• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

泡沫混凝土施工及养护工艺

书大豪同学

见习生
注册
2022-10-17
帖子
11
反馈
0
积分
71
QQ
357154715
微信
18352861265
请问有没有大佬做过泡沫混凝土?我按24L量计算最后只打了12-13L,泡沫损失还是很严重。还有就是拆模后该如何进行养护呢?
 
以前我有一个客户是做这个东西的,做得挺大的。
泡沫混凝土最主要的就是引气剂,还有稳泡。估计气泡破得太厉害了。
拆模后是不是用草苫子覆盖或者覆膜养护啊?
 
以前我有一个客户是做这个东西的,做得挺大的。
泡沫混凝土最主要的就是引气剂,还有稳泡。估计气泡破得太厉害了。
拆模后是不是用草苫子覆盖或者覆膜养护啊?
我也觉得得加点稳泡剂
 
一般用AES或者AOS加稳泡剂配发泡剂,泡沫混凝土需要泡大而且稳定,里面的引气组分和稳泡剂的改性是最核心的问题
AES不稳定,以前好像用松香的挺多的。
没有研究过,好的发泡剂非常难搞,就像好的cmc似的,可遇不可及
 
可以自养,一定要注意表面养护。浇筑体量大、厚度厚的话最好不用一次浇筑。
我目前是研究生,在做泡沫混凝土的一个项目,平时在实验室里打泡沫砼,拆模后我是直接浸水养护的。每次测强度前烘干了4个小时左右,里面水分还是很多的。不知道需不需要加长烘干的时间
 
我目前是研究生,在做泡沫混凝土的一个项目,平时在实验室里打泡沫砼,拆模后我是直接浸水养护的。每次测强度前烘干了4个小时左右,里面水分还是很多的。不知道需不需要加长烘干的时间
很多年前我做泡沫混凝土的经验是,做容重轻的泡沫砼浸水养护,试件整体会酥化
记得以前的标准是烘干至恒重的要求,但烘干后和未烘干强度对比会有损失
 
我目前是研究生,在做泡沫混凝土的一个项目,平时在实验室里打泡沫砼,拆模后我是直接浸水养护的。每次测强度前烘干了4个小时左右,里面水分还是很多的。不知道需不需要加长烘干的时间
本来泡沫混凝土用水量都比较大了,没必要浸水养护,可以看下JG/T266标准,或者类似的公路用泡沫混凝土、屋面用泡沫混凝土标准
 
后退
顶部