商混,18小时后试块依然没有强度。气温零下五度

这么长时间按理来说应该有强度,若没强度就应该化验水泥是否达标及检查砂子与水泥骨料配比问题
 
零下五度肯定要求混凝土在配比上做调整,配比体系必然要添加抗冻剂和早强剂,如果无添加必定会结冻和缓凝。
 
混凝土的入模温度不是要不小于5℃的吗?-5℃,还没保温措施!
一个敢卖,一个敢用。还能说啥。
 
既然是做实验嘛,就开空调,实验温度是20±5℃,你这么低温度肯定强度起的慢啊,这个温度商混用的减水剂都加了早强和防冻剂。
 
目测已过初凝,这个外加剂应该没加早强剂之类的东西。看了下你这个,问题不大。再过几个小时可以终凝。我觉得flax说的对,你们胆子大,开始不做下试配确定下。现在还好没出大事,但600度天强度肯定会降低很多。
 
后退