建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。这些部位成为传热较多的桥梁,故称为热桥(thermal bridges),有时又可称为冷桥(cold bridges)。
热桥往往是由于该部位的传热系数比相邻部位大得多、保温性能差得多所致,在围护结构中这是一种十分常见的现象。如砌在砖墙或加气混凝土墙内的金属,混凝土或钢筋混凝土的梁、柱、板和肋,预制保温中的肋条,夹心保温墙中为拉结内外两片墙体设置的金属联结件,外保温墙体中为固定保温板加设的金属锚固件,内保温层中设置的龙骨,挑出的阳台板与主体结构的连接部位,保温门窗中的门窗框特别是金属门窗框等等。
寒冷季节外墙角部散热面积比吸热面积为大,墙角内空气流动速度较慢,接受室内热量比邻近的平直部位为少,也是热流密集、内表面温度较低的热桥部位。。热桥可以通过热工计算、模拟测试或者实测得出定量的结果。现在已有一些计算机模拟软件,可以显现出在不同条件下热桥部位的温度与热流状况。
由于热桥部位内表面温度较低,寒冬期间,该处温度低于露点温度时,水蒸气就会凝结在其表面上,形成结露。此后,空气中的灰尘容易沾上,逐渐变黑,从而长菌发霉。热桥严重的部位,在寒冬时甚至会淌水,对生活和健康影响很大。
加强保温是处理热桥的有效办法。采用外墙内保温可以提高外墙内表面温度,但外墙与隔墙、外墙与楼板等连接处的热桥比较明显。内保温越好,经由热桥散失热量所占的比例就越大。采用外保温则由于保温层覆盖住整个外墙面,有利于避免热桥的产生,但对于门窗口四周侧壁也应注意妥善保温,避免此处热量过多散失。至于铝窗框的热桥问题,可以通过在窗框内设置断热条的方法解决。
热阻:以往称总热阻,•度/瓦(m2•K/W)。围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0=1/K,单位是瓦/平方米•度/瓦(m2•K/W)。围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
热惰性指标D值:是表征围护结构对周期性温度波在其内部衰减快慢程序的一个无量纲指标,单层结构D=R•S。式中R为结构层的热阻,S为相应材料层的蓄热系数,D值愈大,周期性温度波在其内部的衰减愈快,围护结构的热稳定性愈好。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

建筑热桥内表面温度的确定及外保温措施的研究
  • 标准分享
  • 2017-12-21
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
1K
2017-12-21
标准分享
D
保温和隔热有何区别?
  • dengjl
  • 2009-01-13
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
2K
2009-01-14
凯旋
传热系数与导热系数的定义以及区别
  • 凯旋
  • 2007-08-23
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
4K
2007-08-23
凯旋
N
【分享】外保温系统---保温层最小厚度如何计算
  • newtec
  • 2008-10-08
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
1
查看
4K
2008-10-23
newtec
N
  • 置顶
各类外墙外保温系统热工计算
  • 标准分享
  • 2007-02-05
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
19
查看
14K
2024-01-30
neoabcd
N
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源