料层与岩棉板的拉伸粘接强度:大于等于30kPa且岩棉保温层破坏。
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2014-07-28
  • #4
山东地标规定:岩棉板按抗拉强度分TR7.5、TR10、TR15三种,最高抗拉强度才15KPa。
但却要求:系统拉拔强度不小于30kPa;胶黏剂与抹面砂浆与岩棉板拉伸粘接强度不小于50kPa。而最好的岩棉板抗拉强度才15kPa。
一直不太理解,这几项指标是咱们制订的?
欢迎专家解答!!
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2014-07-28
  • #5
笔误,怎么制订的?
 

wwwwwwqq

见习生
注册
2011-12-16
帖子
48
反馈
1
积分
64
  • 2014-07-28
  • #6
象是横丝矿渣棉板
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2014-07-31
  • #7
中华人民共和国行业标准JGJ289-2012《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》中第6页中关于“垂直于表面的抗拉强度”大于80KPa。
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2014-08-13
  • #8
JGJ289-2012《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》中第6页中关于“垂直于表面的抗拉强度”大于80KPa。
一般用岩棉带12008150,2块拼成一起,或工厂包裹砂浆预制成板材,岩棉丝是竖向的,拉拔轻松达到80kPa;
如果再复合砂浆,拉拔能达到0.1MPa!
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2014-08-13
  • #9
隔离带:岩棉防火隔离带----一般用岩棉带,2块拼成一起,或工厂包裹砂浆预制成板材,岩棉丝是竖向的,拉拔轻松达到80kPa;
如果再复合砂浆,拉拔能达到0.1MPa!
胶粉聚苯颗粒现场抹灰成型做隔离带;
无机玻化微珠砂浆现场成型或预制板材当隔离带。
 
保

保温杯

试验员
注册
2013-01-23
帖子
87
反馈
6
积分
99
  • 2014-08-13
  • #10
国标GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》规定了4个规格:TR80,TR15,TR10,TR7.5,强度分别80kPa,15kPa,10kPa,7.5kPa以上。岩棉现场强度检测肯定是破坏在岩棉上,其力值肯定要大于相应规格的强度要求。
 

大海真真真大

试验员
1
新人进步徽章
注册
2014-03-26
帖子
71
反馈
23
积分
263
QQ
897988599
  • 2015-08-05
  • #11
山东地标规定:岩棉板按抗拉强度分TR7.5、TR10、TR15三种,最高抗拉强度才15KPa。
系统拉拔强度不小于50kPa;胶黏剂与抹面砂浆与岩棉板拉伸粘接强度不小于50kPa。与防火隔离带要求不低于80kpa。
 
反馈: 凯旋
H

hzg7710

初级工程师
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2011-09-17
帖子
80
反馈
42
积分
305
QQ
451069504
  • 2016-04-09
  • #12
现场粘结强度?请问一下,哪一份标准中,有这个检测项目?
岩棉板的外墙保温系统,目前没有国家标准和行业标准,顶多有地方标准(或者地方规程),看看里面有没有“现场粘结强度”,估计有这个要求,但是没有相应的技术指标和检测方法吧!
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2016-04-15
  • #13
参见新标准JG/T483-2015岩棉系统薄抹灰行业标准,可惜没买到,也没找见标准!
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2016-08-10
  • #14
wbt1974 发表:
参见新标准JG/T483-2015岩棉系统薄抹灰行业标准,可惜没买到,也没找见标准!
点击展开...
有的,不过也分为TR7.5/TR10/TR15/TR80,只有竖丝达到80以上
 

附件

  • JGT 483-2015 岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料 .pdf
    3 MB · 查看: 147

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
反馈: 凯旋
Z

ZHWD0605

见习生
注册
2009-07-05
帖子
33
反馈
0
积分
35
  • 2018-07-07
  • #15
感谢
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

L
外墙保温是岩棉板的,现场拉拔试验岩棉板是否做板基拉拔,如果做,检测依据是什么
  • lvdaomin
  • 2013-02-01
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
3
查看
18K
2013-02-26
耀阳
南
天,内保温用岩棉板+瓷砖的一体板,现场拉拔技术指标选哪本规范啊
  • 南湘想放假
  • 2022-03-18
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
735
2022-03-18
南湘想放假
南
S
关于保温板与基层现场拉拔检测的问题
  • satan911_f
  • 2018-06-12
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
11
查看
6K
2021-06-23
俺很猛
俺
S
关于外保温的现场拉拔实验
  • satan911_f
  • 2009-08-25
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
11
查看
14K
2012-12-22
likekd
Y
抗裂砂浆现场拉拔试验如何操作及注意事项?