各位大佬,帮忙看下我的K11防水的配方,执行标准2090的I型。配比:1:3.3
液料:
苯丙乳液,Tg 15左右:320
水:680
消泡剂:3
防腐剂:2

粉料:
水泥:450
石英砂:400
石英粉:150
憎水剂:1
减水剂:2
HPMC:0.5

这个配方能过抗渗吗,刷了个涂膜,水滴上面,很快就渗过去了,是乳液的含量不够吗?还是乳液的种类不行。

能通过哪些途径提高抗渗
 

hbt

试验员
注册
2020-06-14
帖子
93
反馈
6
积分
658
QQ
741308815
1.乳液有关,有的乳液做出来表面有一层光亮的膜一样,类似于瓷砖釉面的感觉,滴水还滑落,但是缺点也很明显,防水效果太好了,容易调砖,原因就不解释了。
2.和粉体的密实度有关,从砂子及配,或者适当添加钙粉来考虑。 个人觉得钙粉能少加就少加,控制好量,会增大吸水量。
3。稠度也会影响一部分抗渗性能。
4.某大品牌某高的KII也会渗,能不能过最好自己做个抗渗测试。
 

zzwzzw553

配方师
注册
2015-12-02
帖子
707
反馈
124
积分
1,184
QQ
874737997
微信
13621664159
乳液是关键,抗渗也不是这么测的,要做成试件,一般来讲问题不大,JCT2090的标准也不高
 