砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 特种砂浆
  • 干粉砂浆技术综合讨论

灌浆料 钢筋套筒灌浆料配比,请大家指导

  • 主题发起人 winly_18
  • 发布时间 2018-07-25
  • 标签
    套筒灌浆料 灌浆料 灌浆料配方
  • 1
  • 2
  • 3
下一页
第 1 - 合计 3 下一页 最后
W

winly_18

试验员
注册
2013-09-10
帖子
16
反馈
5
积分
89
  • 2018-07-25
  • #1
425普硅水泥45%、硫铝水泥1%、级配砂(20-40目、40-80目、80-120目)53%、聚羧酸减水剂0.18%、塑性膨胀剂0.23%、消泡剂0.033%,水料比0.12。
用这个配比做出来的初始流动度355mm、30min流动度319mm,1d强度竟然有61MPa,膨胀也合格,3d和28d强度还没测,估计会达标吧。
有几个问题想请教:
1、级配沙选用的这三种粒径是否合适,会不会太细了?
2、用塑性膨胀剂只是早期膨胀,但膨胀率也是合格的,一定要用UEA或CSA之类的吗?标准上没要求测28d的膨胀率啊
3、1d强度竟然高达61MPa,是水泥量太多了吗?查看了别人的配方也差不多这么多用量啊
4、请对配方进行改进,谢谢!
 
W

wangzyd

试验员
注册
2018-07-24
帖子
46
反馈
6
积分
73
QQ
454516154
  • 2018-07-25
  • #2
问下,你的这个配方2h强度能达到多少?我正在找2h强度能上20的配方
 
W

winly_18

试验员
注册
2013-09-10
帖子
16
反馈
5
积分
89
  • 2018-07-26
  • #3
wangzyd 发表:
问下,你的这个配方2h强度能达到多少?我正在找2h强度能上20的配方
点击展开...
2h还没凝固呢,没强度
 
山

山高水近

研发工程师
后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章
注册
2018-06-28
帖子
235
反馈
79
积分
1,176
QQ
964288984
  • 2018-07-26
  • #4
我有几个问题或者疑问,请指教:(1)水料比0.12,流动度能达到355mm?按照一般的规律,水料比至少在0.20以上才能达到如此流动度。(2)你用的是什么品牌的聚羧酸减水剂,我目前用的是西卡540P,掺量在0.25%左右也达不到你的0.18%掺量的效果。(3)消泡剂的掺量是不是有点低,或者你用的消泡剂效果好,我用的是德固赛362,掺量0.2%左右。(4)如此高掺塑性膨胀剂?(5)1d强度能达到61MPa?有没有重复性呢
 
W

winly_18

试验员
注册
2013-09-10
帖子
16
反馈
5
积分
89
(1) 试验已经重复过很多次了,做了很多配比,水料比基本处于0.118-0.135,没做过0.20那么大的,每次流动度330-355mm;(2)聚羧酸减水剂是建材院的,型号是101A;(3)消泡剂掺量多少合适?我是试着掺的,搅拌完确实还有气泡的,以什么为准?搅拌完没有气泡吗?我用的是P803;(4)塑性膨胀剂卖家推荐是水泥掺量的0.3-0.8%,我这掺量是水泥的0.5%,中间范围,3h膨胀率0.14,24h与3h差值0.08;(5)1d强度的确就是这么高,我同步做过掺HCSA膨胀剂的,掺量是水泥的8%,1d强度也是60MPa,我也奇怪怎么能比标准高那么多呢?!我水泥量是45%固定的,通过沙子级配、调整水料比、减水剂、膨胀剂,做了有三四十个配比了,1d强度都在50MPa以上。
 
反馈: carl10475,38594919 和 wangzyd
山

山高水近

研发工程师
后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章
注册
2018-06-28
帖子
235
反馈
79
积分
1,176
QQ
964288984
  • 2018-07-26
  • #6
你的“聚羧酸减水剂0.18%、塑性膨胀剂0.23%、消泡剂0.033%”是以总体系(水泥+砂)作为基准计算的还是以水泥用量作为基准计算的?
 
W

winly_18

试验员
注册
2013-09-10
帖子
16
反馈
5
积分
89
  • 2018-07-26
  • #7
山高水近 发表:
你的“聚羧酸减水剂0.18%、塑性膨胀剂0.23%、消泡剂0.033%”是以总体系(水泥+砂)作为基准计算的还是以水泥用量作为基准计算的?
点击展开...
总体系是100份,以总体系计算的,不是水泥的
 
山

山高水近

研发工程师
后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章
注册
2018-06-28
帖子
235
反馈
79
积分
1,176
QQ
964288984
  • 2018-07-26
  • #8
“425普硅水泥45%、硫铝水泥1%、级配砂(20-40目、40-80目、80-120目)53%、聚羧酸减水剂0.18%、塑性膨胀剂0.23%、消泡剂0.033%,水料比0.12。
用这个配比做出来的初始流动度355mm、30min流动度319mm,1d强度竟然有61MPa”----这个配方和结果确实已经超出我们的UHPC技术范围,同事们感觉有些迷惑,没有数据也不知道后期强度发展情况,希望同行们多多提出看法。
 
反馈: 村委会治保主任李天龙 和 张世元
山

山高水近

研发工程师
后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章
注册
2018-06-28
帖子
235
反馈
79
积分
1,176
QQ
964288984
  • 2018-07-26
  • #9
塑性膨胀剂我一般用0.02%(胶材量计算),用多了就会胀裂。
 

1804431657

试验员
新人进步徽章
注册
2016-05-13
帖子
92
反馈
7
积分
260
QQ
1804431657
  • 2018-07-26
  • #10
28天强度′在85/90
 
W

wangzyd

试验员
注册
2018-07-24
帖子
46
反馈
6
积分
73
QQ
454516154
  • 2018-07-27
  • #11
winly_18 发表:
2h还没凝固呢,没强度
点击展开...
请问,达到20mpa要几个小时?我做高速公路抢修工程,要四五个小时达到20mpa的
 
W

wangzyd

试验员
注册
2018-07-24
帖子
46
反馈
6
积分
73
QQ
454516154
兄弟,如果能解决我的早强要求(在三四小时达到20mpa),我就用你的配方了。
 
W

winly_18

试验员
注册
2013-09-10
帖子
16
反馈
5
积分
89
这个配比1d强度61MPa,3d强度69MPa,3d强度没涨多少,这正常吗?
 
W

winly_18

试验员
注册
2013-09-10
帖子
16
反馈
5
积分
89
  • 2018-07-27
  • #14
wangzyd 发表:
兄弟,如果能解决我的早强要求(在三四小时达到20mpa),我就用你的配方了。
点击展开...
公路抢修工程用的不是这种灌注料吧,应该是修补材料,应该用硫铝水泥做
 
山

山高水近

研发工程师
后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章
注册
2018-06-28
帖子
235
反馈
79
积分
1,176
QQ
964288984
  • 2018-07-27
  • #15
wangzyd 发表:
请问,达到20mpa要几个小时?我做高速公路抢修工程,要四五个小时达到20mpa的
点击展开...
公路抢修一般2h可达到20MPa及以上,5h可到40MPa左右,28d可达60-80MPa及以上,已经不是什么新鲜事物了。
 
W

wangzyd

试验员
注册
2018-07-24
帖子
46
反馈
6
积分
73
QQ
454516154
  • 2018-07-27
  • #16
山高水近 发表:
公路抢修一般2h可达到20MPa及以上,5h可到40MPa左右,28d可达60-80MPa及以上,已经不是什么新鲜事物了。
点击展开...
大哥,弄个配合比示下
 
W

wangzyd

试验员
注册
2018-07-24
帖子
46
反馈
6
积分
73
QQ
454516154
  • 2018-08-05
  • #17
winly_18 发表:
2h还没凝固呢,没强度
点击展开...
问下,怎么提高早期强度如4h要上20兆帕,谢谢。
 

guchaojian

研发工程师
武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀
注册
2012-05-24
帖子
257
反馈
67
积分
706
QQ
460015475
  • 2018-08-06
  • #18
wangzyd 发表:
问下,怎么提高早期强度如4h要上20兆帕,谢谢。
点击展开...
很容易,只要用特种水泥就可以做到,不管硫铝水泥、高铝水泥、氟铝酸盐水泥都可以做到
难点是控制收缩率,以及后期强度损失
 
反馈: gn62
W

wangzyd

试验员
注册
2018-07-24
帖子
46
反馈
6
积分
73
QQ
454516154
  • 2018-08-06
  • #19
guchaojian 发表:
很容易,只要用特种水泥就可以做到,不管硫铝水泥、高铝水泥、氟铝酸盐水泥都可以做到
难点是控制收缩率,以及后期强度损失
点击展开...
请示下具体点的配合比
 
K

kfz2010

试验员
注册
2013-04-07
帖子
48
反馈
7
积分
93
  • 2018-08-21
  • #20
山高水近 发表:
“425普硅水泥45%、硫铝水泥1%、级配砂(20-40目、40-80目、80-120目)53%、聚羧酸减水剂0.18%、塑性膨胀剂0.23%、消泡剂0.033%,水料比0.12。
用这个配比做出来的初始流动度355mm、30min流动度319mm,1d强度竟然有61MPa”----这个配方和结果确实已经超出我们的UHPC技术范围,同事们感觉有些迷惑,没有数据也不知道后期强度发展情况,希望同行们多多提出看法。
点击展开...
好的减水剂是可以把水降到这个程度的 另外,水泥量较大,完全有可能。
 
  • 1
  • 2
  • 3
下一页
第 1 - 合计 3 下一页 最后
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

G
  • 锁定
装配式建筑钢筋套筒灌浆料研究
  • gnemer
  • 2018-07-02
  • 建材行业学术相关、施工资料
回复
0
查看
2K
2018-07-02
gnemer
G
张
灌浆料 镁质套筒灌浆料有做过的嘛?
  • 张大侠
  • 2019-01-06
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
0
查看
1K
2019-01-06
张大侠
张
灌浆料 套筒灌浆料已取得检验报告,求钢筋连接用灌浆套筒合作厂家配套检测
  • 日月皆明
  • 2017-10-30
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
2
查看
3K
2017-10-30
日月皆明
嘻
灌浆料 大家测套筒灌浆料的竖向膨胀率是都用什么仪器?
  • 嘻哈宝贝
  • 2019-07-27
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
3
查看
2K
2023-02-09
FUJIANGANFEN
F
W
灌浆料 套筒灌浆料用多粗的沙子
  • winly_18
  • 2018-06-05
  • 干粉砂浆技术综合讨论
2
回复
22
查看
10K
2021-11-05
超高性能混凝土
超
  • 社区
  • 特种砂浆
  • 干粉砂浆技术综合讨论
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源