求教,拟建项目共3栋楼,每栋楼均有少量桩基础,合计少于50根。请问这种情况下对于整个项目,能否只取2根桩进行桩基静载荷试验

  • 主题发起人 吱呀吱呀
  • 发布时间 2024-10-18
吱

吱呀吱呀

见习生
注册
2024-10-12
帖子
10
反馈
0
积分
110
  • 2024-10-18
  • #1
拟建项目共3栋楼,每栋楼均有少量桩基础,合计少于50根。请问这种情况下对于整个项目,能否只取2根桩进行桩基静载荷试验,检测数量是指一个单位工程。关键是确定一个单位工程是1栋楼,还是3栋楼,或者是10栋楼。请教大家!
 
T

tueng0081

试验员
武林新丁
注册
2023-09-18
帖子
33
解答
1
反馈
20
积分
147
QQ
11880135
  • 2024-10-19
  • #2
查桩基检测规范,单位工程应该是1栋
 

三建科2021

试验员
武林新丁
注册
2021-04-13
帖子
35
解答
2
反馈
13
积分
227
QQ
284100566
  • 2024-10-20
  • #3
GB 50202-2018 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》中两点要求如下:

4.1.5
砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。

5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于 3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于10根。

JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》中两点要求如下:

3.3.1
为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。

3.3.4当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根;当总桩数小于50根时,检测数量不应少于2根。
1、设计等级为甲级的桩基;
2、施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程;
3、施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常;
4、地基条件复杂、桩施工质量可靠性低;
5、本地区采用的新桩型或新工艺;
6、施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

综合以上要求,如果是为设计提供依据的试验桩检测可以考虑三栋桩基数量的总数,如果是进行承载力验收检测应按照单体分项工程来做。个人建议请笑纳!
 

附件

  • GB 50202-2018 建筑地基工程施工质量验收标准.pdf
    6.6 MB · 查看: 0
  • JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》.pdf
    8.2 MB · 查看: 2

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
反馈: 纯新人
吱

吱呀吱呀

见习生
注册
2024-10-12
帖子
10
反馈
0
积分
110
  • 2024-10-21
  • #4
三建科2021 发表:
2 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 武林新丁
注册
2024-08-15
帖子
1,767
反馈
15
积分
1,362
  • 2024-10-21
  • #5
安歌呀 发表:
谢谢大佬
点击展开...
数据说话
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

地下室与基础设计应注意的问题
  • 凯旋
  • 2006-11-24
  • JS聚合物水泥防水涂料 | K11防水浆料 | 防水膜
回复
0
查看
3K
2006-11-24
凯旋
  • 锁定
  • 文章
深圳市建设局关于开展2008年度建设科技项目立项和成果推广转化指南项目申报工作的通知
  • 尤先森
  • 2008-04-21
  • 政策法规、行业最新
回复
0
查看
2K
2008-04-21
尤先森
K
外墙外保温项目寻求合作伙伴
  • kehua
  • 2009-03-30
  • 建厂、入行咨询、引导
回复
0
查看
2K
2009-03-30
kehua
K
《新疆建设行业科技成果推广项目证书》工作流程
  • 尤先森
  • 2008-04-21
  • 建厂、入行咨询、引导
回复
0
查看
2K
2008-04-21
尤先森
上海地区建筑节能分析 利用分析软件DOE-2分别对外墙保温、屋面保温及窗墙面积比进行了能耗模拟分析
  • wanglupei
  • 2007-06-19
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
2
查看
2K
2008-01-18
凯旋
  • 社区
  • 特种砂浆
  • 干粉砂浆技术综合讨论
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源