• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

关于普通抹灰砂浆配合比问题

playerdada

试验员
注册
2013-11-14
帖子
27
反馈
6
积分
130
看了论坛很多关于抹灰砂浆的帖子,我想在这里就是想抛砖引玉,希望大家能讨论一下。

一、个人觉得,普通抹灰砂浆配比中,第一要点为砂的级配与稳定性,因为生产工艺不同,砂的离散与控制各个企业都不相同。所以我觉得大家在生产过程中都会有自己的级配与组合比例,在原材料有波动的情况下,可以以相对不变的指标去对待变化的原材。所以抹灰砂浆用砂的曲线各个试验室都应该有自己的一套曲线吧。
我现在主要看2.5 、0.63 , 底含量一般不大于34%。

二、再次就是外加剂的调整了,我现在面临一个问题,之前我做的都是10W纤维素、淀粉醚以及PP纤维的外加剂组合,因为我觉得这样可以随着气温、环境的变化随时调整,但现在复合型外加剂品种层出不穷,我现在供货的外加剂公司也建议我更换他们的新型复合外加剂(普通砂浆专用外加剂),我对引气剂的使用不是很清楚,(我个人觉得纤维素不是已经具有引起效果了嘛?)还有在纤维素、淀粉醚的前提下再额外使用引气剂的必要嘛?

三、关于容重,我现在做的DP M5湿密度在2020-2040kg/m³,含水率17.0-18.0%,不知道大家做出来的都是多少。

四、关于水泥用量,我个人观点 DPM5 水泥42.5 用量110kg/t ,因为我以前用过更低的。


现在讲问题汇总:第一、大家的抹灰砂浆曲线一般都是怎么划分的?
第二、复合型外加剂与自己调配组合外加剂相比的优劣势?在纤维素、淀粉醚的前提下再额外使用引气剂的必要嘛?
第三、容重对普通抹灰砂浆施工性能的影响。

欢迎大家讨论
 
你现在做的和我之前做的砂浆一样,估计你这么配肯定工地反应刚开始有点粘,后来好用,不过后期质量不好控制,多种在外加剂混合使用容易出现问题,淀粉醚加多了泌水,纤维素多了太黏,纤维素加少了,保水不足,我做过一个工地用这几种复配的不过混凝土墙体出现空鼓希望高指点?我也很纠结,估计你是山东的。
 
不知道大家都是怎么控制容重的,引气?其实抹灰砂浆确实属于粗放施工,但对于产品稳定的追求我觉得还是有必要的。抹灰砂浆虽然利润较低,但是量大!薄利多销我认为也不失为一种营销策略。关于混凝土基底空鼓,凯旋和其他同仁也都是给了各自的解释。我现在也遇到了,混凝土墙面没刷界面剂,没甩浆,表面没挂网格布,现在看来空鼓是必然,但好在表层并未开裂。。。 这是我们没安排好施工程序。我现在面临的问题并不是工人反映不好施工,只是对现在的复合型外加剂比较纠结,再就是容重大家一般都是控制在多少以及含水率一般控制到多少?
 
你现在做的和我之前做的砂浆一样,估计你这么配肯定工地反应刚开始有点粘,后来好用,不过后期质量不好控制,多种在外加剂混合使用容易出现问题,淀粉醚加多了泌水,纤维素多了太黏,纤维素加少了,保水不足,我做过一个工地用这几种复配的不过混凝土墙体出现空鼓希望高指点?我也很纠结,估计你是山东的。
你现在怎么做的?用复合的添加剂?我做的试验含水率14%-14.5%,容重相应增加了一些。
 
1、你的料不粘,反而塑性很好,但是需水量同比偏高,且夏天会分层沉降
2、工地反映你的料偏重,且干得快
3、预拌砂浆属于粗放型产品,注意砂子级配是对的,过于追求累计筛余未免吹毛求疵

请问如何解决以上问题呢?更换外加剂种类?还是相应增加其他组分?虽然干了几年普通砂浆,但自知对专业了解的太少。希望能不吝赐教,在此谢过。
 
我是做普通砂浆的,原材料不稳定深受其害,一天换3、4次配方伤不起。
感谢楼主分享经验,关于底不大于34%担心楼主抹灰砂浆,普通抹灰个人觉得30%以内为好,以便应对原材料不稳定。
添加剂复配:这东西个人感觉换汤不换药,重在疗效与价格,很多复配添加剂纯粹忽悠人。
容重:楼主的抹灰容重挺好的,不是机喷看墙体调整也行,不调整也可以用。淀粉醚会降低砂浆容重,天气热慎用(有特别疗效)。
 
你做的配方太粘了,容重过重,水料比偏高,人工抹灰一般容重控制在1850~1950,水料比在0.15左右,你之前是做特种的吧,这种思路行不太通,我转预拌的时候也尝试过,水料比高了之后很容易泌水;可以试试专业厂家生产的稠化份找找感觉,博腾,益生宜居,博润佳这几个牌子的用的都挺不错。沙子级配稍微注意下,细度模数2.6左右,含泥量要注意。
 
可以添加点膨润土类触变润滑剂解决施工问题
 
  • 点赞
反馈: jzm
后退
顶部