砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 干混砂浆 | 预拌砂浆 | 干粉砂浆
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆

砂浆上墙强度低

  • 主题发起人 一路砼行666
  • 发布时间 2023-08-28
上一页
  • 1
  • 2
首帖 上一页 第 2 - 合计 2

一路砼行666

见习生
1
新人进步徽章
注册
2023-06-27
帖子
74
反馈
1
积分
349
QQ
2298245682
微信
18866405539
  • 2023-08-29
  • #21
好雨知时节 发表:
纤维素醚加多少啊 。
点击展开...
120-150吧 差不多 复配小料 具体含量不太清楚
 

一路砼行666

见习生
1
新人进步徽章
注册
2023-06-27
帖子
74
反馈
1
积分
349
QQ
2298245682
微信
18866405539
  • 2023-08-29
  • #22
jz1990 发表:
湿拌?
点击展开...
干混
 

一路砼行666

见习生
1
新人进步徽章
注册
2023-06-27
帖子
74
反馈
1
积分
349
QQ
2298245682
微信
18866405539
  • 2023-08-29
  • #23
邪恶海盗 发表:
这是时间短强度还没上来吧?
点击展开...
养护养护再看看 23号抹的应该差不多了
 

1知½解

老少皆宜
新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀
注册
2010-07-22
帖子
476
反馈
36
积分
77
QQ
675701627
  • 2023-08-29
  • #24
总结还是保水不够,宽容度不高。
 

A丶killer

配方师
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2017-06-20
帖子
391
反馈
169
积分
1,939
QQ
305411656
微信
15238350527
  • 2023-08-29
  • #25
九十多的保水已经很良心了,有些连88都不到,胶凝材料少,强度本身就容易偏低,再不养护就更完蛋
 
反馈: 一路砼行666

一路砼行666

见习生
1
新人进步徽章
注册
2023-06-27
帖子
74
反馈
1
积分
349
QQ
2298245682
微信
18866405539
  • 2023-08-29
  • #26
1知½解 发表:
总结还是保水不够,宽容度不高。
点击展开...
90多了还不够啊
 

子天新材

配方师
2
2 原创先锋徽章 武林高手 江湖大侠 特殊贡献徽章
注册
2022-08-05
帖子
521
反馈
131
积分
1,742
QQ
285267817
  • 2023-08-29
  • #27
第一水泥有问题,第二现场用的砂浆罐储存的用到最后几吨可能存在料离析的问题,实际含粉量远远大于你在实验室测出的数据
 

543730076

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2014-08-21
帖子
96
反馈
20
积分
958
QQ
543730076
  • 2023-09-05
  • #28
一是看看你厂生产的时候可能砂子含粉不稳出来的砂浆含粉量高,尤其石粉在砂子中。二是干混砂浆砂浆罐罐底离析,底部砂浆砂少粉多。自身原因就是控制好含粉量。这个跟保水没关系。只要能上去墙能搓网就没问题。再者这样的可能只是偶尔几面墙,养护养护就行了,表层一点浮灰而已。强度是没问题的。你这么划一般的砂浆都能划动。本身内墙就m7.5或者m10在工地墙上哪有那么高强度。
 
反馈: 一路砼行666 和 原来都是砂浆人
H

hbjlgel

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2019-09-04
帖子
161
反馈
12
积分
737
  • 2023-10-18
  • #29
一样,最后找出原因了吗,而且表面这个粗糙凹凸度我都怀疑是否有收光
 
Y

ygc7712

试验员
武林新丁
注册
2011-04-10
帖子
37
反馈
11
积分
109
  • 2023-10-18
  • #30
添加剂对强度影响太大,希望能帮到你
 
心

心累的实验员

见习生
注册
2021-06-15
帖子
7
反馈
0
积分
267
QQ
411961672
微信
18539052120
  • 2023-10-19
  • #31
村委会治保主任李天龙 发表:
普通砂浆表面挂网有些就是这个吊样了,这是属于起粉了,要么搓压过度,要么为了压网出浆工人大量洒水收面,以前在碧挂园遇到过
点击展开...
确实是这样,最好的验证方法就是找不挂网的地方看有没有这种情况就行了
 
上一页
  • 1
  • 2
首帖 上一页 第 2 - 合计 2
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

周
问我做的砂浆试块为什么强度较低?
  • 周兆玉
  • 2009-04-28
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
4
查看
3K
2009-08-04
火炉下的翅膀
抹灰砂浆上墙后的强度跟试块的强度
  • 村委会治保主任李天龙
  • 2019-12-19
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
17
查看
6K
2020-06-18
预拌干混砂浆—华子
预
2
玻化微珠保温砂浆浆料不养护的真实状态?
  • 20120319
  • 2014-06-17
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
0
查看
2K
2014-06-17
20120319
2
求解外墙保温 抹面砂浆硬化后强度低,表层起砂
  • 山东杨四郎
  • 2014-04-29
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
1K
2014-05-14
zzw2010
L
抹灰砂浆白色斑块
  • lwei312
  • 2018-08-28
