脱硫石膏 请问:脱硫石膏粉三相分析,无水与二水成分同时为0,是什么回事?

  • 主题发起人 xiahe1976
  • 发布时间 2022-07-30
X

xiahe1976

见习生
注册
2021-05-23
帖子
9
反馈
3
积分
163
QQ
330837229
微信
13786612414
  • 2022-07-30
  • #1
近期熟粉三相分析常出现无水与二水同时为0,石膏粉是自己公司煅烧的,请问出现这种情况正常吗?是什么原因造成这种结果?谢谢!
 
J

J U N

见习生
注册
2020-05-19
帖子
12
反馈
4
积分
840
  • 2022-07-30
  • #2
xiahe1976 发表:
近期熟粉三相分析常出现无水与二水同时为0,石膏粉是自己公司煅烧的,请问出现这种情况正常吗?是什么原因造成这种结果?谢谢!
点击展开...
你这个测试结果太过于理想化了,从来没见过煅烧后的石膏粉出现无水和二水同时为0的情况,建议将分析仪寄回厂家校准。
 
X

xiahe1976

见习生
注册
2021-05-23
帖子
9
反馈
3
积分
163
QQ
330837229
微信
13786612414
  • 2022-07-31
  • #3
J U N 发表:
你这个测试结果太过于理想化了,从来没见过煅烧后的石膏粉出现无水和二水同时为0的情况,建议将分析仪寄回厂家校准。
点击展开...
会不会是因为酒精分析纯的原因,前段日子因为分析纯没有了,业内有人提议用95纯度的工业酒精替代,于是我们就用了下图的酒精进行三相分析,那段时期也有正常的检测数据,但时常也出现无水、二水同时为0的情况,在检测操作上,因为都是熟手,应该没有问题。
后来我又重新购买了新的分析纯见下图,
现在也检测了三天的数据,在7月28日又出现一次无水二水同为0现象,下图是我们公司这两天数据,有时间的话,麻烦路过的大神指导指导,谢谢!
 
最后编辑: 2022-07-31
反馈: Clowny

好雨知时节

技术总监
终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章
注册
2015-05-13
帖子
3,610
反馈
2,345
积分
9,212
QQ
1041294047
  • 2022-07-31
  • #4
赶紧把设备运回去吧 , 买个贵点的仪器, 我看这仪器有“病”。
 
反馈: fahsss 和 拓陆者
X

xiahe1976

见习生
注册
2021-05-23
帖子
9
反馈
3
积分
163
QQ
330837229
微信
13786612414
  • 2022-07-31
  • #5
好雨知时节 发表:
赶紧把设备运回去吧 , 买个贵点的仪器, 我看这仪器有“病”。
点击展开...
深圳冠亚的分析仪,好像也是业内分析仪知名品牌,当初2万多老板购买的,使用不到2年
 

好雨知时节

技术总监
终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章
注册
2015-05-13
帖子
3,610
反馈
2,345
积分
9,212
QQ
1041294047
  • 2022-07-31
  • #6
嗯 , 冠亚和莱希特 。 回厂检修吧 , 这个设备每年需要回厂检修 升级的。
 
反馈: 腻子石膏砂浆技术陈工 和 拓陆者

腻子石膏砂浆技术陈工

技术总监
终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠
注册
2014-11-11
帖子
6,848
解答
1
反馈
3,654
积分
14,207
QQ
799288726
微信
15853187609
  • 2022-08-05
  • #7
对比烘箱法,校准一下。
 

陈佳

配方师
武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 特殊贡献徽章
注册
2015-04-17
帖子
619
反馈
161
积分
1,600
QQ
648956982
微信
19907312636
  • 2022-08-06
  • #8
感觉测出来的半水对强度没有很大的影响 🤣
 

Charles.lc

技术总监
原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2018-08-01
帖子
933
反馈
427
积分
4,873
QQ
1390154155
微信
18706252285
  • 2022-08-08
  • #9
每次听人吐槽三相仪都感觉是交智商税
 
反馈: Clowny

Clowny

高级配方师
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2020-12-08
帖子
565
反馈
270
积分
1,558
QQ
632307098
微信
18700189370
  • 2022-08-08
  • #10
拿烘箱自己测试验证一下,一般出这个问题大概率是要给仪器修正校准的
 
图

图图2011

初级工程师
武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀
注册
2016-12-14
帖子
357
反馈
36
积分
1,714
  • 2022-08-08
  • #11
腻子石膏砂浆技术陈工 发表:
对比烘箱法,校准一下。
点击展开...
我对比过,几乎没有接近的数据,新买机器时
 
反馈: 腻子石膏砂浆技术陈工
J

J U N

见习生
注册
2020-05-19
帖子
12
反馈
4
积分
840
  • 2022-08-08
  • #12
图图2011 发表:
我对比过,几乎没有接近的数据,新买机器时
点击展开...
烘箱法和分析仪测出来的数据没有对比性
 
反馈: 腻子石膏砂浆技术陈工

Ltao

技术总监
武林新丁 武林高手 江湖大侠 原创先锋徽章
注册
2016-03-31
帖子
911
反馈
698
积分
2,892
QQ
821331727
微信
15117972998
  • 2022-08-12
  • #13
无水相 根本测不准。取料的时候 都开始反应向半水石膏转化了 只有无水相高的时候测出来 即使是这样也是小于真实值的
 
反馈: 腻子石膏砂浆技术陈工 和 Clowny
X

xiahe1976

见习生
注册
2021-05-23
帖子
9
反馈
3
积分
163
QQ
330837229
微信
13786612414
  • 2022-08-13
  • #14
Ltao 发表:
无水相 根本测不准。取料的时候 都开始反应向半水石膏转化了 只有无水相高的时候测出来 即使是这样也是小于真实值的
点击展开...
后来发现乙醇分析纯使用错误,应该使用95%的纯度的乙醇,这里我们用的是无水乙醇😅
 

Clowny

高级配方师
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2020-12-08
帖子
565
反馈
270
积分
1,558
QQ
632307098
微信
18700189370
  • 2022-08-13
  • #15
xiahe1976 发表:
后来发现乙醇分析纯使用错误,应该使用95%的纯度的乙醇,这里我们用的是无水乙醇😅
点击展开...
学习了
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

夏
脱硫石膏 脱硫石膏的三相和煅烧出来建筑石膏三相差别大是怎么回事
  • 夏天的雨…
  • 2020-01-07
  • 建筑石膏粉|脱硫石膏|磷石膏
回复
12
查看
5K
2024-05-05
黄志伟
黄
脱硫石膏 脱硫石膏三相分析结果如图,为啥二水石膏这么少
  • 迷了鹿
  • 2020-08-26
  • 建筑石膏粉|脱硫石膏|磷石膏
2
回复
35
查看
11K
2024-03-22
膏成低就
膏
脱硫建筑石膏三相分析方法研究及应用
  • 凯旋
  • 2024-03-14
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
1
查看
505
2024-03-14
AI机器人
2
脱硫石膏 石膏抹灰中对脱硫石膏要求半水相>85%、无水相≤4%、二水相≤2%,请问是参考的什么标准?
  • 2019瓦工
  • 2020-03-18
  • 建筑石膏粉|脱硫石膏|磷石膏
回复
6
查看
5K
2020-04-17
给大家抹灰了
给
三型无水石膏按照实验分析来看,反应速度是慢的,市场上很多脱硫石膏在煅烧时会产生过多的三型无水石膏,造成后期开裂
  • 好雨知时节
  • 2019-12-18
  • 抹灰石膏 | 机喷石膏 | 粉刷石膏 | 石膏基自流平
2
回复
23
查看
8K
2022-02-25
好雨知时节
  • 社区
  • 石膏建筑材料
  • 建筑石膏粉|脱硫石膏|磷石膏
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源