我做了几个工地的XPS与EPS外墙保温,但是面层直观上都不平(但误差不超过4MM),外墙也不用柔性腻子,而且是水性涂料,太阳一出来就能看到板子的轮廓,每一个工地都要求反工了,重新做了外墙腻子,后补了涂料损失很大,后面的工程也没设计外墙腻子,请教各位老师有没有好的办法能把面层找平~谢谢
 
Y

YMTJ

见习生
注册
2007-08-08
帖子
16
反馈
0
积分
17
  • 2007-08-08
  • #2
不用腻子,直接上涂料?有底漆没?
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2007-08-08
  • #3
江苏地区几乎不做腻子直接上底涂和面涂,对平整度要求比较高,抹面材料本身较粘,所以难于找平整,不知陶大保温有没有什么高见?有发言权啊,专业施工。
 
青

青袖

见习生
注册
2007-08-03
帖子
4
反馈
0
积分
4
  • 2007-08-09
  • #4
调节抹面砂浆的配方,施工性太差,不用腻子恐怕外观得不到保证
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,488
  • 2007-08-11
  • #5
这是保温施工中很容易遇到的问题
1、建议抹面胶浆分两层施工,第二层做细一些
2、在铺网格布前,一定要用靠尺,用砂带将保温板外面打平整,否则平整度、保温板交接的地方,不平整
3、建议用腻子,否则外墙不美观的,哪有砂浆外面直接上涂料的,西欧有这种做法,但人家的楼层不高,并不注重外墙好看,哪向咱们国内,要求灯光上去,都不能有不平的
重外表,轻内涵
 
L

lixianghui

见习生
注册
2007-08-12
帖子
1
反馈
0
积分
1
QQ
308858068
  • 2007-08-12
  • #6
呵呵

不是基层平不平的问题,就算保温层抹面很平,又不刷底漆,要是涂料为平涂的你要几变面漆才能盖底啊。就算有底漆,你浅色的两便面漆还微贱能盖底呢,腻子的好处就在于找平和盖底
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2007-08-12
  • #7
关键现在大多数工地不做腻子,又要求非常平整,所以是个难题啊!要做腻子还有什么好说的呢/
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,488
  • 2007-08-13
  • #8
这和施工有关系的,早先双组分不用腻子也可以的
以前的价格,外墙多用一两千克均可以的,现在是能用少用多少,就尽量少用
 
枫

枫涯1

见习生
注册
2007-08-07
帖子
6
反馈
0
积分
35
QQ
543122717
  • 2007-08-14
  • #9
今天做了一块修补,还是不行,以前的高差部分和板材结缝部分还还是能显出来,但腻子又不能刮的太厚,看来问题还是要从内部解决,板材贴好以后一定要打麿,高差部分一定要处理掉,不然后患无穷,还有网格布的搭结部分一定要用砂纸打磨。现在才感觉到前期施工质量的重要性,这个工程除了赔人工还要赔腻子、涂料、脚手架的费用~真T- M-D郁闷啊~~
 
W

wuwei3352

见习生
注册
2007-04-23
帖子
19
反馈
0
积分
42
  • 2007-08-19
  • #10
严格按施工工艺做.粘板时用米靠尺边靠边粘.这样平整度才有保证.面层用二遍成活.如用双组份的.二遍用白水泥.可不打腻子.
 
V

visual21

见习生
注册
2007-10-03
帖子
16
反馈
0
积分
16
  • 2007-10-06
  • #11
长经验,谢谢
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

P
EPS/XPS EPS外保温系统与XPS外保温系统的比较
  • panda0395
  • 2007-02-09
  • 外墙保温系统技术交流区
2
回复
27
查看
18K
2017-06-05
tuzi6060327
T
H
EPS/XPS 外墙保温EPS(膨胀聚苯板)和XPS(挤塑聚苯板)的区别
  • hygszz
  • 2009-01-18
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
3K
2009-02-24
zyj65
Z
C
EPS/XPS EPS和XPS系统的性能比较
  • chico
  • 2009-02-11
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
2K
2009-03-02
fanfan0000
F
XPS 挤塑聚苯板外墙保温系统施工工艺
  • 标准分享
  • 2010-08-28
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
3K
2024-05-21
cz9505
C
天
EPS/XPS 求助:XPS/EPS薄抹灰外墙保温系统样块制作
  • 天高云淡
  • 2007-07-12
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
3K
2007-08-08
YMTJ
Y
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源