基层与腻子层之间存在致密层(不透水)造成腻子粉起泡该怎么解决?

q652093368

见习生
注册
2018-04-07
帖子
7
反馈
0
积分
38
QQ
652093368
ZF项目,外墙外立面全部涂了一道弹性不透水防水层(不让改,第三个项目了),腻子粉两道,怎么弄都起泡,换了几家的腻子粉都一样,求大神指导怎么从材料上改进解决
 
ZF项目,外墙外立面全部涂了一道弹性不透水防水层(不让改,第三个项目了),腻子粉两道,怎么弄都起泡,换了几家的腻子粉都一样,求大神指导怎么从材料上改进解决
肯定会起泡啊,里面的防水层根本粘不住,,普通腻子分不仅起泡,还会脱落
双组分腻子应该可以的,单组分肯定是不行
 
ZF项目,外墙外立面全部涂了一道弹性不透水防水层(不让改,第三个项目了),腻子粉两道,怎么弄都起泡,换了几家的腻子粉都一样,求大神指导怎么从材料上改进解决
墙面没有气孔,用黏度比较低的耐水腻子粉就可以!
 
肯定会起泡啊,里面的防水层根本粘不住,,普通腻子分不仅起泡,还会脱落
双组分腻子应该可以的,单组分肯定是不行
他说的气泡应该不是把防水涂料粘下来吧!
 
用粗腻子好一些,在弹性体上做腻子要柔性好的腻子。不然会有掉落风险
 
肯定会起泡啊,里面的防水层根本粘不住,,普通腻子分不仅起泡,还会脱落
双组分腻子应该可以的,单组分肯定是不行
双组份的打磨是个问题,有指导配方吗?大神
 
感觉基层的防水涂料太密实了吸水率气体透过率都太低,墙面先喷点水然后用含沙型外墙腻子试试呢?
 