EPS/XPS EPS薄抹灰系统中,防护层中的耐碱网格布搭接长度是多少?

  • 主题发起人 真男人
  • 发布时间 2014-10-23
  • 标签
    eps 薄抹灰
真

真男人

见习生
注册
2012-04-06
帖子
18
反馈
0
积分
47
QQ
9479831
  • 2014-10-23
  • #1
大家在做EPS薄抹灰系统中,防护层中的耐碱网格布搭接长度是多少?
今天查遍144,149等规范都没查到具体数据。
哪位大侠知道哪个规范里有具体说明的请告之(最好是国标或者行标)。
感激不尽!!
 
Z

zhonghoufuwu

试验员
注册
2014-08-21
帖子
203
反馈
22
积分
295
QQ
602343764
  • 2014-10-24
  • #2
EPS抹灰,就是抹面。。。我第一眼竟然看成EPS线条了。。可能是没睡醒吧。 网格布搭接的理论上,国标绝对是24公分,不过好多厂家以及施工单位都没有达到24公分,都在十几公分左右,这个也看你那边的需求吧!
 
W

wsb

配方师
武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章
注册
2011-06-01
帖子
941
反馈
159
积分
2,838
QQ
631521138
  • 2014-10-24
  • #3
再看149还有什么用?现在都是GB/T29906-2013
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,645
解答
2
反馈
390
积分
4,264
QQ
308306097
  • 2014-10-24
  • #4
国标和行标中到确实没有这么一条规定,但在江苏省地标中有明确说明。楼主也可以到当地标准里面找找。
 
真

真男人

见习生
注册
2012-04-06
帖子
18
反馈
0
积分
47
QQ
9479831
  • 2014-10-27
  • #5
wsb 发表:
再看149还有什么用?现在都是GB/T29906-2013
点击展开...
你说的是系统材料标准,不包括设计及施工要求。
 
真

真男人

见习生
注册
2012-04-06
帖子
18
反馈
0
积分
47
QQ
9479831
  • 2014-10-27
  • #6
我是卖报的小行家 发表:
EPS抹灰,就是抹面。。。我第一眼竟然看成EPS线条了。。可能是没睡醒吧。 网格布搭接的理论上,国标绝对是24公分,不过好多厂家以及施工单位都没有达到24公分,都在十几公分左右,这个也看你那边的需求吧!
点击展开...

哪个国标啊?
 
Z

zhonghoufuwu

试验员
注册
2014-08-21
帖子
203
反馈
22
积分
295
QQ
602343764
  • 2014-10-27
  • #7
你这猛的一问,我还真记不清了,不是25.就是20.你找找吧,最近脑袋有点乱。。
 
真

真男人

见习生
注册
2012-04-06
帖子
18
反馈
0
积分
47
QQ
9479831
  • 2014-10-27
  • #8
我是卖报的小行家 发表:
你这猛的一问,我还真记不清了,不是25.就是20.你找找吧,最近脑袋有点乱。。
点击展开...
老兄,就是因为找不到才求助的啊!!!!
 
Z

zhonghoufuwu

试验员
注册
2014-08-21
帖子
203
反馈
22
积分
295
QQ
602343764
  • 2014-10-27
  • #9
晚点我给你看看资料吧,最近事好多。脑子记不住事。!
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2014-10-27
  • #10
10cm左右
适当参考当地标准,规程
 
T

tjym

见习生
注册
2011-04-08
帖子
7
反馈
1
积分
7
  • 2014-11-04
  • #11
我是卖报的小行家 发表:
EPS抹灰,就是抹面。。。我第一眼竟然看成EPS线条了。。可能是没睡醒吧。 网格布搭接的理论上,国标绝对是24公分,不过好多厂家以及施工单位都没有达到24公分,都在十几公分左右,这个也看你那边的需求吧!
点击展开...
一共才1米长一幅,搭接24公分。。。谁能干的起

一般来说要求10公分,阳角附近搭接20公分
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2014-11-11
  • #12
真男人 发表:
大家在做EPS薄抹灰系统中,防护层中的耐碱网格布搭接长度是多少?
今天查遍144,149等规范都没查到具体数据。
哪位大侠知道哪个规范里有具体说明的请告之(最好是国标或者行标)。
感激不尽!!
点击展开...
08CJ16《挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》图集中要求搭接80mm;10CJ16《挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》图集中要求搭接80mm;
DB11/T584-2008中要求搭接为100mm;DB11/T584-2013中要求搭接为80mm;
02J121-1中不小于100mm
以上请参照!!!
 
真

真男人

见习生
注册
2012-04-06
帖子
18
反馈
0
积分
47
QQ
9479831
  • 2014-11-14
  • #13
likekd 发表:
08CJ16《挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》图集中要求搭接80mm;10CJ16《挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》图集中要求搭接80mm;
DB11/T584-2008中要求搭接为100mm;DB11/T584-2013中要求搭接为80mm;
02J121-1中不小于100mm
以上请参照!!!
点击展开...
谢谢!
都是地标啊,10J121都出来了,哪个地方还用02J121啊!
 

ql550707635

初级工程师
新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀
注册
2011-04-23
帖子
340
反馈
41
积分
595
QQ
550707635
  • 2014-11-24
  • #14
100毫米足够了吧 除非特殊部位特殊要求
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

保温施工 求助eps薄抹灰系统粘贴面砖系统可行性报告
  • 枫哥
  • 2010-08-13
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
2
查看
2K
2010-08-13
凯旋
W
EPS/XPS EPS薄抹灰外墙外保温系统单价
  • wuwei3352
  • 2007-04-25
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
14
查看
5K
2007-09-04
ywq200610
Y
Q
EPS/XPS 求高层EPS薄抹灰系统贴面砖的施工方案
  • quick-mix
  • 2009-04-17
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2009-04-17
quick-mix
Q
Z
EPS薄抹灰保温系统 用普通砂浆贴面砖可以吗?
  • zqj426
  • 2009-04-22
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
6
查看
4K
2009-05-18
凯旋
W
EPS/XPS eps薄抹灰系统表面的抗裂砂浆在这个季节出现开裂
  • wsb
  • 2011-11-03
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
6
查看
3K
2021-09-26
凯旋
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源