砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区

保温施工 外墙保温施工中防火带,大家有没有做过

  • 主题发起人 凯旋
  • 发布时间 2007-08-15
  • 标签
    保温 保温施工 外墙保温 防火

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,488
  • 2007-08-15
  • #1
如题
在保温中,现在越来越多的人注重防火这个性能,要求设计防火带
很多设计院对保温一枝半解,无从下手,在设计时就来了一句话:外保温系统
在具体到施工方案时,防火处理目前好像很少有人考虑到
大家讨论一下吧。
 
Y

YMTJ

见习生
注册
2007-08-08
帖子
16
反馈
0
积分
17
  • 2007-08-16
  • #2
防火问题比较突出,从理论上来说,外保温体系是一个密闭系统,如果设计与施工没有问题的话,作为一个密闭体系,其防火是可以达到要求的。(加固层都是水泥砂浆,不会着火的)

但是如果有不封闭的部分(估计不可避免),从这里开始着火的,估计很快就会蔓延到整个系统。

从材料来看,XPS EPS 的防火等级都是B1级别的,矿棉板是A1级别的。

国外对防火有要求的建筑物,一般都是应用矿棉板的,大家也知道,XPS EPS 着起来还是很快的。

一般图集中的防火带都是在门窗上面做一条矿棉板,这样避免着火时候从门窗窜出的火苗引燃板子。

个人意见,希望和大家多交流
 
Y

YMTJ

见习生
注册
2007-08-08
帖子
16
反馈
0
积分
17
  • 2007-08-16
  • #3
网络一卡,发了2个,污染视线了。。
 

陶大保温

持证外墙保温施工队
版主
注册
2007-03-31
帖子
178
反馈
10
积分
949
QQ
139458008
  • 2007-08-17
  • #4
外墙防火带一般用在EPS\XPS板材及聚氨酯等系统,一般设置在楼层及门窗、楼梯等洞口,通常设置高度为20------30cm,同时防火带也可兼作其他用途!
 
T

tuzi6060327

见习生
注册
2009-12-21
帖子
7
反馈
0
积分
8
  • 2010-06-06
  • #5
个人认为防火隔离带的作用是有限的,如果发生大火外焰的温度通过传到完全可以融化XPS和EPS. 造成外挂的保护砂浆脱落. 不过有了防火隔离带 对于划分灭火单元是有效的 并可以增加网格布对已经破坏部分外部砂浆的牵拉作用. 防止大面积的脱落.

由此可见 防火隔离带网布搭接 和安置距离 安置宽度 以及隔离带材质有很大的要求 个人认为矿棉和无机保温比较来说 在不太厚的保温层时 建议使用无机颗粒.

个人意见
 
Z

zlb3000

见习生
注册
2007-12-12
帖子
30
反馈
0
积分
47
  • 2010-06-07
  • #6
这个问题主要焦点在于用什么材料做防火隔离带,同时提醒2楼朋友XPS、EPS都是B2级现有新产品黑色类似EPS板材可达B1级,胶粉聚苯颗粒也不能达到A级。A级防火材料只有岩棉板,但岩棉用于外墙时该材料的吸水率较高不防水是致命伤。经过市场考察国内仅有3-5家岩棉厂家的产品吸水率可达到标准,但价格昂贵产量有限所有建筑采用该材料供货能力不实际。防火隔离带问题还需各专家领导研究讨论。
 
Z

zlb3000

见习生
注册
2007-12-12
帖子
30
反馈
0
积分
47
  • 2010-06-07
  • #7
另外采用不科学的技术实施防火隔离带,可能影响保温层连续性,结合部位易出现开裂脱落。所以虽然设计单位有设计隔离带但需要谨慎采用。
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2010-06-07
  • #8
这个东西现在开始做了,好像还是强制性的。
 
L

lzxobis

见习生
注册
2007-10-09
帖子
10
反馈
0
积分
10
  • 2010-07-15
  • #9
根据《公安部、住建部《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》一般做300高无机保温砂浆或岩棉保温层,但根据防火规范2008讨论稿,需做500。
 

god0220

见习生
注册
2009-08-28
帖子
11
反馈
0
积分
3
QQ
329099496
  • 2010-07-18
  • #10
在做了,文件都出来了的! 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
 
Y

Yangt1

见习生
注册
2010-07-05
帖子
35
反馈
0
积分
69
  • 2010-07-30
  • #11
记得我中级职称答辩时有这么个题,就是10#兄弟说的这个
 
Y

Yangt1

见习生
注册
2010-07-05
帖子
35
反馈
0
积分
69
  • 2010-07-30
  • #12
但是这防火隔离带具体怎么做呢?
 
W

wt16888

见习生
注册
2009-06-16
帖子
43
反馈
1
积分
94
  • 2010-07-31
  • #13
个人认为不论你用什么材料收缩都会不均匀,做了隔离带应该是个隐患吧
 
J

jz0592

见习生
注册
2010-08-02
帖子
1
反馈
0
积分
1
  • 2010-08-02
  • #14
最新建筑设计防火规范2010征求意见稿,以对民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计提出明确要求如下:
附录D 民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计要求

D.0.1 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。
采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体的耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
D.0.2 非幕墙式住宅建筑墙体的外保温系统应符合下列规定:
1 高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级;
2 高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带;
3 高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带;
4 高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
D.0.3 用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。
D.0.4 除住宅建筑外,非幕墙式其他民用建筑的外保温系统应符合下列规定:
1 高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级;
2 高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带;
3 高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
D.0.5 建筑外墙的外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
D.0.6 幕墙式建筑的外保温系统应符合下列规定:
1 建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2 建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带;
3 保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm;
4 采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定;
5 基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
D.0.7 建筑外墙的保温层按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
D.0.8 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
D.0.9 屋顶的外保温系统除应符合下列规定外,屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖:
1 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;
2 其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
3 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。
 
B

bottlemomo

见习生
注册
2010-03-22
帖子
90
反馈
0
积分
181
QQ
908642154
  • 2010-09-07
  • #15
现在设计院会设计了么?如果现在有住宅是120m的,那保温材料是强制用岩棉么?
 

lanjianjiancai

初级工程师
注册
2007-08-07
帖子
131
反馈
35
积分
179
  • 2010-10-27
  • #16
玻化微珠无机保温砂浆系统燃烧性能A 级,也是保温的好材料~~!
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

上海市建筑外墙外保温防火隔离带技术指南 2016年版
  • 凯旋
  • 2016-12-08
  • 外保温防火技术专题
回复
10
查看
3K
2025-03-02
wx28819
W
奥
用岩棉板做防火隔离带施工问题
  • 奥蓝保温
  • 2011-05-25
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
2K
2011-05-25
robertzb
紫
外墙外保温材料三大可行防火措施
  • 紫郡丫头
  • 2011-10-11
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
2
查看
2K
2011-11-27
lanjianjiancai
蓝
外墙保温防火隔离带用岩棉板施工图
  • 蓝色大海
  • 2010-07-20
  • 外保温防火技术专题
回复
3
查看
3K
2022-07-04
凯旋
薄抹灰外墙外保温系统(WDVS)的防火措施
  • 凯旋
  • 2011-03-29
  • 外保温防火技术专题
回复
5
查看
3K
2011-04-14
jianchengjianzhu
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源