黄 黄沙1019 见习生 注册 2011-08-02 帖子 10 反馈 0 积分 18 2016-07-26 #1 改性发泡水泥保温板建筑保温系统厚抹面层专用水泥砂浆,采用机喷方法施工,需要满足如下指标,求配方
liguangqiu 技术总监 注册 2007-05-24 帖子 2,640 解答 2 反馈 392 积分 4,265 QQ 308306097 2016-07-27 #2 做这些指标容易的。你施工多厚?成本控制在哪个范围?
黄 黄沙1019 见习生 注册 2011-08-02 帖子 10 反馈 0 积分 18 2016-07-27 #3 liguangqiu 发表: 做这些指标容易的。你施工多厚?成本控制在哪个范围? 点击展开... ,喷浆后刮平收光,总厚度控制在10mm;成本预算5元内
T tschg09 试验员 注册 2008-11-07 帖子 85 反馈 8 积分 184 QQ 22274412 2016-08-25 #5 发泡水泥保温板强度低,不宜进行厚抹灰施工。为什么保温做完还进行厚抹灰施工?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,855 积分 70,206 2016-10-28 #6 黄沙1019 发表: 改性发泡水泥保温板建筑保温系统厚抹面层专用水泥砂浆,采用机喷方法施工,需要满足如下指标,求配方 查看附件 12948 点击展开... 发泡板的抹灰,不能做得太厚,也不能让太薄,太厚了空鼓,太薄了也空鼓,能做到3~5mm左右就行了 成本也很低,胶粉稍加一些,可以考虑复合一点PVA,问题是机喷的工艺不行的,会大量空鼓的
黄沙1019 发表: 改性发泡水泥保温板建筑保温系统厚抹面层专用水泥砂浆,采用机喷方法施工,需要满足如下指标,求配方 查看附件 12948 点击展开... 发泡板的抹灰,不能做得太厚,也不能让太薄,太厚了空鼓,太薄了也空鼓,能做到3~5mm左右就行了 成本也很低,胶粉稍加一些,可以考虑复合一点PVA,问题是机喷的工艺不行的,会大量空鼓的