求指点:薄层抹灰湿拌砂浆批剪力墙起泡的原因,附配方

  • 主题发起人 宫本如月
  • 发布时间 2019-07-25
宫

宫本如月

见习生
注册
2019-06-25
帖子
22
反馈
2
积分
116
  • 2019-07-25
  • #1
凯旋 发表:
注意一下纤维素醚的用量,不要用20万的,用低粘度的应该会好一些,还有用量,太高了不见得好,你还淋水做界面剂。如果不是夏天,做了界面剂,水泥好的话1公斤都够用
点击展开...
请问下版主,湿拌砂浆同样的问题怎么解决?机制砂(石粉20%),砂浆设计容重1900,理论容重1930,开放时间16小时。
我初步判断是砂石粉太高了导致气泡排不出来。不知道除了这个原因还有别的解决办法么?
 
宫

宫本如月

见习生
注册
2019-06-25
帖子
22
反馈
2
积分
116
  • 2019-07-25
  • #2
宫本如月 发表:
请问下版主,湿拌砂浆同样的问题怎么解决?机制砂(石粉20%),砂浆设计容重1900,理论容重1930,开放时间16小时。
我初步判断是砂石粉太高了导致气泡排不出来。不知道除了这个原因还有别的解决办法么?
点击展开...
砂细度2.5,抹灰厚度超过两公分的分层抹,人工甩浆,抹灰前墙体淋水。
 
反馈: joyjoe
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

A
求指点:薄层抹灰砂浆批剪力墙起泡的原因,附配方
  • ADSXX3
  • 2017-11-20
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
15
查看
8K
2020-12-12
腻子石膏砂浆技术陈工
Z
湿拌摸灰砂浆细度模数达到多少剪力墙才不会起泡,求大神指点
  • zzj2201
  • 2020-06-22
  • 湿拌砂浆
回复
5
查看
3K
2023-11-20
8633七
8
Z
湿拌砂浆剪力墙容易出现气泡!求大神帮忙指点迷津
  • zzj2201
  • 2020-06-18
  • 湿拌砂浆
回复
12
查看
4K
2022-04-13
w5752481
W
X
新手求助,湿拌砂浆上剪力墙的位置起泡
  • xoaicsy
  • 2023-09-05
  • 湿拌砂浆
2
回复
34
查看
4K
2024-01-25
neoabcd
N
1
薄层抹灰砂浆,剪力墙起泡,泡会开裂
  • 1302427213
  • 2019-11-05
  • 建厂、入行咨询、引导
回复
9
查看
4K
2020-06-22
Zzjx
Z
  • 社区
  • 干混砂浆 | 预拌砂浆 | 干粉砂浆
  • 湿拌砂浆
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源