调的支座砂浆凝结时间在二十分钟凝结,流动度状态都可以,就是拆模后有竖向的开裂,是什么原因呢?在实验室模拟现场灌浆没有开裂,现场观看搅拌水胶比都没有问题
 

附件

  • 微信图片_20210915195543.jpg
    424.9 KB · 查看: 49
  • 微信图片_20210915195553.jpg
    432.7 KB · 查看: 49

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!

lvqia

试验员
1
新人进步徽章
注册
2021-08-03
帖子
80
反馈
5
积分
760
  • 2021-09-15
  • #2
求解答指教,在找原因
 
L

LCF

试验员
新人进步徽章
注册
2021-08-04
帖子
74
反馈
7
积分
713
QQ
371655485
微信
15184413586
  • 2021-09-16
  • #3
留个眼,有结果了来学习一下
 
P

pockle31

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2019-06-03
帖子
84
反馈
10
积分
2,580
QQ
2560809907
  • 2021-09-16
  • #4
不太了解具体情况,我们一般都会考虑几个方面:温差,拆模时间,表面失水快慢(当时风速),是否充分搅拌等等。
 

yyanhui0523

研发工程师
2
2 原创先锋徽章
注册
2014-11-11
帖子
269
反馈
59
积分
869
QQ
402348825
微信
13851932256
  • 2021-09-16
  • #5
水分挥发得快,容易开裂,终凝结束后有没有养护?
 

lvqia

试验员
1
新人进步徽章
注册
2021-08-03
帖子
80
反馈
5
积分
760
  • 2021-09-16
  • #6
yyanhui0523 发表:
水分挥发得快,容易开裂,终凝结束后有没有养护?
点击展开...
有养护的 在二十分钟就硬了后洒水养护,温度很高
 

lvqia

试验员
1
新人进步徽章
注册
2021-08-03
帖子
80
反馈
5
积分
760
  • 2021-09-16
  • #7
pockle31 发表:
不太了解具体情况,我们一般都会考虑几个方面:温差,拆模时间,表面失水快慢(当时风速),是否充分搅拌等等。
点击展开...
搅拌的话还是可以的,温差现在室外三十几度,拆模时间是在终凝后大概四十几分钟拆模的,二十分钟硬了后温度起来就开始洒水养护
 

yyanhui0523

研发工程师
2
2 原创先锋徽章
注册
2014-11-11
帖子
269
反馈
59
积分
869
QQ
402348825
微信
13851932256
  • 2021-09-16
  • #8
内部的张力没有及时释放掉,你可以把骨料级配调整一下,多放点粗骨料
 

刘连军

试验员
注册
2008-01-13
帖子
26
反馈
8
积分
1,784
QQ
1301752846
微信
15833595372
  • 2021-09-16
  • #9
产生裂纹可能原因:
1.凝结时间太短了,20分钟初凝,急剧水化放热,最好调到40-50分钟左右,2小时抗压强度25-30MPa左右
2.胶凝材料和水泥和量太高了,
3.粗骨料太少,都是0.6mm的细砂
4.以上只是经验之谈,没看到你的配方和原料厂家,只是推断。
 

lvqia

试验员
1
新人进步徽章
注册
2021-08-03
帖子
80
反馈
5
积分
760
100的普硅 400硫铝,胶材用500会不会多,低的话抗折一天9点几,粗骨料还可以,三种砂子级配
 

yyanhui0523

研发工程师
2
2 原创先锋徽章
注册
2014-11-11
帖子
269
反馈
59
积分
869
QQ
402348825
微信
13851932256
  • 2021-09-16
  • #12
指标 A.1早强
凝结时间初凝,min≥30min
 终凝,h≤3 h
流动度,mm初始≥320
 30min≥240
泌水率,% 无泌水
抗压强度 
1h/MPa 
2h/MPa≥20
高铁支座灌浆材料标准规定指标,可以参考参考
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

灌浆料 盆式支座灌浆料裂纹
  • 一达建材
  • 2015-11-07
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
5
查看
4K
2021-04-08
liuxh1979
L
  • 锁定
求一个不开裂的支座灌浆料配方,产品现场施工严重开裂
  • 随风而逝
  • 2018-09-19
  • 原料求购 产品需求
回复
9
查看
4K
2019-03-11
狗不理
狗
高铁支座砂浆开裂问题求指教
  • 苏格拉没有底
  • 2019-07-05
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
14
查看
4K
2020-04-22
万泉河水清又清
万
L
灌浆料 支座灌浆料初凝时开裂
  • lizer
  • 2016-10-12
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
10
查看
4K
2016-10-17
BLUE123
4
灌浆料 关于支座灌浆料促凝的问题
  • 4411198
  • 2019-07-01
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
2
查看
2K
2019-07-24
4411198
4
  • 社区
  • 特种砂浆
  • 干粉砂浆技术综合讨论
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源