我做了一个机喷砂浆配合比,其中各种材料用量如下:水泥(P.O42.5)130 粉煤灰80 混合砂395 河北砂395 用了北京博诺的复合式添加剂,掺量是0.8。三种砂子筛分结果细度模数为2.35,喷浆效果良好。
缺陷:我们厂子由于设备原因不能有效剔除2.36mm以上部分,在现场喷浆的时候,由于大颗粒较多,产生飞溅,而飞溅部分都是大颗粒,现场抗流挂效果可以,就是工人反应在收面是大颗粒较多,不好收面。保水:96%,湿密度在实验室为:1628kg/m3,但是施工现场为1950kg/m3.第二次到工地机喷时,工地密度达到2081,而且工人反应砂浆不好用,太硬,收面是抹不动。
请教各位大仙,如何解决实验室和施工现场的差异,或者减小实验室和现场的差异。
 
P

pusang

见习生
注册
2015-03-29
帖子
14
反馈
0
积分
42
QQ
759450027
  • 2015-06-20
  • #2
第二次工地的保水是92%。
 

zzw2010

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2010-06-10
帖子
199
反馈
19
积分
461
QQ
314537078
  • 2015-07-04
  • #3
保水不好,把砂浆保水提上去就好控制了,工地上的跟实验室,主要区别在于,温差,工地温度高,风大,主要还是你砂浆本身保水不到位,
 
水

水泥自流平

研发工程师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2011-03-04
帖子
575
反馈
61
积分
839
QQ
1004121877
  • 2015-07-06
  • #4
工地跟实验室搅拌不同,没那么好
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,492
  • 2022-07-04
  • #5
pusang 发表:
请教各位大仙,如何解决实验室和施工现场的差异,或者减小实验室和现场的差异。
点击展开...
大批量施工,往往工地比在实验室里的施工性要好一些
机械喷涂,应该与助剂的关系更大一些
正在关注机械喷涂,你是做砂浆还是做设备?
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

D
现在有卧式和立式搅拌机,实验室仪器都有,原来是做喷涂砂浆,现在想生产干粉,寻求建议。
  • duchch
  • 2016-05-14
  • 建厂、入行咨询、引导
回复
6
查看
4K
2020-07-02
tongxin30
T
P
如何解决机喷料离析问题
  • pusang
  • 2015-06-16
  • 生产、施工设备应用技术
回复
8
查看
3K
2022-07-04
凯旋
足
  • 锁定
2年实验室经验,一年工地现场经验-技术人员求职
  • 足智不多谋
  • 2007-06-23
  • 人力资源交流中心
回复
10
查看
4K
2008-08-04
fhm4
F
论坛有没有前辈搭建过无机纤维喷涂实验室的
  • 121661609
  • 2014-03-03
  • 干粉砂浆相关产品检测
回复
5
查看
4K
2014-03-07
振利农民工
砂浆现场喷涂视频演示
  • drymix
  • 2012-09-20
  • 图片资源
回复
5
查看
6K
2014-07-29
湿喷砂浆121
  • 社区
  • 干混砂浆 | 预拌砂浆 | 干粉砂浆
  • 生产、施工设备应用技术
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源