  • #1
如题,请教各位大神,我进的一批灰钙腻子,刮第一遍的时候不起泡,可是刮第二遍的时候起泡却很严重,密密麻麻的小泡,请问是什么原因呢?还有就是施工时怎么解决这个问题啊?腻子调稠点再喷点水会管用吗?PS:今天工人反馈回来的信息是腻子调稠点起泡现象好多了,但还是有点,继续请大神指教啊~~
 

fangshengking1

技术总监
终身成就徽章 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章
注册
2008-09-23
帖子
1,810
反馈
320
积分
2,899
  • 2016-12-06
  • #2
提高腻子的触变性
 

yifan3399

初级工程师
原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2011-03-22
帖子
337
反馈
31
积分
1,166
QQ
705407092
  • 2016-12-06
  • #3
怀疑是被上一层吸水,把空隙里的空气挤出导致气泡的产生。建议可以待腻子稍微干一点的时候,用干净的刮刀再刮一遍,把气泡挤碎就行了。
 

yifan3399

初级工程师
原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2011-03-22
帖子
337
反馈
31
积分
1,166
QQ
705407092
  • 2016-12-06
  • #4
但这是治标不治本的,就像我做粉刷石膏一样,第一遍抹的时候没有气泡,但是抹第二遍的时候,气泡很多,大神有没有好办法解决了。
 

mmpp

配方师
注册
2016-11-11
帖子
677
反馈
105
积分
729
QQ
2392479760
  • 2016-12-06
  • #5
应该该是第一遍留下了许多小孔
 
夏

夏虫语冰

配方师
武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章
注册
2010-11-22
帖子
585
反馈
222
积分
1,888
  • 2016-12-06
  • #6
mmpp 发表:
应该该是第一遍留下了许多小孔
点击展开...
第一遍的表面更粗糙,都没起泡。
 
夏

夏虫语冰

配方师
武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章
注册
2010-11-22
帖子
585
反馈
222
积分
1,888
  • 2016-12-06
  • #7
yifan3399 发表:
怀疑是被上一层吸水,把空隙里的空气挤出导致气泡的产生。建议可以待腻子稍微干一点的时候,用干净的刮刀再刮一遍,把气泡挤碎就行了。
点击展开...
抛光腻子,压光把气泡压破了效果也不好看。
 

DLhg

研发工程师
武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章
注册
2014-06-11
帖子
576
反馈
72
积分
643
QQ
18731616616
微信
18731616616
  • 2016-12-28
  • #8
一般腻子粉起泡大多数是墙体的问题,水分渗透挤压空气造成。另外纤维素质量不好也容易起泡的,可以换其他纤维素试试
 
W

wxseal

试验员
注册
2015-08-06
帖子
7
反馈
8
积分
8
  • 2017-02-13
  • #9
按照你描述的,第一层腻子没有气泡,应该是基层墙体的吸水率相对比较低,而且可能伴有第一层腻子批刮相对比较厚,所以气泡不易出现,而第二层在第一层腻子的基础上施工,已经施工的腻子层,吸水率相对原有基层变大了,并且现市面使用的腻子,内聚力都可以说极低,密实度等较低,因此自身微孔隙较多,含气量就偏大,施工后水分被第一层腻子吸收后,含气逸出出现气泡,这种多以密集、细小气泡出现;反馈信息腻子调稠一点施工后有改善,可以理解为稠了之后腻子含水量低,能被吸收的量降低,并且由于稠度增大,施工厚度相对有一定的提高,气泡形成的条件收到一定限制,因此有所改善;
解决办法:1、如果该腻子批刮正常,没有出现干燥过快、施工困难等问题,对施工基层进行适当的润湿,然后进行施工有明显改善
2、更换保水率更优良的纤维素醚,提高腻子的保水率,降低基层对水分的吸收。
 
反馈: 梦知源,奥蓝保温 和 oflover
梦

梦知源

试验员
新人进步徽章
注册
2015-06-15
帖子
69
反馈
5
积分
164
QQ
407134536
  • 2021-03-28
  • #10
wxseal 发表:
3.可能腻子的原材料吸油量大了,灰钙、重钙、滑石粉较原来有变化。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

樊
腻子粉刮墙上起泡什么原因
  • 樊洪兴
  • 2020-08-22
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
回复
5
查看
3K
2020-08-24
超级顾问
灰钙基腻子起泡
  • 腻子小李
  • 2024-06-17
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
回复
16
查看
1K
2024-06-17
腻子石膏砂浆技术陈工
我
外墙腻子 刮第二遍的时候反皮 是什么原因啊
  • 我想....
  • 2014-07-22
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
回复
4
查看
3K
2014-07-23
新欣欣
黛
内墙脱模顶刮第二遍仍有汽泡是什么原因?
  • 黛瓦粉墙
  • 2020-01-08
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
回复
5
查看
3K
2020-03-08
一只小虾米
一
焱
刮完第一遍腻子后有水光,第二遍刮不上
  • 焱南飞
  • 2016-10-27
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
回复
9
查看
5K
2021-03-28
梦知源
梦
  • 社区
  • 新型建筑装饰材料
  • 建筑腻子 | 内墙腻子 | 外墙腻子
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源