灌浆料 关于灌浆料竖向膨胀率试验,流动度试验的部分问题

  • 主题发起人 兔子爱吃老虎头
  • 发布时间 2017-11-24
  • 标签
    流动度 灌浆料
兔

兔子爱吃老虎头

见习生
注册
2017-11-24
帖子
6
反馈
0
积分
17
  • 2017-11-24
  • #1
第一个问题:试验室做钢筋连接用套筒灌浆料的竖向膨胀率时,发现百分表在进行3h读数后,发现24h读数无变化,但是百分表周围无扰动,环境温度控制正常,请问这是什么原因?
第二个问题:流动度试验中,测定前玻璃板用湿布擦拭,是否对测定结果有影响?
 
K

kaki

见习生
注册
2016-10-18
帖子
15
反馈
3
积分
89
QQ
1012250057
  • 2017-12-14
  • #2
第一个问题:可能是灌浆料本身后期没怎么膨胀,或者膨胀后又收缩了,我以前测过24h数值比3h倒退的,。
第二个问题:准确说来是不擦玻璃板会影响结果,因为本来测的时候就应该保持玻璃湿润,把湿布拧一拧,擦完玻璃后玻璃上没有明水即可,JGT408-2013里有要求。
 
反馈: 兔子爱吃老虎头 和 凯旋
兔

兔子爱吃老虎头

见习生
注册
2017-11-24
帖子
6
反馈
0
积分
17
  • 2017-12-15
  • #3
谢谢哦,还有个问题哦,我看泌水率实验是按50080-2016的标准来的,那是用水泥行星搅拌机制样么
 
兔

兔子爱吃老虎头

见习生
注册
2017-11-24
帖子
6
反馈
0
积分
17
  • 2017-12-22
  • #5
兔子爱吃老虎头 发表:
谢谢哦,还有个问题哦,我看泌水率实验是按50080-2016的标准来的,那是用水泥行星搅拌机制样么
点击展开...
附录里提到对搅拌要求符合JC/T681-<行星式水泥胶砂搅拌机>,就是平时实验室用的那种胶砂搅拌机
 

polarbear

试验员
注册
2008-12-13
帖子
41
反馈
8
积分
162
  • 2017-12-27
  • #6
塑性膨胀剂反应的太快了
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

阿
灌浆料 测灌浆料的竖向膨胀率有哪些注意事项啊?
  • 阿波罗
  • 2019-06-10
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
3
查看
3K
星期四 ,19:20
point
P
9
灌浆料 灌浆料竖向膨胀率(%),24h与3h之差 超标了(为1.2) 超过0.50了
  • 913759634
  • 2019-04-10
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
5
查看
3K
2019-06-07
阿波罗
阿
关于灌浆料竖向膨胀检测方法的讨论
  • hg303136
  • 2025-03-21
  • 干粉砂浆相关产品检测
回复
3
查看
476
2025-03-21
hg303136
J
灌浆料 灌浆料膨胀率和混凝土膨胀剂的竖向限制膨胀率的换算
  • jcabgogo
  • 2013-07-24
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
0
查看
3K
2013-07-24
jcabgogo
J
潜
灌浆料 灌浆料流动度测试条件
  • 潜心平静
  • 2013-03-02
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
2
查看
3K
2014-12-30
sxgdy