外保温双组分粘结剂5毫米厚开裂怎么解决啊

sangjiafeng

试验员
注册
2007-11-13
帖子
341
反馈
23
积分
487
QQ
79111901
外保温双组分粘结剂5毫米厚开裂怎么解决啊》》
请高手指教~~
 
这个问题要从配方的整体着手,进行调整才行啊!不过149里面对粘结剂没有这个方面的要求啊,只要粘结强度达标就可以了,再说了粘结剂在保温板里面就是开裂也看不到啊。
 
不用网格布做的EPS线条,阴角处开裂怎么处理啊?
有4毫米左右~~
请高手指教~~😕
 
谢谢大哥指教,问题是我们是做EPS线条的,包网机自动包,一次就有5MM,所有
在阴角处开裂,有什么好的方法解决吗??
 
解决这个问题:可能需要从以下方面考虑:①施工时分二层或三层施工;②降低水泥的用量;③增加乳液的用量。④增加聚丙烯短纤维;⑤保水增稠剂是否足够;⑥底层处理时可以考虑多洒一些水。
 