求教:工厂地坪的修补。原有的地坪表层几乎烂掉,这种情况重新做的话用自流平是否可以

ZHANG1990

见习生
注册
2013-09-23
帖子
25
反馈
1
积分
77
工厂原来的地坪很差,原有的地坪表层几乎烂掉,这种情况重新做的话用自流平是否可以?我现在担心基层比较差做上自流平后粘结不牢固很快重新坏掉。工厂的货物一般不超过5吨,这种情况有什么解决办法没有
 

附件

  • 图片IMG_20150815_154333.jpg
    图片IMG_20150815_154333.jpg
    180.2 KB · 查看: 120
  • 图片IMG_20150815_154329.jpg
    图片IMG_20150815_154329.jpg
    179.1 KB · 查看: 108
  • 图片IMG_20150815_154326.jpg
    图片IMG_20150815_154326.jpg
    168.3 KB · 查看: 100
  • 图片IMG_20150815_154308.jpg
    图片IMG_20150815_154308.jpg
    148.3 KB · 查看: 95
  • 图片IMG_20150815_153318.jpg
    图片IMG_20150815_153318.jpg
    159.7 KB · 查看: 91
  • 图片IMG_20150815_152702.jpg
    图片IMG_20150815_152702.jpg
    167.3 KB · 查看: 88

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
工厂原来的地坪很差,原有的地坪表层几乎烂掉,这种情况重新做的话用自流平是否可以?我现在担心基层比较差做上自流平后粘结不牢固很快重新坏掉。工厂的货物一般不超过5吨,这种情况有什么解决办法没有
请注意:
自流平不适用于载重地坪
你的地面起粉严重,要做界面处理后,做双组分耐磨地坪或者做一下地坪增硬剂试试
自流平肯定不行
 
请注意:
自流平不适用于载重地坪
你的地面起粉严重,要做界面处理后,做双组分耐磨地坪或者做一下地坪增硬剂试试
自流平肯定不行
多谢,凯旋,考虑一下这种方案
 
请注意:
自流平不适用于载重地坪
你的地面起粉严重,要做界面处理后,做双组分耐磨地坪或者做一下地坪增硬剂试试
自流平肯定不行
强度等级高的面层自流平为什么不行?
 
强度越高越容易起皮,反而更不行,除非是加筋的细石混凝土
现在市场上好的高强重载面层自流平还是有的,做在一般车库和工业厂房C30或C35也够了,当然抗折一般也高,比普通自流平柔性高,耐磨性能也很优异。不明白为什么强度高的会起皮,可能是配方设计或材料选择上的不合理。开发出好的面层自流平本身就不是特别容易,所以做的比较好的确实不算多。
 
现在市场上好的高强重载面层自流平还是有的,做在一般车库和工业厂房C30或C35也够了,当然抗折一般也高,比普通自流平柔性高,耐磨性能也很优异。不明白为什么强度高的会起皮,可能是配方设计或材料选择上的不合理。开发出好的面层自流平本身就不是特别容易,所以做的比较好的确实不算多。
负载地面,必须要有足够的厚度,否则剪切抗不住的。那些自流平做到新地面安全的,老地面估危险了。问题是新地面为什么不做耐磨地坪呢?做自流平不是钱烧得晕了?
高强自流平早就有了,主要就是强度高,硬度高,抗折高,但是粘结力不一定高,主要的问题就是界面的处理是没有好办法的,乳液型的界面剂正拉拔也就是在1MPa多些,高不到哪去。也许会有更好的材料,只是我没有试出来而已。
即便是界面剂解决了,基面问题还是解决不掉,基面强度不高的话,硬质的表皮就非常容易空鼓了
一般建议用双组分粘结力高,并且有韧性的材料,安全系数要远高于自流平。施工厚度也要足够。
最原始的办法就是打掉混凝土重做,最安全,成本也低得多。
 
重载面层是要做厚,所以对抗裂性要求比普通垫层高。水性界面剂上做面层,2MPa的以上粘结强度并不难,当然也有其他界面剂可以做到更高。只是说水泥自流平肯定是一种可选方案,但前提是需要一整套的技术方案,包括基层处理,界面剂和自流平。
 
我们做的自流平7天随机拉拔五组全部大于2.0mp,是高强自流平现场添加粗砂,厚度8mm左右,刚施工完将近2万平米,用自流平做重载,我们从2014年开始做了,没有出过什么大问题
 