腻子淋湿后有裂纹的痕迹!

两个可能:1基层本来有2基层没有,就是你腻子有问题
 
这种情况以前我见过,这个其实就是干的时候就产生了裂缝,只不过不明显,你可能也没去太注意。等到下过雨之后裂缝变明显了所以被你发现了。说实话你发的这个配方的确柔性不足。
 
水泥 300 80-120目砂 200 重钙300 纤维素4 木质2 纤维1 胶粉5 这个腻子我知道没有什么柔性可言。
配方为何不是1000份?总量812公斤!这样算,你的水泥量太高啦!是普硅42.5水泥吗?羟丙掺量是0.5%,而胶粉掺量才0.6%。因此导致强度过高,柔性不够!有些微裂纹肉眼看不清的,一浇水就明显露出来啦!
 
厚度还可以的,1MM的。关键是四个月以后再发展有裂纹的。我是在非保温墙面上做的,墙面找平我是用抹面砂浆进行找平的。这个是我的样板墙我的各种腻子都做在上面的。每块中间有分隔线,宽度就是约1CM宽。我仔细观察了一下分隔线的地方是没有看到裂纹,但是腻子开头的地方出现了裂纹。上次传的配方有误,水泥300 砂 200 重钙500 木质2 聚丙烯纤维1 羟丙 4.5 胶粉 5
假如是水泥二次水化引起的话,那我应该采取什么措施?多些各位指教了
 