J July-1 初级工程师 注册 2016-08-29 帖子 120 反馈 32 积分 778 QQ 121560004 2019-06-03 #3 do it 发表: 轻质石膏初凝时间和终凝时间不到五分钟是什么原因,请前辈指教 点击展开... 是初终凝之间的差值吗?5min的差值有什么质量问题吗?
D do it 见习生 注册 2019-05-25 帖子 8 反馈 1 积分 20 QQ 1653164791 2019-06-03 #4 一般要求是10分钟左右,这个时间相差太近,不太好测量初凝,就是本来还没有初凝但是再次测量就终凝了,
J July-1 初级工程师 注册 2016-08-29 帖子 120 反馈 32 积分 778 QQ 121560004 2019-06-04 #5 do it 发表: 一般要求是10分钟左右,这个时间相差太近,不太好测量初凝,就是本来还没有初凝但是再次测量就终凝了, 点击展开... 初终凝测试一般使用初终凝针和维卡仪,相差5min也不会存在测量不准的情况,即使用批刀或手指去测试5min也足够了。
do it 发表: 一般要求是10分钟左右,这个时间相差太近,不太好测量初凝,就是本来还没有初凝但是再次测量就终凝了, 点击展开... 初终凝测试一般使用初终凝针和维卡仪,相差5min也不会存在测量不准的情况,即使用批刀或手指去测试5min也足够了。
石 石膏永恒昌盛 研发工程师 注册 2018-01-23 帖子 282 反馈 78 积分 771 QQ 107888809 微信 13621985191 2019-06-07 #6 asifon 发表: 初终凝测试一般使用初终凝针和维卡仪,相差5min也不会存在测量不准的情况,即使用批刀或手指去测试5min也足够了。 点击展开... do it 发表: 轻质石膏初凝时间和终凝时间不到五分钟是什么原因,请前辈指教 点击展开... 石膏的凝结时间和煅烧方式、煅烧温度以及石膏的细度是很相关的。
asifon 发表: 初终凝测试一般使用初终凝针和维卡仪,相差5min也不会存在测量不准的情况,即使用批刀或手指去测试5min也足够了。 点击展开... do it 发表: 轻质石膏初凝时间和终凝时间不到五分钟是什么原因,请前辈指教 点击展开... 石膏的凝结时间和煅烧方式、煅烧温度以及石膏的细度是很相关的。
Ltao 技术总监 注册 2016-03-31 帖子 925 反馈 707 积分 3,058 QQ 821331727 微信 15117972998 2019-06-10 #8 632365552 发表: 可能二水含量高,检测下石膏三相。 点击展开... 正确,也可能无水也多,二水过量。有的煅烧是一步法,容易出现煅烧不均匀的情况。
石 石膏永恒昌盛 研发工程师 注册 2018-01-23 帖子 282 反馈 78 积分 771 QQ 107888809 微信 13621985191 2019-06-10 #9 Ltao 发表: 正确,也可能无水也多,二水过量。有的煅烧是一步法,容易出现煅烧不均匀的情况。 点击展开... 做抹灰石膏还是慢速煅烧方式比较合适,凝结时间会偏长,稳定性好。二水和AIII都会低