干混抹灰砂浆准备换新的机制砂,发现用水量大,求助解决

换石子试试看。粉煤灰加量不大,即使质量不好,也不至于需要加这么多水的。
普通砂浆里就不要用啥减水剂了,萘系,聚羧酸类的都没有必要,加大了成本高,加少了没效果
 
DPM10,海螺水泥120,煤灰40,机制砂840,机制砂含粉10%,级配合理,但是砂浆平均每吨要用217KG水,上墙开裂,用了聚羧酸粉末基本没效果。求助更有效的添加剂
基本上可以认为是石材本身有强吸水性,用减水剂效水基本不大。问题(1)加水量217Kg,砂浆干得快不快?
 
DPM10,海螺水泥120,煤灰40,机制砂840,机制砂含粉10%,级配合理,但是砂浆平均每吨要用217KG水,上墙开裂,用了聚羧酸粉末基本没效果。求助更有效的添加剂
砂子问题,外加剂最多降低风险,不能屏蔽,几乎无解。劝你及时以书面形式给老板说清厉害关系,实验室背不动的🙂
 
砂子问题,外加剂最多降低风险,不能屏蔽,几乎无解。劝你及时以书面形式给老板说清厉害关系,实验室背不动的🙂
你说的对,实验室是背不动。 从我个人来看,更多是是希望到砂子的问题到底是什么原因引起的。是本身孔隙率大引起的吸水大,还是其化学成分特性引起的,哪个元素超标引起的。将来好的石材会越来越少,差的材料由于成本低,如果解决,价值就发挥出来了。
 
你说的对,实验室是背不动。 从我个人来看,更多是是希望到砂子的问题到底是什么原因引起的。是本身孔隙率大引起的吸水大,还是其化学成分特性引起的,哪个元素超标引起的。将来好的石材会越来越少,差的材料由于成本低,如果解决,价值就发挥出来了。
煤矸石或风化砂之类的,各有各的问题,可以查查度娘,或者请教陈工、凯旋等大咖,我刚入行时也希望能胜天半子,后来毛爷爷把我按在地上疯狂的摩擦……
 
你说的对,实验室是背不动。 从我个人来看,更多是是希望到砂子的问题到底是什么原因引起的。是本身孔隙率大引起的吸水大,还是其化学成分特性引起的,哪个元素超标引起的。将来好的石材会越来越少,差的材料由于成本低,如果解决,价值就发挥出来了。
没用,天然材料天生的不稳定,你不能保证你的产品具体普适性,所以我觉得还是洗洗睡吧...
 
DPM10,海螺水泥120,煤灰40,机制砂840,机制砂含粉10%,级配合理,但是砂浆平均每吨要用217KG水,上墙开裂,用了聚羧酸粉末基本没效果。求助更有效的添加剂
含泥量过高,既影响强度,又对添加剂的掺量起副作用。粉煤灰,看下正不正经的。测试时,可以把粉煤灰去掉的一组;砂子可以用正经的砂子替换的做一组。其次是更换添加剂种类,及品牌测试。上墙开裂,可以参考是,保水情况,失水情况
 
你这做不到10的,稠损估计特别高,水泥干上去,粉煤灰去掉,表干饱和看看,减水没必要聚羧酸,稠损和用水量干下来就行
 
后退
顶部