抹灰、砌筑砂浆养护不用雾化室,用浸水养护行不行

  • 主题发起人 lmsqzyj2009
  • 发布时间 2015-08-28
  • 标签
    普通砂浆 砌筑 预拌砂浆

lmsqzyj2009

见习生
注册
2015-06-13
帖子
6
反馈
0
积分
13
  • 2015-08-28
  • #1
干混砂浆浸水养护行不行,如果不行,请问那个标准规定。
 

lmsqzyj2009

见习生
注册
2015-06-13
帖子
6
反馈
0
积分
13
  • 2015-08-29
  • #2
抹灰、砌筑砂浆养护不用雾化室,用浸水养护行不行,有没有前辈、专家告诉下
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,492
  • 2015-08-29
  • #3
普通砂浆没有做过,不过按做特种砂浆的思路,肯定是不行的,浸水与养护完全不是一类事情
 
纸

纸上驹

初级工程师
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀
注册
2013-10-22
帖子
89
反馈
30
积分
1,658
  • 2015-08-29
  • #4
标准上只有没有说可以浸水养护哦。而且拉伸粘接时间的试块养护室要求湿度60-80 这已经是干养护室了
 

jiangbaoning

初级工程师
注册
2015-05-24
帖子
115
反馈
39
积分
139
  • 2015-08-29
  • #5
lmsqzyj2009 发表:
干混砂浆浸水养护行不行,如果不行,请问那个标准规定。
点击展开...
25181最新国标,你所说的砂浆性能检测,可以根据T70的那个标准来。
 

lmsqzyj2009

见习生
注册
2015-06-13
帖子
6
反馈
0
积分
13
  • 2015-08-29
  • #6
我们是根据T70 的标准在做,标准有写:养护温度20加减2度,相对湿度90%以上,混合砂浆、湿拌砂浆试件防止水滴在试块上,但是我们砂浆应该属于水泥砂浆(查阅网上百度文库也有写水泥砂浆可浸水养护),我们养护室的建立也是根据别的企业学来的经验在做,我们这个浸水养护试块只做抗压强度,不做拉伸粘结。
 

543730076

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2014-08-21
帖子
96
反馈
20
积分
958
QQ
543730076
  • 2015-08-29
  • #7
干混砂浆执行国家标准25181 试验是试验标准70-2009第九项立方体抗压强度试验规范 普通砌筑砂浆 抹灰砂浆试块用于测定砂浆的强度 标准养护环境为 温度:20±2 湿度:≥90% 一般情况预拌砂浆必须按照标准执行 建立标养室 用于水养的只适用于水泥试块 砂浆基底抗拉试块 因预拌砂浆并非纯水泥砂浆 因为其中有粉煤灰和添加剂 所以试块必须标养 否则影响预拌砂浆的强度检测 7天强度过高 28天强度稍高 影响砂浆强度指标 有些工地为了送试块检测(因时间紧张)才会用预拌砂浆在工地成型 然后水中养护几天去送去抗压 这样强度容易达到 (非正规做法) 预拌砂浆厂必须标准养护用于检测砂浆强度 !
 
反馈: 一颗豆丁 和 凯旋
水

水泥自流平

研发工程师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2011-03-04
帖子
575
反馈
61
积分
839
QQ
1004121877
  • 2015-08-29
  • #8
抗压浸水养护不符合规范,如果实在没有养护条件,浸水也是可以的,强度应该会略高一点。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,492
  • 2015-08-29
  • #9
支持8楼的观点
普通砂浆,浸水与标养估计强度差异会非常大的。本来水泥用量不大,加之大量的粉煤灰,浸水肯定会高的
 

lmsqzyj2009

见习生
注册
2015-06-13
帖子
6
反馈
0
积分
13
  • 2015-08-31
  • #10
(因预拌砂浆并非纯水泥砂浆 因为其中有粉煤灰和添加剂 所以试块必须标养 否则影响预拌砂浆的强度检测 7天强度过高 28天强度稍高 影响砂浆强度指标 有些工地为了送试块检测(因时间紧张)才会用预拌砂浆在工地成型 然后水中养护几天去送去抗压 这样强度容易达到 (非正规做法) 预拌砂浆厂必须标准养护用于检测砂浆强度 !)
谢谢各位,明白了,以前一直在走误区!
 
X

xiaowuhu

试验员
新人进步徽章
注册
2015-06-03
帖子
159
反馈
7
积分
270
  • 2015-08-31
  • #11
纸上驹 发表:
标准上只有没有说可以浸水养护哦。而且拉伸粘接时间的试块养护室要求湿度60-80 这已经是干养护室了
点击展开...
干养是50%左右吧
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

H
有关干粉砂浆快速养护与标准养护的问题
  • huakaisanji
  • 2010-12-14
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
1
查看
2K
2010-12-14
凯旋
Z
求助 普通砌筑砂浆和抹灰砂浆 执行什么标准啊
  • zhangyanhui
  • 2009-06-14
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
19
查看
8K
2025-01-06
预拌干混砂浆—华子
预
混凝土(砂浆)养护剂
  • weiwei001
  • 2010-08-18
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
6
查看
5K
2025-01-02
李振藩
关于薄层砌筑砂浆与薄层抹灰砂浆
  • 543730076
  • 2014-08-26
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
13
查看
14K
2021-09-28
a951585710
A
H
聚苯颗粒 请教 试块先在试验室温度条件下养护7d,取出试验室标准条件下继续养护20d。这后20d放在何处养护?温度、相对湿度多少?
  • hsjdjc
  • 2009-05-16
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
5K
2012-07-11
耀阳
  • 社区
  • 干混砂浆 | 预拌砂浆 | 干粉砂浆
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源