砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 干混砂浆 | 预拌砂浆 | 干粉砂浆
  • 湿拌砂浆

新手求助,湿拌砂浆上剪力墙的位置起泡

  • 主题发起人 xoaicsy
  • 发布时间 2023-09-05
  • 1
  • 2
下一页
第 1 - 合计 2 下一页 最后
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-05
  • #1

各位老师,新手请教了,湿拌砂浆,230水泥,120粉煤灰,800的细砂(2.35细度,石粉含量5.7), + 400的中砂(细度2.9,石粉含量3.0)+230的水
+13.5的湿拌砂浆外加剂, 我也不是太懂,砂浆外加剂厂家说,总的石粉含量,用(砂子里的石粉量+胶材)/(砂+胶材) ,大概控制在26-27, 但今天上墙在剪力墙的位置有气泡,加气砖的位置就没有,从我这块应该再如何改善呢, 工地说混凝土的剪力墙润湿就不粘砂浆了,我2种砂子加一起大概2.57的细度, 加到120 的粉煤灰是因为外加剂厂家说含粉量不够,还有个事请教这个含粉量是正常做砂含泥量0.75以下筛子的粉对吧,
 
最后编辑: 2023-09-05

邪恶海盗

技术总监
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2021-12-15
帖子
2,160
反馈
720
积分
6,428
  • 2023-09-05
  • #2
这标题写得有啥用???
 
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-05
  • #3
邪恶海盗 发表:
这标题写得有啥用???
点击展开...
第一次来这个论坛,没搞明白,太久没发帖子了
 
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-05
  • #4
给点意见吧
 
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-05
  • #5
 

zhang三1007

初级工程师
1
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2022-01-09
帖子
103
反馈
33
积分
1,571
QQ
254518666
  • 2023-09-05
  • #6
剪力墙做下界面处理,在施工气泡就会好很多
 
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-05
  • #7
zhang三1007 发表:
剪力墙做下界面处理,在施工气泡就会好很多
点击展开...
工地说一直没这个步骤,外墙内墙直接上的,从自身配合比上还有没有什么办法,细度,级配,含粉量,粉煤灰,容重,保塑剂
 

邪恶海盗

技术总监
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2021-12-15
帖子
2,160
反馈
720
积分
6,428
  • 2023-09-05
  • #8
xoaicsy 发表:
工地说一直没这个步骤,外墙内墙直接上的,从自身配合比上还有没有什么办法,细度,级配,含粉量,粉煤灰,容重,保塑剂
点击展开...
材料可以解决一些问题,但不能解决所有问题...
 
反馈: Charles.lc

子天新材

配方师
2
2 原创先锋徽章 武林高手 江湖大侠 特殊贡献徽章
注册
2022-08-05
帖子
521
反馈
131
积分
1,739
QQ
285267817
  • 2023-09-05
  • #9
剪力墙必须要做界面处理,或者抹灰前让剪力墙喝足水,不然神仙来了都的起泡
 

543730076

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2014-08-21
帖子
96
反馈
20
积分
958
QQ
543730076
  • 2023-09-05
  • #10
首先砂子调粗一点,保证施工的情况下减少粉含量,可以减少粉煤灰或者降低砂子含粉。其次是让工地多浇两遍水,让剪力墙吸收足够的水分,再者工地拍浆或者喷浆尽量密实点,或者先做一遍等干了再抹第二遍。工地一般不这么抹灰。工人也不愿意!其实外加剂参量高了容重轻了砂浆粘了浆多了气泡就多。外加剂与级配都得调整合适。容重控制一下,让砂浆别那么酥别那么粘。主要是做好透气性!保证施工没问题的情况下。最后这也是湿拌砂浆在剪力墙上的的通病很难完全解决,只能做好砂浆的同时协调好施工尽量减少。
 
反馈: 砂浆匠,xoaicsy 和 Charles.lc

543730076

试验员
1
砂浆含粉量最好看筛网0.16以下含量。
 
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-06
  • #12
543730076 发表:
砂浆含粉量最好看筛网0.16以下含量。
点击展开...
感谢给分析了这么多,0.16以下应该为多少合适呢,(水泥+粉煤灰+0.16以下的粉)/(胶材+砂),是这样对吗,这样含粉应该多少合适
 
小

小明同学

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2021-04-26
帖子
166
反馈
23
积分
987
  • 2023-09-06
  • #13
粉料控制在200下,细度2.8上,让砂浆粗点,但会牺牲施工性,两者不可兼得,自己把握平衡
 
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-06
  • #14
小明同学 发表:
粉料控制在200下,细度2.8上,让砂浆粗点,但会牺牲施工性,两者不可兼得,自己把握平衡
点击展开...
砂粗的话不是会往下掉么,我水泥就230,
 
F

feiniaoji

配方师
2
武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手
注册
2023-01-25
帖子
1,198
反馈
224
积分
2,922
  • 2023-09-06
  • #15
真不懂还是假不懂
润湿或界面剂是最基本的
 
反馈: Charles.lc
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-06
  • #16
feiniaoji 发表:
真不懂还是假不懂
润湿或界面剂是最基本的
点击展开...
真的不太懂 ,我属于新手,搅拌站
 
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-06
  • #17
feiniaoji 发表:
真不懂还是假不懂
润湿或界面剂是最基本的
点击展开...
请教一下含粉量这个事,应该按多少合适,0.16以下还是0.75以下
 

Charles.lc

技术总监
原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2018-08-01
帖子
933
反馈
427
积分
4,873
QQ
1390154155
微信
18706252285
  • 2023-09-06
  • #18
xoaicsy 发表:
工地说一直没这个步骤,外墙内墙直接上的,从自身配合比上还有没有什么办法,细度,级配,含粉量,粉煤灰,容重,保塑剂
点击展开...
你可以听10楼的,比较全面的,但是最后一句很关键,配方改善不是最好的办法,施工不规范的问题不要一个劲往自己身上揽责任
 
X

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
  • 2023-09-06
  • #19
Charles.lc 发表:
你可以听10楼的,比较全面的,但是最后一句很关键,配方改善不是最好的办法,施工不规范的问题不要一个劲往自己身上揽责任
点击展开...
暂时就是按10楼的改变的,有一点我还是想请教各位,这个湿拌砂浆的含粉量,抹墙的应该多少合适,0.75以下还是0.16以下
 
调

调味品

研发工程师
2
武林新丁 2 原创先锋徽章 后起之秀 武林高手
注册
2010-12-11
帖子
506
反馈
94
积分
2,928
QQ
1126181373
其实工地说的并无道理,剪力墙潮湿对砂浆上墙确实影响,我就得你的砂粒级配应该做些调整,增加中砂含量,含粉量必须要控制,这个气泡主要还是与原墙的粘结问题,13.5公斤的添加剂有否问过含那些成分,具体作用是什么,建议还是自己按产品功能需要增加一些必须的添加剂,这些复配的东西,如果你确实不清楚,建议慎加。
 
  • 1
  • 2
下一页
第 1 - 合计 2 下一页 最后
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

Z
湿拌摸灰砂浆细度模数达到多少剪力墙才不会起泡,求大神指点
  • zzj2201
  • 2020-06-22
  • 湿拌砂浆
回复
5
查看
3K
2023-11-20
8633七
8
Z
湿拌砂浆剪力墙容易出现气泡!求大神帮忙指点迷津
  • zzj2201
  • 2020-06-18
  • 湿拌砂浆
回复
12
查看
4K
2022-04-13
w5752481
W
3
预拌砂浆剪力墙全挂网为什么空鼓
  • 313644893
  • 2021-05-31
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
2
回复
37
查看
7K
2022-08-21
天外小飞象
张
湿拌砂浆用水泥
  • 张疯子
  • 2019-11-20
  • 湿拌砂浆
回复
6
查看
3K
2020-04-15
阿杰
湿拌砂浆中的液体外加剂的成份
  • 北在北方
  • 2012-10-05
  • 湿拌砂浆
回复
16
查看
12K
2022-07-12
先为建材李
先
  • 社区
  • 干混砂浆 | 预拌砂浆 | 干粉砂浆
  • 湿拌砂浆
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源