未 未来哇 见习生 注册 2020-06-11 帖子 16 反馈 2 积分 145 QQ 1831362917 微信 13216393713 2020-06-19 #1 做的石膏自流平里,一公斤用水量在330左右,这还是加了4.5的减水剂,怎么样才能把减水剂用量减少,用水量还符合要求呢,求指点
好雨知时节 技术总监 注册 2015-05-13 帖子 3,679 反馈 2,379 积分 9,562 QQ 1041294047 2020-06-19 #2 用那么某卡的减水剂,还行。 不过添加量都挺多的。
未 未来哇 见习生 注册 2020-06-11 帖子 16 反馈 2 积分 145 QQ 1831362917 微信 13216393713 2020-06-19 #3 zhangwei7335 发表: 用那么某卡的减水剂,还行。 不过添加量都挺多的。 点击展开... 减水剂添加太多,石膏初凝时间太长了,就会有泌水
干饭人 试验员 注册 2019-08-28 帖子 92 反馈 19 积分 679 2020-06-19 #4 纤维素醚粘度,缓凝剂,减水剂选择及水泥掺量,石膏选择都很重要 最后编辑: 2020-06-19
铁 铁臂阿童木 初级工程师 注册 2018-01-23 帖子 68 反馈 26 积分 341 QQ 807947043 2020-06-20 #5 一定要降下去吗?假如强度能过就可以不用降低啊,还出面积一些
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,855 积分 70,206 2020-06-21 #6 未来哇 发表: 减水剂添加太多,石膏初凝时间太长了,就会有泌水 点击展开... 不同厂家的减水剂差异很大 我已经用过2651F,还有苏州兴邦如11**什么的,很多年了,忘记了。 好的聚羧酸只用1-2公斤 与你的缓凝剂也有关系
未来哇 发表: 减水剂添加太多,石膏初凝时间太长了,就会有泌水 点击展开... 不同厂家的减水剂差异很大 我已经用过2651F,还有苏州兴邦如11**什么的,很多年了,忘记了。 好的聚羧酸只用1-2公斤 与你的缓凝剂也有关系
月 月入寒江 见习生 注册 2015-07-31 帖子 5 反馈 0 积分 616 QQ 657068663 2020-07-17 #8 未来哇 发表: 做的石膏自流平里,一公斤用水量在330左右,这还是加了4.5的减水剂,怎么样才能把减水剂用量减少,用水量还符合要求呢,求指点 点击展开... 这个用水量,石膏占比多少
大 大象不会飞 见习生 注册 2019-03-23 帖子 58 反馈 2 积分 303 QQ 286519200 2020-08-24 #9 凯旋 发表: 不同厂家的减水剂差异很大 我已经用过2651F,还有苏州兴邦如11**什么的,很多年了,忘记了。 好的聚羧酸只用1-2公斤 与你的缓凝剂也有关系 点击展开... 兴邦的好用吗
大 大象不会飞 见习生 注册 2019-03-23 帖子 58 反馈 2 积分 303 QQ 286519200 2020-08-24 #10 月入寒江 发表: 这个用水量,石膏占比多少 点击展开... 我觉得330的水已经很低了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,855 积分 70,206 2020-08-25 #11 大象不会飞 发表: 兴邦的好用吗 点击展开... 以前的好用,现在的不清楚了,你需要多试试了
大漠孤烟直 研发工程师 注册 2018-05-29 帖子 301 反馈 60 积分 1,983 2020-08-25 #12 用的什么石膏呀?很多减水剂对不同石膏适应性不行的,比如脱硫石膏行磷石膏就不行了,何况还有柠檬酸石膏。。
努力奋斗 研发工程师 注册 2016-04-15 帖子 335 反馈 77 积分 745 QQ 328007459 微信 18260404991 2020-08-25 #13 我就是做某卡的减水剂的,好像在石膏里面添加量的确很大,国产几个也试过,也不小
2 2019瓦工 试验员 注册 2019-06-20 帖子 52 反馈 17 积分 260 QQ 13917370867 微信 13917370867 2020-08-26 #15 可能是石膏的问题,如果是石膏本身的标准稠度需水量就比较大,添加减水剂很难降下来,可以换一下不同厂家的石膏。